| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.04.2019, 13:43 | #1 | |
Проблемы с моделированием узлов в IDEA StatiCA
Проектирование МК
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.03.2011
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 4006
|
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 19.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
|
Спасибо, но у Вас труба подходит к фланцу и фланец без отверстия внутри, один наружный шов, а у меня труба вставляется во фланец, фланец с отверстием и два шва сварных. Как только делаю центральное отверстие под трубы, швы не могу замоделировать.
|
|||
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 19.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
|
Пластины стыкуются. Вроде самый обычный узел для стыка поясов, особенно антенно мачтовых сооружений. Мне казалось сложностей не должно возникнуть.
|
|||
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 19.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
|
Методику расчета узлов с именно прорезными фланцами, когда труба «вставляется» во фланец, нашёл только в Белене, но там почти все на эмпирических коэффициентах, при этом к примеру не учитывается «рычажный эффект» от затяжки болтов (расчет там для болтов без контролируемого натяжения), а при расчете сварных швов учитывается момент от защемления трубы во фланце и т.п. Поэтому хочется посчитать в программе данный узел, посмотреть толщину фланцев, сравнить с результатами ручных расчетов и т.д.
P.s. Буду также признателен, если подскажите где ещё можно найти расчёт узлов с прорезными фланцами. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Цитата:
Лично считал соединение по еврокоду в маткаде и потом прокатил в статике - различие в 170% (узел самый простой - фланец к двутавру на неполную высоту ). Можно сказать мол в норме заложен коэффициент запаса, но где гарантии что красненькое напряжение в статике показывает без ошибок (например выбран правильный параметр размера сетки)? Прокатил в старой версии статики (8) - там совсем другие цифры. В общем игрушка хорошая. По моему мнению программа нужна при проектировании 3Д сложных узлов - т.е выявления слабых мест |
|||
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 19.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Вы почитайте внимательно, разберитесь в формулах, работе. В расчете ширина пластины учитывается и считается только до осевой линии трубы т.е. будет ли приварена пластина целиком либо с отверстием — не важно. Важно расстояние между болтами, до края, трубы, важна прочность шва и болтов. В вашем случае можно посчитать шов с 2 сторон (если удастся так приварить - не знаю диаметр трубы)
|
|||
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 19.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет узлов КМ помощью Idea Statica. Есть ли опыт использования? | George_D | Расчетные программы | 194 | 27.09.2022 11:16 |
Расчет фасонок и конструирование узлов ферм. | Старый Дилетант | Металлические конструкции | 46 | 07.12.2018 13:08 |
Редактирование объектов правила (стандартных узлов) Advance Steel | rymko2013 | Advance Steel | 25 | 11.07.2017 20:37 |
Проблемы с моделированием в Ansys Fluent | Василий123987 | ANSYS | 2 | 17.07.2015 14:00 |
как правильно учитывать податливость узлов в неразрезной балке? | Chicco | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.02.2011 12:04 |