Устройство температурно-усадочного шва в монолитном ростверке
инженер-конструктор
р. Хакасия, г. Черногрск
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 6468
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2009
р. Хакасия, г. Черногрск
Сообщений: 22
|
Так точно! Начальник мне предложил такой вариант: на свае выполнить оголовок и опереть на него консоли ростверков. Но меня такая идея не устраивает. Такое возможно, только если консоли двух ростверков находятся на одной прямой. А что делат с углами и в местах пересечения внутренних стен с наружними или просто внетренних стен между собой!
Последний раз редактировалось Александра-1, 12.11.2009 в 01:20. |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Здравствуйте, Александра-1 .
Я вижу несколько вариантов решения - в зависимости от нугрузок в ростверках и планируемых осадок основания. Я бы делал по следующей схеме: 1) в первой захватке ростверка заанкеровал арм. стержни приличного диаметра (не менее 22 мм) с определенной расстановкой в зависимости от нагрузки в сечении. Вся арматура, кроме этих стержней, обрывается. Далее бетонируем и получаем гладкий вертикальный торец с торчащими из него стержнями. 2) Прокладываем слой изоляционного материала (ну например Пеноплекс-45 50 мм, Вилатерм и прочие) в шве (нанизываем на стержни). 3). Армируем новую захватку ростверка, но при этом на концы наших "связочных" арматурных стержней надеваем стальную трубу большего диаметра (чтобы связывающий стержень мог в ней свободно гулять) , желательно с каким-нибудь упругим материалом - промасляная пакля, например, и один торец глушим, а второй зачеканиваем - чтобы бетон не попал внутрь трубы. Т.о. обеспечим передачу сжимающих продольных и поперечных сил. Консоль ростверка при этом соответственно заармировать по консольной схеме работы).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2009
р. Хакасия, г. Черногрск
Сообщений: 22
|
Большое спасибо за совет, Studioserg! Но я вот думаю, консоли (если считать от оси сваи, то получается почти по 0,5 м) не слишком большие получаются? У меня есть сечение где нагрузка достигает 39 т.
Последний раз редактировалось Александра-1, 12.11.2009 в 18:00. |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Что такое консоль 0,5 м? Вот если бы 2-3 метра - это да..... А так.. - ерунда. В конце концов можете сделать армирование консоли жестким - прокатным профилем (швеллер, двутавр) - тогда уж точно бояться нечего будет.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2009
р. Хакасия, г. Черногрск
Сообщений: 22
|
Да, наверное Вы правы studioserg! Я когда вычертила узел - не такая уж она и большая, эта консоль получается. А если начальник засомневается, поповоду консоли, предложу ему ваш вариант с прокатом. Спасибо Вам за участие в решении моей задачи!
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476
|
А у меня консоль 3.5 получилась. Что делать? Возможно такую сделать?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Offtop: Возможно, но высота будет от 1,5 м.
Армируем как обычную балку с наклонными отгибами рабочей продольной арматуры по руководству. Если проходит, то без отгибов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476
|
Уточню чем вызван мой вопрос. Под частью дома (2 эт.) под стены (6х9) предполагается ростверк по буронабивным сваям. К ростверку примыкает приямок (6х2.5х2.4гл.)
Вариант 1) Оставить как есть: ростверк доходит до приямка. Далее стены приямка выступают в качестве фундамента под стены дома. Вариант 2) Ростверк продолжить как консоль (буквой П). Стены приямка опустить до низа ростверка (+зазор заполненной упругой прокладкой) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство термоусадочного шва в монолитном ж/б перекрытии | Сергей_Кр | Железобетонные конструкции | 3 | 24.10.2009 13:22 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
Устройство антисейсмического шва при помощи рам | Jull | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 23.01.2007 13:37 |