Добрый день уважаемые форумчане, может кто нибудь поделиться примером расчета ленточного фундамента на скальном основании или предложить какую нибудь литературу для того чтобы разобраться и выполнить расчет по I гр. П.С для дипломного проекта ?
Просмотров: 11295
 
Непрочитано 07.05.2015, 21:40
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


в вашем случае все просто, пример будет состоять из одной проверки:
сравнения напряжения под подошвой ленты с Rc скального грунта....
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 22:13
#3
vladxturbo


 
Регистрация: 21.04.2014
Сообщений: 22


А каким образом подбирается подошва и арматура в фундамент?
vladxturbo вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 08:17
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Конструктивно по проценту армирования.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 10:42
#5
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Вопрос в догонку.
А нужно ли устраивать подбетоку при опирании на скальный грунт и какого класса бетона, если да?
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 10:45
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Вопрос в догонку.
А нужно ли устраивать подбетоку при опирании на скальный грунт и какого класса бетона, если да?
НУ так лучше делать, все равно строители не сделают ровную площадку под фундамент....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 10:48
#7
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


А можно ее сделать из B7.5?
Не выйдет так, что она покрошется между прочным скальным основанием и более прочным бетоном ленты?
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 23:23
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


1) Бетон В7,5 не продают. А если и продают, то никто не будет заказывать миксер от 6 м3 ради 0,3 м3 подготовки.
Ну в редких случаях может быть. Делают из того бетона, что сейчас уже привезли. В15 и т.п.
2) Прочность скального основания будет около 5-20 МПа (причём все будут использоваться с малым запасом), прочность у бетона около 7-10 МПа.
Может раздавить. Надо учитывать. Надо добавить проверку в файл.
При этом из-за неровности скалы (стаканов перебуров) прочность на сжатие по сути может быть и меньше, чем в СНиП.
3) Надо проверять на сдвиг при уклоне или принимать решение о ровности дна котлована.
С учётом тех же перебуров может быть излишним. В своё время скорее перебдел.
4) Файл не учитывает моменты. У меня его вроде бы не было. Надо добавить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 10:29
2 | #9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Tyhig
Блин специалист появился, ептить даже отвечать на откоровенно глупые пункты ответа не хочется.....
Но отвечу.....
1. Продают не продают, какая хрен разница, что в смете заложено то и оплатят, с нашей стороны, должно быть грамотно принятое техническое решение.
2. Чем раздавит ты с головой то дружишь??? Ну будет напряжение по подошве ленточного ф-та 3-4 кг/см2 и ты хочешь сказать этим напряжением бетон раздавит....
Я тебя умоляю, возьми в руки счеты хотя бы.
3. Если скальник монолитный и не трещиноватый то смысла особого нету шибко его выравнивать, да и с трещиноватым вопросы решаются, устройством анкеров если уклон по площадке более 30 %.

PS. Тимур ну хватит уже, ну не лезем же мы конструктора в твои ПОСы....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 16:34
1 | #10
la911


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 56


Tyhig
В Вашем файле в ячейке "В-35" как-то странно переводятся радианы в градусы.
Насколько известно 1 радиан -это не 180 градусов,а несколько меньше
la911 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 20:36
#11
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
А нужно ли устраивать подбетоку при опирании на скальный грунт и какого класса бетона, если да?
Трещиноватый скальный грунт. 8 баллов. Планируется грунт, где как получится. Потом отбойником подчищается лента до прочного. Потом приходит миксер и заливает
просто чтоб выровнять. Бетон той же марки, что и для фундамента. Потом льется лента с арматурой. Ни какого песка, щебня и тд не сыплется. Здание 9 этажей. Где то даже фото процесса есть, если не стер.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2016, 17:27
#12
Добрый !


 
Регистрация: 12.03.2013
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Сообщений: 33


Чему равен модуль упругости скального грунта ?
Добрый ! вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2016, 17:39
#13
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


подбетонку на скале не делают. Готовят скальное основание, зачищают от грунта и мусора, подравнивают к горизонтали и заливают. Если поверхность шероховатая, оставляют для лучшего сцепления
svg вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2016, 10:35
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
подравнивают к горизонтали и заливают.
Подравнивание по горизонтали проще выполнять более дешевым бетоном....
А это фактически и будет подбетонкой...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 08:49
#15
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
подбетонку на скале не делают
Еще как делают. В ряде случаев до нескольких метров, когда кровля скального грунта "гуляет", чтобы убрать прослойку слабого грунта и опереться на скалу, пусть и трещиноватую
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 17:58
#16
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


А допустим ли отрыв по подошве фундаментов для каркасов производственных зданий с краном 30 тонн?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar на форуме  
 
Непрочитано 18.05.2021, 03:47
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


SerStar, СП 22 буквально надо читать.
Нет, конечно, конченные люди делают фундаменты с отрывом без геологии с обратной засыпкой пучинистым грунтом по предварительному КМу...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 12:49
#18
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
SerStar, СП 22 буквально надо читать.
Нет, конечно, конченные люди делают фундаменты с отрывом без геологии с обратной засыпкой пучинистым грунтом по предварительному КМу...
Пункт СП 22 в части отрывов не включен в список обязательных к исполнению )
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточный фундамент на скальных грунтах.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах ooze Основания и фундаменты 9 25.08.2016 11:29
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39