| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Почему нельзя прокладывать СИП в металлорукаве по забору на уровне 1 м от земли?

Почему нельзя прокладывать СИП в металлорукаве по забору на уровне 1 м от земли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.05.2010, 14:00 #1
Почему нельзя прокладывать СИП в металлорукаве по забору на уровне 1 м от земли?
ПроектантБС
 
Симферополь
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 50

собственно в заголовке
Просмотров: 8276
 
Непрочитано 15.05.2010, 18:17
#2
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


металлорукав недостаточную механическую защиту обеспечит...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2010, 18:49
#3
ПроектантБС


 
Регистрация: 04.11.2008
Симферополь
Сообщений: 50


А где это указано? надо на документ сослаться какой нить
ПроектантБС вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2010, 08:51
#4
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


ну может ПУЭ сойдет... гл. 2.1...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2010, 11:31
#5
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Offtop: ник прикольный
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2010, 12:12
#6
ПроектантБС


 
Регистрация: 04.11.2008
Симферополь
Сообщений: 50


разве там написано что металлорукав имеет недостаточную мех защиту?
в пуэ указано что защита не ниже IP2X металлорукав подходит как раз
ПроектантБС вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2010, 16:13
#7
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


...имеется ввиду защита от повреждений, а не от проникновений...
А металлорукав плохой... он ломается... и к томуже IP2X, что для улицы не подходит... по воде... И ржавеет...

Но главное ломается...
Попробуй сделать пару пролетов... как задумано...
А потом преодолеть этот забор... Обязательно наступишь...
А он треснет...
Острые кромки повредят изоляцию жил... коротнет... бабахнет... шандорахнет...

Ды и зачем изгаляться так низко...
СИП то сверху наверно приходит... А защита требуется только до 2,75 м...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 10:06
#8
ПроектантБС


 
Регистрация: 04.11.2008
Симферополь
Сообщений: 50


вроде как все верно только почему IP2X для улицы не подходит по воде. Я так понял если Х то без разница какая цифра вторая будет.
По зданию много раз делали ниже 2,75 в металлорукаве. А забор настораживает что он металлический и связь будет с мехзащитой (гофра или труба), которая заземляется на контур.
ПроектантБС вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2010, 10:55
#9
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


металлорукав состоит из железки и щели, в которую обычно вставлена веревка...
Через нее все и просачивается.

но главное он хрупкий для такого места...

а если ПУЭ не катит...
есть еще ГОСТ 50571.15-97
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2010, 13:46
#10
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


высота должна быть не менее 2,5 м п 2.4.60 ПУЭ (7е изд.)