проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 191
|
такая обсуждаемая тема, но так и не понятно, откуда берётся постоянный коэффициент постели? Это среднее значение коэффициента постели, приложенное ко всей фундаментной плите, или что-то другое?
От себя добавлю, что снижение жёсткости бетона фундаментной плиты существенно влияет на максимальное давление под фундаментной плитой, и на её прогибы |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 191
|
Опять непонятно: если что такое общая нагрузка я могу понять, то что подразумевается под деформацией фундамента - не совсем понятно - деформация же разная в каждой точке плиты, даже если плита абсолютно жёсткая.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492
|
В соответствии с п.3.10 ГОСТ 27751-2014 рассматриваются следующие расчетные ситуации:
- установившаяся ситуация, имеющая продолжительность, близкую к сроку службы строительного объекта; при этой ситуации рассматривается расчетная модель здания на упругом полупространстве, при которой деформации грунта развиваются на всю величину, полученную расчетом основания по деформациям; - переходная - ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком службы строительного объекта продолжительность; при этой ситуации рассматривается расчетная модель здания на жестком основании, так как деформации грунта на этом этапе еще не успевают развиться на величину, полученную расчетным путем; - аварийная - ситуация, соответствующая исключительным условиям работы сооружения, которые могут привести к существенным социальным, экологическим и экономическим потерям; аварийная ситуация рассматривается в виде выхода из строя двух наиболее опасных элементов здания – наиболее нагруженных колонн здания |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836
|
Постоянный КП - это рассчитанный по Винклеру С1 (клавиная модель). Ну или по Пастернаку С1+С2.
Но модель Винклера применима для определения напряжений под подошвой и осадок исключительно в месте контакта. Т.е. минус очевиден - неучет распределительной способности основания. Ну и грунты обычно залегают неравномерно и поэтом область применения очень ограничена. Ну а в целом: Цитата:
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Подскажите пожалуйста: Как правильно смоделировать крепление фахверковой колонны к нижнему поясу стропильной фермы | Igor1985 | SCAD | 35 | 22.02.2019 14:38 |
Выпуски под колонны и несущие стены подвала в фундаментной плите | YUYUYU | Основания и фундаменты | 17 | 19.10.2009 21:45 |
Несущие стены или колонны? Приимущества одного перед другим? | Wlady | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 17.01.2009 07:26 |
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены | Dmitij | Железобетонные конструкции | 23 | 23.07.2008 15:14 |