Обязательно ли устанавливать очистные сооружения в подземной автостоянке?
птичка
 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 2

Обязательно ли устанавливать очистные сооружения в подземной автостоянке,или достаточно только водосборного лотка и приямка?Вода после приямка попадает потом в К2
Просмотров: 3711
 
Непрочитано 18.05.2011, 08:58
#2
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Там вроде бы принцип таков: вода со стоянки напрямую в каналью не сливается - только через нефте-улавливающие фильтры.
Например, мембранного типа.
Или собирается в резервуар откуда и увозится на переработку.
d_dash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 10:42
#3
птичка


 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 2


спасибо)а мембранный фильтр или резервуар в приямке размешать или где?
птичка вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 10:57
#4
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


так надо знать объёмы возможных поступлений загрязнённой воды, исходя из них, определитесь с объёмом резервуара и посмотрите, куда его сможете впихнуть. фильтр - тоже от размеров пляшите, куда поместится.
Что бы к резервуару можно было вакуум-бочку подкатить, что бы фильтр можно было обслуживать.
Как определить объёмы возможных поступлений воды - не спрашивайте )
(очень давно закончил институт - не помню)
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 14:19
1 | #5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


К сбрасываемой в канализацию воде есть свои требования, воду с автостоянок как подземных так и надземных обычно нужно очистить от взвешенных веществ и нефтепродуктов. Размещать очистные прямо в подземной стоянке не обязательно, можно, например, сделать от насоса отдельный выпуск и во вотором колодце разместить фильтрующий патрон.
Для определения расхода/объёма достаточно вспомнить что в подземных автостоянках расчётный случай водотведения - тушение пожара.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 14:47
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780


Сухая уборка уже не проходит?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2011, 12:18
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


... расчётный случай водотведения - тушение пожара и он составляет 30 +2*5.2=40.4 л/с
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Обязательно ли устанавливать очистные сооружения в подземной автостоянке?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изоляция водопровода в неотапливаемой подземной автостоянке Инжир Водоснабжение и водоотведение 3 19.04.2011 09:45
Временные очистные сооружения Igo59 Прочее. Архитектура и строительство 9 10.03.2011 09:28
Сетка ЖБ колонн 6х6 в подземной автостоянке irwave Железобетонные конструкции 3 18.09.2007 08:52
СБЦ. Водопроводные очистные сооружения. Что учтено в ценах. VIK06-07 Прочее. Архитектура и строительство 1 04.06.2007 13:50