| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.03.2016, 12:06 | #1 | |
Какая ориентировочная мощность электропотребления детского сада на 190 мест
Архитектор/Конструктор
о. Сахалин
Регистрация: 20.08.2014
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 8508
|
|
||||
Инженер-электромеханик Регистрация: 01.02.2013
порт Гель-Гью
Сообщений: 34
|
Основным потребителем в садике будет являться кухня. Все остальное (вентиляция, освещение, "Дезары", водоподогреватели) для вашего случая это около 50кВт. Мне думается сначала надо определиться с перечнем и количеством технологического оборудования кухни. Пока понятно что плиты будут газовые. Но там может быть еще другое оборудование -картофелечистки, мясорубки, тестомесы, варочные котлы, шкафы жарочные для запеканок и прочее.... В последнее время в кухнях садиков ставят пароконвектоматы, а это еще 9-15 кВт.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
По РД 34.20.185-94 удельная нагрузка садика 0,4кВт/место.
По СП 31.110-2003 0,46кВт/место. Но, как показала, практика по этим цифрам ТУ лучше не запрашивать. Садик на 46 мест - по СП 31 =21,2кВт, по факту вышло 146 кВт. Последний раз редактировалось mavik, 23.03.2016 в 14:19. Причина: дополнение |
|||
|
||||
Архитектор/Конструктор Регистрация: 20.08.2014
о. Сахалин
Сообщений: 31
|
спасибо, я на них тоже ориентировался для подсчета . по моим подсчетам, нагрузка на данный объект примерно 70-80 кВт, проектировщик закладывает в проектную документацию на "строительство инженерных сетей" 250кВт, и ссылается на какой-то аналог. Причем не указывает на реквизиты аналога (типа верьте на слово Явно цифра взята с потолка.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2015
СПб
Сообщений: 160
|
А точно газ на кухне?
СП 118.13330.2012: "4.22* ...Установка газового оборудования в кухнях дошкольных и общеобразовательных учреждений, во встроенных в медицинские стационары пищеблоках, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается...." |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
C каких это пор мощность дымоудаления считается совместно с остальным оборудованием?
Хотя кто этих диких людей разберет? Сколько сталкивался с забугорными проектировщиками, столько раз волосы на голове дыбом вставали. Даже советские приборы с самыми большими в мире микросхемами столько не жрали. Как минимум на порядок прикидка ошибочна. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Слаботочки киловата 2 ну 3 от силы набегает, если конечно сервера не начинают ставить. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу типовой проект детского сада на 140 мест 2С-04-19 | SkyMan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.07.2013 08:36 |
Типовой проект детского сада на 350 мест | Istas | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 08.09.2011 07:42 |
Проект "мини" детского сада на 15 мест | Moriatika | Архитектура | 6 | 06.07.2010 21:23 |