Кто имеет право проектировать крепление башенного крана к зданию?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеет ли право контора с «обычным» СРО на проектирование разрабатывать элементы крепления башенного крана к зданию (распорки, «пристёжки»)? Или тут нужен какой-то особый допуск на проектирование машиностроительных конструкций?
Если провести аналогию с мостовыми кранами:
  1. Сам кран «обычная» контора проектировать, естественно, не имеет право.
  2. Однако проектирование подкрановых балок - обычное дело.
Можно ли подобным образом рассуждать в случае с разработкой элементов крепления башенного крана к зданию? Имеются ли нормативы это регламентирующие.
Примечание:
РД 22-28-38-2007 Рекомендации по проектированию, изготовлению и безопасной эксплуатации опорных креплений башенных кранов к строительным сооружениям:
Цитата:
3.1. Проектирование опорного крепления башенного крана выполняется головными организациями по краностроению или специализированными организациями по башенным кранам. Руководители и специалисты данных организаций должны быть аттестованы по вопросам промышленной безопасности и на знание настоящих Рекомендаций.
3.2. При разработке проектов опорных креплений соблюдаются установленные нормативные и технические требования к конструкциям башенных кранов и строительным сооружениям.
  1. Обычный проектировщик не может проектировать?
  2. Крепления следует проектировать по машиностроительным нормам?

Последний раз редактировалось eilukha, 30.07.2020 в 10:26.
Просмотров: 10370
 
Непрочитано 31.07.2020, 09:32
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это которые меняют длину связи?
Да

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е., если их сделать по ГОСТ, то вопросы снимаются?
Применять по ГОСТ, то да.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- они же на связи, а связь к крану не относится?
Типа талреп - это механизм.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kokon Посмотреть сообщение
Уважаемый Ростехнадзор, отреагируйте на эту тему, как нам правильно поступать, чтобы потом проблем с законом не было
Бытует мнение, что уважаемому Ростехнадзору мы, со своими проблемами, не интересны.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 31.07.2020 в 09:37.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2020, 09:38
#22
kokon


 
Регистрация: 29.06.2020
Сообщений: 20


Я думаю, что надо будет официальным письмом обратиться в представительство Ростехнадзора, пускай дадут официальный ответ, чтобы нам не гадать на кофейной гуще и разместим его в этой теме. Я на следующей неделе попробую подготовить его и отправить
kokon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2020, 09:58
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ростехнадзору мы, со своими проблемами, не интересны
- или наоборот, мы интересны только со своими проблемами.

----- добавлено через ~5 ч. -----
Boris_1, по строительным нормам проектируете или по другим каким-то?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2020, 18:52
#24
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Boris_1, по строительным нормам проектируете или по другим каким-то?[/quote]
Проектируем связи по стальному СП. Т.к. Ростехнадзор считает связи крана конструкцией.
Нагрузки принимаем по паспорту крана.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2020, 18:57
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Нагрузки принимаем по паспорту крана
  1. Предполагаете, что в паспорте даны нормативные нагрузки? Т. е. их потом ещё на гамма_f умножаете?
  2. Принимаете гамма_f=1,2 как в нормах для крановых нагрузок? Основная нагрузка в связях от ветра, а у ветра гамма_f=1,4.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2020, 23:29
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
  1. Предполагаете, что в паспорте даны нормативные нагрузки? Т. е. их потом ещё на гамма_f умножаете?
  2. Принимаете гамма_f=1,2 как в нормах для крановых нагрузок? Основная нагрузка в связях от ветра, а у ветра гамма_f=1,4.
Вы слишком настойчивы.
Давайте так: нагрузка на границе кран/связь задается таки РАСЧЕТНАЯ, при этом неважно, по которым нормам и коэффициентам.
Известно, что краны рассчитываются по немножко другим методикам, чем строительные сооружения, однако в корне лежат одни и те же воздействия (ветер и т.д.).
Поэтому, если от крана задана нагрузка 3 тс по горизонтали на высоте 20 м, значит она должна иметь "расчетный" характер. Т.е. 3 тн и прикладываем к узлу связи.
Нынче понятно что в моде многогендерный подход, и будут 10050 вариантов один хлеще другого...
Не загоняй в тупик традиции.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2020, 16:52
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
РАСЧЕТНАЯ
- расчётная по 1 ГПС (будем точны)?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
краны рассчитываются по немножко другим методикам
- распорки это не кран, как и подкрановые балки - это не кран, тем не менее во втором случае есть разделение на 1 и 2 ГПС.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2020, 17:58
| 1 #28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- расчётная по 1 ГПС (будем точны)?
Разумеется. Вряд ли система креплений будет какая-то такая, что некие элементики будут работать на изгиб. Обычно это три шарнирные палки на одном уровне. Расчет на прочность и устойчивость. С запасом +300%.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- распорки это не кран, как и подкрановые балки - это не кран, тем не менее во втором случае есть разделение на 1 и 2 ГПС.
Если таки крепление особо мудреное с изгибающимися элементами и требуется еще и проверка по 2ГПС, то вряд ли нужно вникать в происхождение нагрузок (груз статика, груз динамика, ветер, сейсмика, торможение и т.д.) для того чтобы "быть точными" и назначить точные гаммы для пересчета с 1ГПС на 2ГПС.
Если уж быть очень точным, то нужно провести полные динамические нелинейные расчеты с кран+груз+сооружение+ОиФ на 100500 сочетаний...
При передаче "нагрузок" на смежных границах речи о точности быть не может.
Например на металлоконструкции распредстанции от портала ЛЭП - там нагрузки считаются по ПУЭ-муэ, методики/коэффициенты свои - попробуй точно передать на МК (ЖБ) то, что идет от ЛЭП.
Надо воспринимать чуждую нагрузку как есть, со всеми недостатками .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 04:25
1 | #29
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Предполагаете, что в паспорте даны нормативные нагрузки? Т. е. их потом ещё на гамма_f умножаете?
Принимаете гамма_f=1,2 как в нормах для крановых нагрузок? Основная нагрузка в связях от ветра, а у ветра гамма_f=1,4.
Пост 26.
Главное не ошибиться в расчетах и не напортачить в конструировании. И самое главное - не проектировать фундамент крана с частичным отрывом подошвы, как это некоторые делают.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2020, 08:05
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Пост 26.
- смысли в паспорте нагрузка для 1 ГПС?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 08:16
1 | #31
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- смысли в паспорте нагрузка для 1 ГПС?
В смысле, что в посте 26 изложено так, как это делаем мы. Считаем, что даны расчетные.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 10:22
1 | #32
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Считаем, что даны расчетные.
Я бы так не делал. Ранее уже излагал свой взгляд по этому вопросу.
Цитата:
По СП 20 для погрузчиков, электрокаров, мостовых и подвесных кранов данные указанные в их паспортах принимаются как нормативные значения нагрузок. Для получения расчетных значений нормативные значения умножаются на коэффициент надежности по нагрузке и коэффициент динамичности. Нагрузки от башенных кранов вполне могут быть посчитаны по такому же принципу.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2020, 10:47
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


СП 20:
  1. П. 9.8: гамма_f=1,2.
  2. П. 9.9: k_d=1,2.
  3. П. 9.10: k_d=1,4.
Итого: 1,2*1,2*1,4=2,016, так?

Последний раз редактировалось eilukha, 03.08.2020 в 11:15.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 11:17
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я бы так не делал. Нагрузки от башенных кранов вполне могут быть посчитаны по такому же принципу.
Смотря которые нагрузки. Паспортные данные это одно, нагрузки в стандартах - другое, а нагрузки в ТЗ - третье.
При любой нагрузке (усилии) указывается, КОТОРАЯ эта нагрузка.
В стандартах на мостовые краны тупо естественные нагрузки - это всего лишь давление на колесо из баланса масс, остальное - по СП20. Понятно что нужно на гамму помножить.
Но в паспорте башенного крана не бывает нагрузок на связи. Обычно там технические характеристики и владелец.
ГОСТ 32579 велит формировать РАСЧЕТНЫЕ нагрузки для расчета кранов - ну и ожидать надо выдачи расчетных. Правда, в "своем понимании".
В ГОСТ13556-91 давление на колесо башенного крана - расчетное.
В такой ситуации еще раз помножить на гамму из СП16 заданное в ТЗ - не легетимно. Хотя разумно, особенно когда не знаешь, откуда что произрастает.
Принимать сечения с запасом - легетимно, в СП нет численных ограничений по Кисп. Раньше в СНиП было что-то для какого-то случая - запас не более 5%.
Думаю, характер нагрузки на опорные точки кранов должен обговариваться в ТЗ на устройство опор.
Если в ТЗ задали нагрузку на связь (Х тс по горизонтали), то это скорее очень даже расчетная нагрузка. Например в режиме "ураган". Или "срыв груза".
Расчет динамический, для элементов самого крана - вряд ли в итоге нормативная величина.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
СП 20:
так?
Нет, в этом СП нет про башенные.
Есть в СП16 про связи/распорки.
Возможно есть всякие РД/СТО для приставных башенных. Типа для путей просто башенных.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2020, 11:27
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например в режиме "ураган"
- по-хорошему надо хотя бы упрощенно оценить нагрузки от ветра на связи, чтобы оценить адекватность предлагаемых для техзадания нагрузок.

Последний раз редактировалось eilukha, 03.08.2020 в 14:10.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 12:08
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- по-хорошему надо хотя бы упрощенно оценить нагрузки от ветра на связи, что оценить адекватность предлагаемых для техзадания нагрузок.
Совершенно верно.
Например я от мостовых сам вычисляю нагрузку на колеса - из баланса масс для положения крюк на краю. И что характерно, никогда не совпадает с числами из серий/ГОСТов. Бывает даже что в сериях заданы вдвое пониженные числа - попутано число колес например.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2020, 04:25
#37
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но в паспорте башенного крана не бывает нагрузок на связи.
Бывают, но редко. Если этого нет, то всегда есть нагрузки от крана на фундамент в зависимости от вылета стрелы, высоты подъема крюка, наличия или отсутствия пристежек. Нагрузки от ветра определяем сами.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2020, 07:55
#38
kokon


 
Регистрация: 29.06.2020
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Нагрузки от ветра определяем сами
Там еще одна составляющая на связи в паспорте присутствует - поворачивающий момент, созданный механизмом поворота (видимо возникающий момент при остановке поворота груза), на него бы еще найти формулу и в принципе все исходные данные можно будет собрать вручную для расчета пристежек
kokon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2020, 08:06
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Нагрузки от ветра определяем сами.
- с паспортами совпадает, в которых есть нагрузки с учётом ветра? Или не было таких паспортов? А если нет паспорта?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2020, 08:53
1 | #40
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- с паспортами совпадает, в которых есть нагрузки с учётом ветра? Или не было таких паспортов? А если нет паспорта?
В паспортах нагрузки не разделяются. Дается результирующая. Доля ветровой нагрузки, по логике, должна соответствовать максимальной, при которой допускается эксплуатировать кран. Ну а мы, если собираем ветер, то собираем применительно к району эксплуатации.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кто имеет право проектировать крепление башенного крана к зданию?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? Nazhul Технология и организация строительства 31 21.07.2022 12:11
Устройство рельсового пути башенного крана forostenko_andre Технология и организация строительства 17 18.08.2015 09:02
Имеет ли право проектировать архитектор без лицензии Союза Архитекторов Askarov Архитектура 32 07.11.2014 20:32
Имеет ли право на жизнь такое крепление д.Федор Прочее. Архитектура и строительство 6 21.12.2012 11:42
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? s-proffi Прочее. Архитектура и строительство 28 17.07.2007 17:35