Непрочитано 05.10.2016, 08:21 #1
Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать?
Kras5648
 
Регистрация: 05.10.2016
Сообщений: 7

Кто может помочь, отпишитесь!

Начал делать ремонт в квартире, снял деревянный пол, хотел чтобы была звукоизоляция и теплый пол. Так вот, купил полистиролбетонные блоки (размер 60x40x10см, вес 7 кг) - они на нулевой фотографии. Так как пол был на уровне 10 см, я тоже хотел так сделать, спилить от блока 2 см, выложить их на раствор и залить стяжку 1-2 см. Все бы ничего, но после очистки всего бутора на полу заметил значительные большие трещины. Я их видел, когда убирал деревянный пол, но не придал этому большого значения. Так вот, вычистил всю плиту перекрытия Не знаю какой марки она, но по размеру такая: длина 5.5м, ширина 3м, толщина 10см, и на ней трещины в 3 местах. Посередине самая большая трещина (первая и вторая фотография) и от неё на расстоянии примерно 1м еще 2 трещины, они чуть меньше. И я не знаю теперь, там где я хотел сделать блоками будет коридор и кухня. Отсюда и задался вопросом, а небольшой ли вес это, блоки + стяжка 2см, посередине будет гипсокартонная перегородка, да и еще там будет стоять посудомойка с гарнитуром, ровно на том месте, именно где большая трещина.

Помогите! Кто что может сказать, что делать? Все фигово или нормально? Плита сильно повреждена, от чего такие трещины могли появиться? Можно что-то сделать или только идти в ТСЖ?

По поводу трещин, они в трех местах. Большая по середине идет по всей ширине плиты (1-2 фото) и там то ли дырка от арматуры, не знаю, углубление какое-то, на 1-3 фото видно что треснута до середины плиты, именно до этой дыры, и еще одна трещина, она не такая большая, хоть и треснуто тоже до углубления (на 3 фото)
Просмотров: 7225
 
Непрочитано 05.10.2016, 09:07
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


И где же фотографии?
И что за дом вообще?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 09:10
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


...и....
Цитата:
Сообщение от Kras5648 Посмотреть сообщение
выложить их на раствор и залить стяжку 1-2 см.
1-2 см. это очень мало. Вы туда заходить собираетесь?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 11:39
#4
Kras5648


 
Регистрация: 05.10.2016
Сообщений: 7


Вот фотографии
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0.JPG
Просмотров: 683
Размер:	229.3 Кб
ID:	177257  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 638
Размер:	185.4 Кб
ID:	177258  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 599
Размер:	229.7 Кб
ID:	177259  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 585
Размер:	233.9 Кб
ID:	177260  
Kras5648 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 11:44
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Kras5648 Посмотреть сообщение
Вот фотографии
На первой ничего нет, по остальным ничего не понятно.

----- добавлено через 43 сек. -----
Зачем под пенополистирольные блоки уложено двп?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 12:00
#6
Kras5648


 
Регистрация: 05.10.2016
Сообщений: 7


Это пятиэтажный дом, 1974 года постройки, в тех паспорте указано. Стяжка на блоки будет, где блоки покупал там сказали положить на раствор ровно и залить малой стяжкой, вот отсюда и написал все. Как нет ничего, на фотке не видно или что? Они просто лежат по всей плите, по ним хожу, чтобы не крошились
Kras5648 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 13:55
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Общий планчик плиты бы, где в пейнте можно нарисовать расположение трещины, углубление и глубину указать. Фото 1 это вообще откуда ракурс? А фото 0 это просто общий вид (сперва подумал там в кружок что то обведено)?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 14:16
#8
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Какой этаж?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 14:20
#9
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Kras5648 Посмотреть сообщение
Это пятиэтажный дом, 1974 года постройки
Лоскутов Илья Там пустотки?

Offtop: Я от этой темы чтото напрягся.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 14:22
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья Там пустотки?
да не, ТС же написал - 10см. плиты. Она опертая по 4м сторонам.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 14:25
| 1 #11
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
да не, ТС же написал - 10см. плиты. Она опертая по 4м сторонам.
есть подозрение, что это плита по грунту.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 14:41
#12
Kras5648


 
Регистрация: 05.10.2016
Сообщений: 7


4 этаж.
Нет, вроде не пустотка, 100% не знаю, потому что я стыки проливал бетоном, так как там был бутор, и пустоты не было. А по плану завтра напишу подробней, я не дома, с телефона сижу, не могу сейчас скинуть.
Kras5648 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 14:54
#13
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Kras5648 Посмотреть сообщение
4 этаж.
Нет, вроде не пустотка, 100% не знаю, потому что я стыки проливал бетоном, так как там был бутор, и пустоты не было. А по плану завтра напишу подробней, я не дома, с телефона сижу, не могу сейчас скинуть.
Идите к соседям ниже и осмотрите поверхность плиты снизу, если есть возможность. В ТСЖ надо подавать заявку на нормальное обследование.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 14:57
#14
Kras5648


 
Регистрация: 05.10.2016
Сообщений: 7


Прошу прощения, дальше наверное нет смысла что-то советовать, соседа не было долго, посмотреть не мог что у него на потолке.
Сегодня поймал его и там ппц, все потолки, спальня, зал, кухня, все в трещинах, по всем плитам.
Буду звать специалиста или в тсж пойду, посмотрю что скажут, все ли так плачевно.
Kras5648 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 14:59
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Kras5648 Посмотреть сообщение
Сегодня поймал его и там ппц, все потолки, спальня, зал, кухня, все в трещинах, по всем плитам.
Буду звать специалиста или в тсж пойду, посмотрю что скажут, все ли так плачевно.
Сфотографируйте и выложите сюда. В тсж еще те специалисты.... скорее всего посоветуют зашпатлевать и забыть.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 15:18
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Я что-то не врубаюсь. Судя по 2-ому фото там вообще завал.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 15:27
#17
Kras5648


 
Регистрация: 05.10.2016
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Сфотографируйте и выложите сюда. В тсж еще те специалисты.... скорее всего посоветуют зашпатлевать и забыть.
Что я сфотографирую, завтра только смогу выложить. Но куда идти нужно будет, чтобы не знаю не по фотографиям осмотрели, а что-то сделали, замеры или что именно не знаю.
Просто если так по всем плитам, тем более снизу то, это наверное уже критично. Правда у себя я только на кухне и в коридоре снял пол деревянный, в других еще не трогал даже, потому там тоже наверное ппц.

----- добавлено через 32 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я что-то не врубаюсь. Судя по 2-ому фото там вообще завал.
Нету там ни завала, ничего, ровная плита. Может фокус так поймало или не знаю о чем вы, но плита ровная, вроде нету ни провала, ни ям.
Kras5648 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 21:58
#18
Umed-Mabets


 
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 6


если трещина по ширине то продольная арматура данное время работает напряженно надо обратится в тсж и вы не можете ставит там долго посудомойку и гарнитуру и если наш товарищ прав если дом построен 1974 году и ано не правилно эксплуадирован я не советую вам ставит гарнитуру
Umed-Mabets вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2016, 08:56
#19
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Umed-Mabets Посмотреть сообщение
я не советую вам ставит гарнитуру
И только то? Судя по фотографиям, жить там тоже не следует.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 16:04
#20
Kras5648


 
Регистрация: 05.10.2016
Сообщений: 7


Здорова народ. Сорри, раньше никак не мог отписаться и скинуть фотки, комп сломался, несколько раз чинили, во концовке обменяли на новый. Сходил я в тсж, пришли, осмотрели, нормально вроде все. Дыры это штрабы для проводки. По фото видно, это снизу у соседа, да и у себя на потолке тоже, эти трещины каждый сантиметр. Кругом дыры, да трещины. По плите как я понял, по документам, монолит выдерживает 1 кв.м., 700 кг. почти. Дом строился по какой-то технологии от сейсмической активности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2016-11-10_22-01-59.jpg
Просмотров: 252
Размер:	73.3 Кб
ID:	178952  Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2016-11-10_22-02-07.jpg
Просмотров: 227
Размер:	60.9 Кб
ID:	178953  
Kras5648 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Можно ли перерубить три стержня несущей арматуры в плите перекрытия? aleksei_vp Архитектура 21 02.03.2012 01:42
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
Можно ли сделать триангуляцию полилинии? Ольга12345 AutoCAD 2 27.06.2010 17:01
Что можно сделать с гнутой балкой? vv_77 Конструкции зданий и сооружений 22 08.04.2008 22:30