21.11.2008, 16:37 | #1 | |
Основание под фундамент тяжелого оборудования без геологии.
civil engineer
Moscow
Регистрация: 16.09.2007
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 4132
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Конечно как Вы говорите "-хз", а сделать-то надо. Поэтому проявите такую инж. смекалку - предусмотрите возможность доподтяжки в процессе эксплуатации. Видимо, это будет двойная рама или что-то на болтах или как-то так. А фундамент плитный на Вашем "кубе" на глубине насыпного...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Есть проект существующего здания?
В любом случае можно собрать нагрузку, получить давление под подошвой фундаментной ленты, и на такое же давление запроектировать фундамент рамы. На первый взгляд ничего страшного в этой конструкции нет, тем более что заказчик готов идти на финансовые затраты. Что дороже: заказать геологию или потратиться на мощный фундамент?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 16.09.2007
Moscow
Сообщений: 25
|
Цитата:
Цитата:
Мощный фундамент - не проблема, проблема в основании, на которое надо опереть этот фундамент. Вот об основании ничего не известно. Стремает именно осадка, поскольку она завязана с прогибом плит (6м пролет/250=24мм). Если превысит - плиты затрещат и тд и тп... |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 16.09.2007
Moscow
Сообщений: 25
|
Цитата:
Стоит аппарат медицинский посреди кабинета на некой платформе, которая в свою очередь опирается на некие стойки, проходящие насквозь перекрытие и эту платформу приподнять еще над полом помещения надо на возможную величину осадки фундамента - абсурдь получается. |
|||
|
||||
внс Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 136
|
Повышенная просадка в случае отверстий легко устраняется домкратом на 5 тонн и четырьмя стальными подкладками, что невозможно будет сделать в случае подпорного каркаса под плиту. Более ответственный вопрос как Вы собираетесь монтировать 20 тонн оборудования - через окно?
|
|||
|
||||
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107
|
Жесть...Как он собирается 20 тонн затащить на 1-ый этаж здания?
Еще не понял: если грузовая площадка 5,72 м2 (2,6х2,2 м), то почему нагрузка получилась 2т/м2? Вроде как 20 тонн/5,72 м2 это почти 3,5 тонны на м.кв. Вам конечно решать, но ИМХО если несколько сценариев: 1) Вы делаете фундамент на глаз без геологии. Но подвести раму точно под плиту все равно не получится, прогиб у нее(плиты) будет по-любому, пусть и небольшой. Следовательно возможна неравномерная нагрузка на раму и т.д. 2) Вы заказываете геологию, ставите на плиту и ждете осадок фундамента (кстати опять же с учетом 1 пункта). 2) даже если у Вас есть геология, в условиях российской действительности подвал может залить в любой момент и тогда эта рама может начать вести себя неадекватно. Как вариант - самопроизвольное перемещение оборудование в подвал с остатками плиты и Заказчиком. Ну это конечно форс-мажор и страшилка))) И все же какая нагрузка от оборудования? Может все-таки есть запас по несущей способности у плит перекрытия? Это я к тому, что может есть возможность уложить металлическую раму на плиты перекрытия, искусственно увеличив площадь опирания??? |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 16.09.2007
Moscow
Сообщений: 25
|
На счет затащить - вопрос отдельный, щас пока не рассматривается. Там отдельный анекдот
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А страшилкой своей Вы меня не удивили, я тоже об этом думал. Вполне реальный вариант развития событий. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Подпирание пустотки нехорошее решение по ряду причин. В первую очередь из за необходимости все время контролировать состояние конструкции. Идея с рамой более интересна. Попробую ее развить. В пустотных плитах вырезать несколько ребер. По пустотам резать не очень сложно. В образовавшиеся проемы завести стальные балки, оставшиеся проемы замонолитить. На балки и опирать оборудование.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
1. Относительно фундаментов - как предложение прикинуть нагрузку на существующие фундаменты и от этого танцевать.КСС побольше!
2. Что бы Вы не сделали под плитой - так или иначе (тут я в сериях не силен) а плита на местное продавливание от такой нагрузки пройдет?Я имею ввиду точечную от ножек оборудования!(если нет то вариант опирания на пустотку и подпирание оной отпадает совсем!) 3. Сборный жб - к посту 12 не проще ли будет вырезать в пустотке отверстие чуть больше необходимой величины, или убрать необходимое количество плит, тем более пролет 6 метров, и довести конструкцию опирания до уровня 1 этажа.Сдемпфировать,или сделать монолитный участок можно после установки оборудования!(проверить плиты с учетом отверстия, кстати по моему мнению - поднимать оборудование из подвала технологически легче чем тащить на первый этаж вариантов решения большеOfftop: через морг батенька через морг) 4.Конструкция опирания - четыре стойки с крестовыми связями по всем граням - оптимальный вариант.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 22.11.2008 в 03:00. |
|||
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
|
Подпирать пустотки нельзя, т.к. по верхней арматуре они не работают. Рекомендую разобрать пустотки и выполнить монолитное перекрытие под Вашу нагрузку. Скорее всего это будут какие-то балки. Заодно нижний этаж не придется загромождать. Заказчик спасибо скажет. Проверьте, соответственно, несущие кирпичные стены на предмет усиления. Если увеличение нагрузки на ленты будет не более 10% (по сравнению со всем зданием), смело можете не усиливать фундаменты. Если больше - расширять подошву.
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент под стационарный портальный кран | Tym | Основания и фундаменты | 49 | 27.11.2008 11:27 |
Фундамент под кирпичную колонну | Ириша Сергеевна | Основания и фундаменты | 23 | 08.05.2008 02:00 |
Фундамент под оборудование | boredomka | Основания и фундаменты | 15 | 04.05.2008 18:39 |
Фундамент под камин | shpirant | Основания и фундаменты | 10 | 07.04.2008 19:18 |
Подбор фундамента без геологии | Artiznov | Основания и фундаменты | 15 | 31.05.2007 14:01 |