Рабочий шов бетонирования в монолитной стене
Алекс
 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636

Наши строители с утра гемора подкинули - хотят в 15-ти этажке монолитные стены цокольного этажа (подвала практически) высотой 4.6м лить в 4 приема по высоте!
Фанеры на опалубку жалко им, блин. Три аналогичных дома построили, на 4-й не хватило :twisted:
Т.е. хотят 3 шва бетонирования. Заглубление в грунт стены небольшое, порядка 2-х метров. Т.е. средний шов в месте макс. моментов, сквозь нижний вода просачиваться будет. И вообще не нравиться.
В СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" про стены нет ничего. Во всяких справочниках по производству работ и подобной литературе тоже не нашел. Там все больше про колонны, балки, плиты.
Только в Белорусских нормах «Технический кодекс установившейся практики. Монолитные бетонные и ж.б. конструкции» нашел:
"- устройство вертикальных рабочих швов по перемычкам дверных и оконных про-емов, а также горизонтальных швов на высоте стены не рекомендуется;"
Только я на них сослаться не могу, страна другая
Как быть? Разрешать и не париться! Или не разрешать и пусть строители паряться?
Зы. В тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...65a664a2e2976a писать не стал сознательно, там в другую сторону диспут ушел.
Просмотров: 57475
 
Непрочитано 17.11.2006, 15:48
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


15 этажей это же не сарай. Если взялся подрядчик такую махину строить, то пусть будет добр покупает опалубку. Не обеднеет.
Я бы не разрешил лить стену в 4 приема.
Еще учитывая то, как делают наши умельцы эти швы, то о прочности стены вообще можно забыть.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2006, 17:46
#3
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Вообщем-то вы обосновано можете послать всех подальше сославшись на СНиП 3.03.01-87. Там четко написано (лень искать где-то вначале), что все рабочие швы в колоннах, стенах и т.п. оговариваются в рабочем проекте по расчету. Можно запросто сказать, что стена не проходит на внецентренное сжатие в месте шва и все.

Мое мнение. По поводу воды, то мне кажется здесь в любом случае этот вопрос решает на отсутствие шва, а изоляция. Что касается работы конструкции, то здесь нужно просто оценить напряженное состояние. Если эксцентриситет продольной силы не выходит за пределы ядра сечения, т.е. все сечение сжато, то думаю ничего страшного в такой стене нет. Если выходит и стенка тонкая, то наверное есть смысл отказаться. Но в 15-ти этажке, в отличие от какого-нибудь одноэтажного сарая, подвальные стены обычно хорошо пригружены.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2006, 10:46
#4
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Тут все от вас зависит - хотите бодаться или наоборот хотите отношения постороить.
Конечно шов сам по себе прочности не добавляет (казалось бы). Однако при расчете этой стены вы обязательно учли коэффициент 0,9 (0,85) снижающий расчетное сопротивление при бетонировании конструкций высотой более 1,5 м связанный с оседанием цемента при вибрировании. А вот швы через 1,2 м позволяет вам этот коэффициент не учитывать. Если учесть что стена скорее всего чисто сжата (со случайным эксцентриситетом) расчетное сопротивление имеет очень большое значение.
Аппеляция к внецентренному сжатию также не справедлива ибо прочность на растяжение при данном расчете считается нулевой. Да и внецентренно это скорее всего случайный эксцентриситет в данном случае.
Главное тут не загадить арматуру и правильно шов выполнить.
зы. хотя в хорошей организации как правило опалубки хватает :-).
зы.2 Я бы пободался, выбил денег на научное обоснование и разработку рекомендаций и потом согласовал.:-)
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2006, 13:08
#5
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Главное тут не загадить арматуру и правильно шов выполнить.
зы.2 Я бы пободался, выбил денег на научное обоснование и разработку рекомендаций и потом согласовал.:-)
Евгений
Смелый вы человек!
Как раз шов выполнить хорошо никто и не сможет. Это же надо после каждого этапа бетонирования выждать, пока бетон наберет хоть 1,5 МПа, счистить цементное молочко щетками или пескоструйкой и только после этого ставить по-новой опалубку для следующего этапа.
Счищать цементную корку НИКТО НЕ БУДЕТ :shock: . Разве только самому проектировщику там сидеть и наблюдать за ними.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2006, 13:22
#6
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Romka
Счищать цементную корку НИКТО НЕ БУДЕТ :shock: . Разве только самому проектировщику там сидеть и наблюдать за ними.
В нашей организации счищают когда мы об этом договариваемся (иначе я им такие вещи не буду согласовывать больше, да и люди у нас нормальные на всех уровнях работают :-)).
Кроме того, в уровне перекрытия такой же шов и никто не возражает и не говорит что надо щетками зачищать. Конечно работа между перекрытиями отличается, но указанный выше коэффициент это как правило компенсирует.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2006, 14:30
#7
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от Jeka
Мое мнение. По поводу воды, то мне кажется здесь в любом случае этот вопрос решает на отсутствие шва, а изоляция. Что касается работы конструкции, то здесь нужно просто оценить напряженное состояние. Если эксцентриситет продольной силы не выходит за пределы ядра сечения, т.е. все сечение сжато, то думаю ничего страшного в такой стене нет. Если выходит и стенка тонкая, то наверное есть смысл отказаться. Но в 15-ти этажке, в отличие от какого-нибудь одноэтажного сарая, подвальные стены обычно хорошо пригружены.
Изоляция есть - обмазочная. Кроме того, бетон плотный. Стенка вроде не тонкая - 400мм..
Цитата:
Сообщение от Евгений
Главное тут не загадить арматуру и правильно шов выполнить.
зы. хотя в хорошей организации как правило опалубки хватает .
зы.2 Я бы пободался, выбил денег на научное обоснование и разработку рекомендаций и потом согласовал.
Вот за качественное выполнение шва и боимся, чтобы хотя бы ровный сделали. Огранизация в основном нормальная, просто решили сэкономить. А денег нам за согласование - [sm1614]
Цитата:
Сообщение от Jeka
Как раз шов выполнить хорошо никто и не сможет. Это же надо после каждого этапа бетонирования выждать, пока бетон наберет хоть 1,5 МПа, счистить цементное молочко щетками или пескоструйкой и только после этого ставить по-новой опалубку для следующего этапа.
Счищать цементную корку НИКТО НЕ БУДЕТ . Разве только самому проектировщику там сидеть и наблюдать за ними.
Будем заставлять и выдерживать и счищать. Пускай работают, раз сами напросились. Думаю так: толщина высохшего цем. молочка 1-2мм (может я неправ, поправьте. Сам не мерял). Прочность - нулевая, сцепление - тоже. При сжатии вся нагрузка пойдет на армирование.
Или я не прав?
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2006, 14:58
#8
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
сквозь нижний вода просачиваться будет.
- если УГВ высокий, то в шов можно заложить что-нибудь вроде "Waterstop".
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2006, 15:08
#9
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
если УГВ высокий, то в шов можно заложить что-нибудь вроде "Waterstop".
- ага, и эти "Waterstop" сожрут всю "экономию" подрядчика на фанере :wink:
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 13:20
#10
Homer


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 64


ну а всетаки есть ли нормативные документы регламентирующие рабочие швы бетонирования СТЕН???


все нашел!! на сайте есть!
сори за флуд!!

Последний раз редактировалось Homer, 30.04.2009 в 13:43.
Homer вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 15:41
#11
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Homer, не подскажите, что нашли?
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 15:55
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Даты последних трех сообщений
18.11.2006, 11:08
30.04.2009, 09:20
Сегодня (11.08.09), 11:41
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 15:58
#13
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Нашёл он, скорее всего, СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

У меня вопрос в тему.
Где-нибудь прописано как считать сечения в местах расположения рабочих швов?
Тобишь характеристики сечения понижаются, на растяжение бетон в принципе перестаёт работать, как на высоте сжатой зоны это отражается, арматура может начать на срез работать и т.п.
У меня дилемма сейчас, как прикинуть по расчету место соединения плитной части и непосредственно стены в уголковой подпорной стенке.
Я его считал, как обычное цельное, а строители там по факту рабочий шов сделали.
Место получается, в котором момент самый большой + поперечная сила самая большая (если смотреть саму стенку).
Аля в консольной плите в месте примыкания к стене шовчик сделать.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 16:05
#14
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


все таки в том снипе про стены мало что сказано. Например можно ли в стене делать вертикальные холодные швы? как их организовать?
И, присоединюсь к сомнениям Armin, как учесть немонолитность монолита? Ведь фактически холодные швы получаются в самых нагруженых местах: подпорные стены, колонны - фундамент, перекрытие, балки-перекрытие и т.д.
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 16:14
#15
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к СНиП 2.09.03-85

Проектирование подпорных стен
и стен подвалов
Вложения
Тип файла: pdf 01.pdf (133.4 Кб, 4126 просмотров)
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 16:22
#16
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


что из себя должна представлять сетка? шаг стержней, диаметры, длина сетки? Ничего конкретного. И, все же, волнуе вопрос, каким образом учесть отсутствие монолитности в холодном шве
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 17:02
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
Homer, не подскажите, что нашли?
пару месяцев назад я тоже интересовался, что он нашел..
если память не подводит, то вот это http://dwg.ru/dnl/4846
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2009, 11:49
#18
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Отпишусь здесь, так как поиск по теме.
Многие уже ознакомились с
ТКП/ПР_1 Технический кодекс установившейся практики. Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Белоруссия.
есть картинки по устройству рабочих швов в различных конструкциях, в отличие от СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Но насколько понимаю, это всего лишь проект (ПР_1) техничекого кодекса.
Звершена ли работа над данным кодексом и во что это вылилось?
ТКП 45-5.03-131-2009?

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.04.2009 N 122 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве"
Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2009 г. следующие технические кодексы установившейся практики:
1.1. ТКП 45-1.03-103-2009 (02250) "Краны грузоподъемные. Капитальный, полнокомплектный и капитально-восстановительный ремонты. Правила выполнения" <*>;
1.2. ТКП 45-5.09-128-2009 (02250) "Полы. Правила устройства" <*>;
1.3. ТКП 45-5.03-130-2009 (02250) "Сборные бетонные и железобетонные конструкции. Правила монтажа" <*>;
1.4. ТКП 45-5.03-131-2009 (02250) "Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Правила возведения" <*>;
1.5. ТКП 45-5.06-136-2009 (02250) "Легкие ограждающие конструкции. Правила монтажа" <*>, разработанные научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием "Стройтехнорм" (РУП "Стройтехнорм"), техническим комитетом по стандартизации в области архитектуры и строительства "Производство работ" (ТКС 11) и внесенные главным управлением строительства Минстройархитектуры.

Есть у кого-нибудь в электронном виде?
Если есть, выложите пожалуйста в данной теме или в Download.
Заранее благодарен.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 17:02
#19
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


По поводу этого кодекса возник вопрос.
Шов бетонирования для колонны(либо стены)т идет по низу и по верху монолитной плиты. Что и разумно Отлили стену. Потом раскатали арматуру плиты(после определенного времени конечно). Потом залили плиту. И т.д Но вот в этом же документе смутила фраза по нежелательности горизонтальных рабочих швов по верху стены. Не совсем понятно.Что могло имется ввиду?
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (35.2 Кб, 1918 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (75.5 Кб, 1604 просмотров)
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 17:32
#20
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
И т.д Но вот в этом же документе смутила фраза по нежелательности горизонтальных рабочих швов по верху стены
Неправильно сцитировал. Там написано "...горизонтальных швов на высоте стены, а не поверху стены.
Это разные понятия. То есть не надо делать швы в промежутке между низом и верхом, а внизу и вверху можно.
MasterZim вне форума  