Компенсация реактивной мощности
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332

Как соотносятся следующие нормы.
1. Приказ председателя правления РАО ЕЭС РОССИИ А.Б. Чубайса N893 от 11.12.2006 «О повышении устойчивости и технико-экономической эффективности распределительных электрических сетей и систем электроснабжения потребителей за счет управления потоками реактивной мощности и нормализации уровней напряжения»
п.2.4. Принятие мер по недопущению случаев присоединения к электрической сети новых потребителей с установленной мощностью 150 кВт и более или увеличения заявленной (присоединенной) мощности до аналогичной величины подключенных потребителей без устройств компенсации реактивной мощности

2. Свод правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
п.6.33 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется.

С одной стороны недопустимо присоединения к электрической сети новых потребителей с установленной мощностью 150 кВт и более без устройств компенсации реактивной мощности, а с другой стороны для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки вообще не требуется.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 20366
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 08:25
#21
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
как и для любого другого, сделать расчет нагрузок с Рр, Qр, Sр
То есть посчитать каждый чайник, каждый холодильник, каждый компьютер с учетом коэффициента использования и прочее.
Кстати, не подскажите, какой коэффициент использования брать для чайников и холодильников.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 08:43
#22
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Именно так, обсчитать пару типовых квартир.
Чайник косинус - 1
Комп в среднем - 0,9
Холодильник где то 0,8
ну итд...
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 08:50
#23
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


А Ки сколько брать?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 09:11
#24
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Не скажу точно так как нутрянку не делаю
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 12:14
#25
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835


Есть справочники времен СССР, там методики даны. Но с тех пор многое что изменилось. Раньше косинусы были ниже, нагрузки меньше, высоких гармоник практически не было. Я бы предположил, что вместо борьбы с низким косинусом нужно бороться с третьей, пятой и девятой гармоникой.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 21:56
#26
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


в качестве справочника может сгодится
http://msavtomatika.com.ua/sites/def...lanirovkoj.pdf
kifa вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2015, 10:46
#27
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А Ки сколько брать?
В СП31-110 всё есть, для квартиры просто расчитываешь мощность с косинусом, а далее на шинах РУ уже по таблицам, все это знают. Всё-таки не рекомендовал бы шнейдеровское пособоие, хотя там наверное и нормально расписано, но кто они такие, контора которая продаёт своё оборудование? Есть пособие по применению этого СП, там есть и характеристики оборудования, см. аттач. PDF не пролез, поэтому сделал скрин.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП31-110.jpg
Просмотров: 179
Размер:	290.7 Кб
ID:	158702  
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2015, 10:59
#28
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
для квартиры просто расчитываешь мощность с косинусом
А кто сказал, что речь идет о квартирах?

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
а с другой стороны для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки вообще не требуется
В данном случаи речь идет об общественных зданиях
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2015, 12:18
#29
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
В данном случаи речь идет об общественных зданиях
В общественных надо компенсировать ОВ/ВК, те же компы/офисная техника
kifa вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2015, 18:26
#30
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
В общественных надо компенсировать ОВ/ВК, те же компы/офисная техника
Последнее время все более-менее крупные приточки идут с частотниками. Разве что вытяжки еще реактивную мощность берут, но на фоне всего остального это мелочь. Компы и офисная техника имеют косфи близкий к единице. От люминисцентного освещения тоже отказыватся повсеместно и тд. Насосы в итп тоже с частотниками поголовно. Кроме вытяжек понижать косинус некому.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2015, 19:18
#31
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Компы и офисная техника имеют косфи близкий к единице.
Я тоже так думал, но не фига.... скорее ближе к 0,8
Насчет частотников верно, но попадаются иногда и без частотников, все ж зависит от общей мощности объекта в том числе
kifa вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2015, 19:50
#32
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А кто сказал, что речь идет о квартирах?
Вы же и сказали, см. пост 21.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
То есть посчитать каждый чайник, каждый холодильник, каждый компьютер с учетом коэффициента использования и прочее.
Кстати, не подскажите, какой коэффициент использования брать для чайников и холодильников.
Скажу вам даже больше, раз автор задаёт вопрос о компенсации реактивной мощности, то квартиры уже посчитаны!
А вообще по сути на квартиры ставятся в этажном щите счётчики и автоматы (если квартиры одинаковые то и автоматы одинаковые, но сейчас часто встречаются и квартиры с разными установленными мощностями, скажем так). А дальше всё по таблицам, Ки, Кс и прочее, открывали хоть СП то, полностью его хоть раз читали, или открываете только тогда когда нужно и читаете выборочно, интересующую вас тему. Там же есть и расчёт мощности на шинах РУ, и там расписано что нужно брать в расчёт, что не нужно (так например общедомовые нагрузки не учавствуют в расчётах), на лифты свои Кс, всё это есть, вообще жилые дома это пожалуй самое простое из электрики что можно придумать. По сабжу, я бы максимум поставил УКРМ-ки на потребителей не квартир, ОВ, ПТ и пр., хотя если они на общих шинах....... можно предусмотреть автоматику включения УКРМ, а ещё лучше не ставить вообще и отнести в экспертизу, будут замечания - поставите, что Вам долго чтоли, замечания всё равно будут.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2015, 22:26
#33
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Вы же и сказали, см. пост 21
А что в офисном здании нет чайников, холодильников и компьютеров?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 20:00
#34
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А что в офисном здании нет чайников, холодильников и компьютеров?
На офисы вообще-то в том же СП свои коэфф. спроса есть. Ещё раз взываю Вас открыть СП31-110 и прочитать полностью пункт 6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ и у Вас сразу станет меньше вопросов, а то разговор какой-то непредметный, вот если Вы прочитаете и с чем то не согласитесь, тогда будет предмет для дискуссий. А автору ещё раз рекомендую ничего не ставить, а дождаться замечаний экспертизы.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2016, 06:32
#35
ser36


 
Регистрация: 15.08.2015
Сообщений: 2


1. Типовые устройства компенсации реактивной мощности идут с одним трансформатором тока на одну фазу. Следовательно, если нагрузка распределена неравномерно (а офисные здания именно такие) смысла в КРМ по крайней мере стандартных из каталог я не вижу для гражданского строительства.
2. КРМ на контакторах достаточно инерционны.
3. Большая часть КРМ, которые я видел была либо выведена из работы, или была с ошибкой.
4. Если смотреть на современные офисные здания, напичканные движками с частотниками (косинус высокий). Лепить крм, в данном случае с антирезонансными дросселя для компенсации реактивной мощности освещения честно я не вижу.
ser36 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2016, 12:09
#36
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Ещё добавлю. Нужно произвести расчёт, что это за нагрузка 150 кВт. Может там и косинус будет нормальный. Я бы больше верил всё-таки СП, чем "чубаке", вряд ли он вообще волокёт что-то в этих делах и в состоянии нарисовать векторные диаграммы мощностей
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2016, 12:23
#37
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835


Цитата:
Сообщение от ser36 Посмотреть сообщение
1. Типовые устройства компенсации реактивной мощности идут с одним трансформатором тока на одну фазу. Следовательно, если нагрузка распределена неравномерно (а офисные здания именно такие) смысла в КРМ по крайней мере стандартных из каталог я не вижу для гражданского строительства.
2. КРМ на контакторах достаточно инерционны.
3. Большая часть КРМ, которые я видел была либо выведена из работы, или была с ошибкой.
4. Если смотреть на современные офисные здания, напичканные движками с частотниками (косинус высокий). Лепить крм, в данном случае с антирезонансными дросселя для компенсации реактивной мощности освещения честно я не вижу.
Согласен с каждым пунктом. Могу добавить, что есть абб-шные компенсаторы быстродействующие, лишенные подобных недостатков, но стоимость у них конская.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Компенсация реактивной мощности

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Проектные решения по компенсации реактивной мощности и пр. AL_Xammep Электроснабжение 23 29.05.2015 22:32