| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.02.2022, 08:47 | #1 | |
Как правильно устанавливать РОЧ размерами 25х50см?
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079
|
||
Просмотров: 3503
|
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,961
|
Почитать инструкции по их применению, наверное. В свое время в типовых на РОЧ и пролётные строения, позже в инструкциях производителя встречал указания по этому поводу. В том числе и размещение вдоль опорного ребра длинной стороной под балки с обычным армированием, у которых узкое ребро. Чисто из логики опирание должно быть по всей площади РОЧ, иначе она не работает ввиду малой жёсткости. Ну и подбирать размеры РОЧ в плане нужно соответствующие, вроде это не проблема нынче.
Ну вот такое нашёл - "Резиновые опорные части следует устанавливать согласно ГОСТ 32020 (пункт Ж.10) короткой стороной вдоль оси моста" Последний раз редактировалось Бим, 04.02.2022 в 21:01. |
|||
|
||||
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245
|
А проекта нет что-ли? Там же клиновые листы должны быть, для распределения нагрузки, по разуклонке и отметкам можно понять как ставить рочи. И размер странный 25х50. Это что за РОЧ такой, индивидуальный какой-то.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,961
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
Формально никто не запрещает поставить длинной стороной вдоль моста. Главное - чтобы допустимые перемещения РОЧ были не меньше фактических.
Если балка без уширения, значит и опорная реакция у нее копеечная. А тогда возникает вопрос - откуда взялась опорная часть таких странных (больших и при этом нестандартных) размеров ? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Интересно, а как же старение резины и пластика ?
Подразумевается замена РОЧ при капитальных ремонтах каждые 20-30 лет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,961
|
С достаточно давних пор в нормы проектирования введено требование по конструктивному обеспечению замены резино-металлических или полимерных опорных частей в процессе эксплуатации. Хотя, и без их соблюдения меняли, если нужно. Замена их выполняется по факту осмотра, они и трескаются, и перекашиваются, и крошатся. Периодичность осмотров (паспортизация) лет пять кажется, если все хорошо...
|
|||
|
||||
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245
|
Осмотры искусственных сооружений должны вестись постоянно. У всех заказчиков (балансодержателей) свои требования. Та организация, которая выполняет работы по содержанию искусственных сооружений имеет у себя паспорт сооружения, где прописано, что и где стоит и журнал осмотров. Раньше проводил данные осмотры, они входили в работы по весенне-летне-осеннему содержанию. Просто был осмотр ОЧ, если есть какие отклонения, указывается в схеме и прикладываются фото. Дальше заказчик решает, есть у него возможность выполнить данные работы или нет. На основании осмотров формируется дефектовочная ведомость. Заказчик готовит документы на подготовку документации на контракт ремонт/реконструкция, осмечивает, пробивает финансирование на следующий год. Поэтому с момента обнаружения дефекта до ремонта проходит не менее полугода. Возможны аварийные ремонты в счет непредвиденных, но это не более 10% контракта, не всегда готовы эти деньги отдать.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3817 | 13.04.2024 16:20 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |