Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Прошу помочь разобраться с классом стали

Прошу помочь разобраться с классом стали

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2021, 18:41 #1
Прошу помочь разобраться с классом стали
Евгений121212
 
Регистрация: 04.10.2017
Сообщений: 28

Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться что означает примечание №3 на данной проектной документации? Заказчик настаивает, чтобы поверочные расчёты стали были выполнены исходя из "допускаемым напряжением 1400 кг/см2", имея ввиду сопротивление по пределу текучести, что явно не может быть одим и тем же! (якобы сталь С140, которой не существует)
Прошу не обсуждать ультразвуковой метод или, что по ГОСТ сталь должна определяться по хим анализу или отрывом в лаборатории и тд =)
Что может означать эта фраза про сталь марки 2? Какое у неё может быть сопротивление по пределу текучести? Проект примерно 40-50х годов

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Jhe3TUv4m7c.jpg
Просмотров: 130
Размер:	498.2 Кб
ID:	235934  

Просмотров: 3225
 
Непрочитано 01.04.2021, 19:18
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Обычно к таким вопросам указывают дату..
Так как довоенная сталь 2 относилась к пониженным с допускаемым напряжениям 1200, а 1400 относится с стали 3.
Посмотрел. Послевоенная сталь 2 - 1400 на основное сочетание.
Но для вашего перерасчета по современным нормам нормативное сопротивление принимайте 1900 кг/см2

Последний раз редактировалось kruz, 01.04.2021 в 19:24.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2021, 20:05
#3
Евгений121212


 
Регистрация: 04.10.2017
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Обычно к таким вопросам указывают дату..
Так как довоенная сталь 2 относилась к пониженным с допускаемым напряжениям 1200, а 1400 относится с стали 3.
Посмотрел. Послевоенная сталь 2 - 1400 на основное сочетание.
Но для вашего перерасчета по современным нормам нормативное сопротивление принимайте 1900 кг/см2
Спасибо большое! Точный год разработки проекта 1946, получается - послевоенная. Подскажите, пожалуйста, в каких источниках можно почитать об этой стали? И как перевести 1400 в 1900?
Евгений121212 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 20:25
#4
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Допускаемые напряжения - это из области машиностроения и они намного меньше предела текучести (от двух до 5 раз), в зависимости от типа нагрузки.
Про всё это и про сталь Ст2 можно прочитать:
Анурьев т1 https://dwg.ru/dnl/1216
а также марочник сталей, например этот https://dwg.ru/dnl/3726
Liukk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2021, 17:21
#5
Евгений121212


 
Регистрация: 04.10.2017
Сообщений: 28



Спасибо большое! Разобрался
Евгений121212 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 18:05
1 | #6
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Обосновать расчетные характеристики стали можно по СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: screenshot.6690.jpg
Просмотров: 59
Размер:	266.9 Кб
ID:	235958  
andsan вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 20:18
1 | #7
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 580


Вот еще вам любопытная табличка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20210402_200657-.jpg
Просмотров: 56
Размер:	100.4 Кб
ID:	235961  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20210402_200511-.jpg
Просмотров: 61
Размер:	247.7 Кб
ID:	235962  
lexa_3513330 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Прошу помочь разобраться с классом стали

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Прошу помочь с планировкой загородного двухэтажного дома evgene_sal Прочее. Архитектура и строительство 9 05.09.2018 17:19
Прошу помочь разобраться с расчетом однобалочного крана tanya_74 Машиностроение 9 09.08.2018 13:14
Прошу помочь запустить макросы для проектирования твердотельных моделей на плоскости листа Геннадий+ Программирование 6 16.10.2009 19:38
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22