Объединенный х-п противопожарный водопровод. Помощь с закольцовкой.
proektVK65
 
Регистрация: 15.05.2021
Сообщений: 6

Здравствуйте! Столкнулась с такой проблемой. Территория промышленного предприятия. 2 производственных здания, цех, гараж, абк. Напор в существующем водопроводе 0,1 МПа. Насосная пожаротушения проектируется в одном из производственных зданий. Далее идет закольцовка сетей. В каждом здании предусматриваются насосы на хоз-питьевые нужды. Вопрос вот в чем, можно ли сделать отдельную тупиковую ветку на х-п нужды. Или как все-таки правильно сделать закольцовку, чтобы объединить водопроводы. Кол-во пожарных кранов в зданиях меньше 12.

Вложения
Тип файла: pdf Разводка.pdf (23.8 Кб, 33 просмотров)

Просмотров: 5890
 
Непрочитано 16.05.2021, 08:05
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


А в чем проблема то, ест ведь СП 8.13130.
4.1 Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2021, 08:10
#3
proektVK65


 
Регистрация: 15.05.2021
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А в чем проблема то, ест ведь СП 8.13130.
4.1 Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Извините, я только начала свой путь в данной профессии и с закольцовками пока что тяжело разобраться самостоятельно) кольцо после насосной на пож тушение я не могу использовать и для хоз питья. При объединении кольца так , чтобы оно не проходило через насосную у меня при подаче воды на х-п нужды и на пожар потоки в некоторых местах в противоположную сторону движутся.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А в чем проблема то, ест ведь СП 8.13130.
4.1 Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Поэтому меня и интересует вопрос, возможна ли такая схема при которой кольцо на пожар у меня останется и будут тупиковые ответвления от него на х-п, но поступать вода будет по одной ветке (верхняя врезка) не знаю, понятно ли объяснила.
proektVK65 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2021, 09:43
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,007


у вас насосная станция внутри производственного здания используется для обеспечения нужд пожаротушения всей площадки?
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2021, 09:51
#5
proektVK65


 
Регистрация: 15.05.2021
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
у вас насосная станция внутри производственного здания используется для обеспечения нужд пожаротушения всей площадки?
Да
proektVK65 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2021, 10:52
#6
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,007


Это не конфликтует разве с СП5.13130
Цитата:
5.10.9 Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже
?
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2021, 11:05
#7
proektVK65


 
Регистрация: 15.05.2021
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Это не конфликтует разве с СП5.13130

?
Насосная в отдельном помещении с соблюдением всех норм.
proektVK65 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2021, 11:56
#8
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,007


Цитата:
Сообщение от proektVK65 Посмотреть сообщение
Насосная в отдельном помещении с соблюдением всех норм.
насосная обеспечивает нужды пожаротушения только производственного здания? Потому что в противном случае
Цитата:
в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже
могут просто и завернуть: что написано "зданий" вместо "защищаемого здания" - это очередной огрех нашей нормативки, имхо.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2021, 14:50
#9
proektVK65


 
Регистрация: 15.05.2021
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
насосная обеспечивает нужды пожаротушения только производственного здания? Потому что в противном случае

могут просто и завернуть: что написано "зданий" вместо "защищаемого здания" - это очередной огрех нашей нормативки, имхо.
Насосная обеспечивает пожаротушение всех зданий, в том числе и того, в котором находится. Заказчик не хочет делать отдельно насосную. Сейчас мне главное разобраться с закольцовкой. Имеет ли место быть тупиковым ответвлениям от кольца
proektVK65 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 12:53
#10
proektVK65


 
Регистрация: 15.05.2021
Сообщений: 6


Здравствуйте! К тому же вопросу, подойдет ли такая схема? Объединенное кольцо, но на х-п питание через 1 врезку.
Вложения
Тип файла: pdf Наружка.pdf (23.9 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: pdf Наружка 2.pdf (24.1 Кб, 27 просмотров)
proektVK65 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Объединенный х-п противопожарный водопровод. Помощь с закольцовкой.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Противопожарный водопровод из искуственного резервуара! Дмитрий78 Водоснабжение и водоотведение 1 22.06.2013 20:00
Как осуществить противопожарный водопровод от скважины? molli Водоснабжение и водоотведение 8 30.04.2013 15:27
Противопожарный водопровод на опорах подскажите решение с гидрантами Дрюня Водоснабжение и водоотведение 4 12.03.2011 09:04
Противопожарный водопровод ПОЖЭксперт Прочее. Архитектура и строительство 13 24.02.2011 11:22