Непрочитано 19.02.2020, 13:59 #1
Вентиляция холодного чердака
AAVik
 
Регистрация: 11.07.2017
Сообщений: 10

Добрый день.
В административном здании выполняли ремонт скатной кровля с холодным чердаком.
Ремонт заключался в замене кровельного покрытия (фальцевая кровля).
При замене покрытия кровли, продухи в карнизе закрыли наглухо (см. фото 1), а на коньке просто напросто не выполнили (см. фото 2) - хотя в проекте предусматривалось.
В дополнении к этому, утепление выполнено с зазорами и тепло из последнего этажа проходит на чердак. В общем, классика.
Как и ожидалось, из-за отсутствия вентиляции и недовыполненному утеплению на перекрытии начал собираться конденсат и намокает потолок. Сейчас хотят все исправить, но как всегда с минимальными вложениями.
С коньком вроде бы все понятно - можно поставить аэраторы.
А вот с карнизом как раз вопрос. Т.к. зазора там нет, и выполнить без демонтажа участка карниза невозможно, вопрос - как сделать в этом месте продухи? можно ли ставить в этом месте аэраторы (по фото 3).
Просто в этом месте стоят снегозадержатели, боюсь что снег будет забивать аэраторы и опять-таки не будет проветривания чердака, а по весне через них будет затапливать.
Подскажите, пожалуйста, как выполнить вентиляцию в этом случае?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 1.jpeg
Просмотров: 65
Размер:	337.5 Кб
ID:	223287  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 2.jpeg
Просмотров: 63
Размер:	128.1 Кб
ID:	223288  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 3.jpg
Просмотров: 58
Размер:	241.9 Кб
ID:	223289  

Просмотров: 1507
 
Непрочитано 19.02.2020, 15:17
| 1 #2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Там еще наверняка и вытяжная часть канализационных стояков не выведена выше кровли, во всяком случае их не видно. А вентиляционные шахты или воздуховоды выведены? У вас же получился "вонючий сырой чердак".

Никакие "аэраторы" тут не спасут. Любая правильно сделанная стальная кровля прекрасно служит безо всяких аэраторов.

Вопрос надо ставить не про "как выполнить вентиляцию", а как изловить подрядчика. Или это ваша работа и есть?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 15:27
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Аэраторы для другого предназначены, весь чердак они не потянут. Тогда уж делайте вентилируемый конек или ставьте дефлекторы. И, действительно,
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
вентиляционные шахты или воздуховоды выведены?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2020, 15:38
#4
AAVik


 
Регистрация: 11.07.2017
Сообщений: 10


Делали наши, точнее наемники. Нач стройки и вся бригада уже давно не работают. Нас авторским надзором на стройку не отправляли.
Вот именно что правильно сделанная кровля работает, а тут-то не правильно - я же про это и пишу.
И все же по теме - как можно выполнить вентиляцию чердака?
по сп 17 Минимальный размер входных отверстий канала (на карнизном участке) - 200 см2/м, зазор в 2 см всего лишь. Если это переводить в аэраторы (диаметр 108 мм, s=91.6 см2), получиться, что надо ставить по два аэратора на 1 м.? грибник какой-то выходит..(
AAVik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2020, 15:45
#5
AAVik


 
Регистрация: 11.07.2017
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Аэраторы для другого предназначены, весь чердак они не потянут. Тогда уж делайте вентилируемый конек или ставьте дефлекторы.
Вент конек согласен - выходное отверстие, а как быть с входным? Софиты не поставишь, покрытие вплотную примыкает к кладке - карниз кирпичный.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А вентиляционные шахты или воздуховоды выведены?
на объект не отправляли нас. нач стройки и бригада давно уже не работают. делали наши, точнее наемники.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Минимальный размер входных отверстий канала (на карнизном участке) - 200 см2/м. СП 17
т.е "зазар" в 2 см было бы достаточно. а как быть если конек "запечатали"?
если возле конька поставить аэратор/дефлектор диаметром 108 мм (s=91.6 см2) то по требованиям получается надо ставить их через каждый пол метра - жуть какая-то
AAVik вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 16:47
#6
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


а фронтонов у кровли нет?
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2020, 17:07
#7
AAVik


 
Регистрация: 11.07.2017
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а фронтонов у кровли нет?
фронтоны есть, кирпичные. решетку поставить не получится, фасад - объект охраны.
как мне сказали только что, что одно единственное слуховое окно которое было на кровле и то туда вставили пластиковое окно - (в проекте были решетки)
AAVik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вентиляция холодного чердака

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна. Tym Архитектура 4 23.01.2017 12:51
На какой высоте от конька должно располагаться слуховое окно холодного чердака двухэтажного дома? fortruevgsk Архитектура 5 05.09.2016 10:10
теплотех холодного или теплого чердака myp3uk Архитектура 7 05.04.2013 13:21
Эксплуатация холодного чердака Tolopim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2010 21:26
кровельный "пирог" для холодного чердака FoxiU Технология и организация строительства 4 14.10.2009 11:13