Добрый день!
Необходимо выполнить подпорную стену глубиной 6.2м из ФБС. Где можно посмотреть расчет такой стены? (именно из ФБС а не монолитной).
Как подобрать толщину ФБС: 400, 500 или 600мм?
С шагом 5.5м планируется устанавливать металлические колонны(в толщине подпорной стены), приваривать к ней арматурные стержни и заводить их в швы ФБС. Правильное ли это решение? Если ли необходимость выполнять монолитный пояс по всей длине подпорной стенки и если да, то с каким шагом? Буду благодарен за любую информация по данному вопросу!
Просмотров: 120124
 
Непрочитано 17.09.2009, 12:17
#2
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Расчет смотрим в:
1) Справочное пособие к СНиП
Проектирование подпорных стен и стен подвалов;
+
2) СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции;

Для такой высоты подпора грунта, блоки ФБС, как минимум, сомнительны.
Правда тут колонны в толщи стены. С шагом 5,5. Хмм... Почему не 4,8 м, допустим?

То бишь заанкеренные в грунт колонны + блоки ФБС, чисто как ограждающие.

Короче, информации маловато.

Что это, чисто подпорная стена или стена подвала?
Почему именно ФБС?
Что за колонны и как будут анкериться в грунт (свая сталебетонная)?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 17.09.2009 в 12:31.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 12:21
#3
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Из блоков ФБС подпереть 6,2 м грунта невозможно ни при каких условиях. Максимально возможная высота подпорной стенки (из справочной литературы):
h=1.5 м толщина блока 600, угол внутреннего трения 32 градуса;
при угле внутреннего трения 20 градусов - максимальная высота h=1.2 м.
В вашем случае будет разрушение по неперевязанному сечению, делаете вы пояс или нет, тем более шаг мет. стоек 5,5 м
jb77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 12:37
#4
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Расчет смотрим в:
1) Справочное пособие к СНиП
Проектирование подпорных стен и стен подвалов;
+
2) СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции;

Для такой высоты подпора грунта, блоки ФБС, как минимум, сомнительны.
Правда тут колонны в толщи стены. С шагом 5,5. Хмм... Почему не 4,8 м, допустим?

То бишь заанкеренные в грунт колонны + блоки ФБС, чисто как ограждающие.

Короче, информации маловато.

Что это, чисто подпорная стена или стена подвала?
Почему именно ФБС?
Что за колонны и как будут анкериться в грунт (свая сталебетонная)?
Подпорная стена встает на фундементную плиту (подпорная стенка я вляется и стеной подвала). ФБС выбрал заказчик, хотя я ему первоначально предложил монолит, 5.5м - шаг, который тоже предложил заказчик. Мне нужно подтвердить расчетом что такая стена не пройдет.
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 12:37
#5
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от jb77 Посмотреть сообщение
h=1.5 м толщина блока 600, угол внутреннего трения 32 градуса;
при угле внутреннего трения 20 градусов - максимальная высота h=1.2 м.
Источник
Таблицы нагрузок для расчета фундаментов.
Масловский А.В.
1980 год
?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 12:38
#6
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от jb77 Посмотреть сообщение
Из блоков ФБС подпереть 6,2 м грунта невозможно ни при каких условиях. Максимально возможная высота подпорной стенки (из справочной литературы):
h=1.5 м толщина блока 600, угол внутреннего трения 32 градуса;
при угле внутреннего трения 20 градусов - максимальная высота h=1.2 м.
В вашем случае будет разрушение по неперевязанному сечению, делаете вы пояс или нет, тем более шаг мет. стоек 5,5 м
А что за справочная литература узнать можно?
Нет ли примера расчета таких стен?
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 14:21
#7
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Посчитать такую конструкцию особого труда не составит (пособие к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов). Допустим, что вы устанавливаете блоки ФБС длиной 2,4 м друг на друга, вмоноличиваете их в железобетонные шпонки (сечение по расчету, можно МКЭ), армируете шпонки как положено (армирование и сечения получатся большими). Металлические стойки здесь конструктивно увязать трудно.
При этом шаг шпонок в осях составит (b шпонки+2,4) м. И просто для интереса посчитайте нижний бетонный блок ФБС на изгиб из плоскости от давления грунта. Напряжения возьмите из МКЭ расчета. Я уверен, что они превысят Rbt - расчетное сопротивление бетона на растяжение (возьмите по треугольной эпюре).
jb77 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 14:48
#8
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


А я вот, недавно от шефа услышал желание запроектировать подвал (3-4м глубиной) со стенами из дерева))))) пытался возражать - "считай" было сказано. Тоже полистал пособие, вот сел считать ,нужно ведь аргументировать свой ответ, а то аж смешно как-то... а вы тут про ФБС-ки)))
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 15:02
#9
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Вы знаете. Нам тут недавно пришлось столкнуться с похожей ситуацией. Завальная яма зернокомплекса была выполнена из блоков ФБС 300 мм, 6 рядов по высоте (3,6 м) - строящийся объект. Когда мы это увидели, волосы дыбом встали. Необходимо было срочно усилять. Еще грунт засыпки не успел достаточно уплотниться и осадки обильные не выпадали (было летом). Изнутри усилять металлоконструкциями не представилось возможным, были смонтированы бункера. Еще транстпортная нагрузка сверху и сбоку (объезд) завальной ямы. Я это считал и поверьте мне результаты были не утешительными, моделировал в т.ч. и в Лире. Так вот пришлось применять закрепление грунта засыпки геокомпозитом, чтобы исключить возможность передачи нагрузки на эту стенку, т.е. создали объемный такой массив.
По моему в посте #7 я довольно доходчиво описал, что нужно сделать, чтобы подтвердить заказчику невозможность применения блоков ФБС. А вам Альберт я скажу, что отвечать за ваши решения будет не заказчик. Уровень подготовки современного заказчика нам хорошо известен. Удачи.

Последний раз редактировалось jb77, 17.09.2009 в 15:26.
jb77 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 15:31
#10
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


А что если между мет стойками установить мет. перемычки, посчитать все это как мет. каркас а ФБС использовать для заполнения. и заказчик ФБСки пристроит и стоять будет)))). Только шаг стоек скорее всего ружно будет уменьшить(((

P.S. Конечно металла будет много, но если заказчик предлагает ФБСки для такого объекта...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж2.dwg (135.8 Кб, 14414 просмотров)
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 15:47
#11
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Металла действительно станет много. И в этом случае возникнет вопрос "А зачем здесь вообще ФБС?".
Подпорка 6,2 м из ФБС... Это невозможно...
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 16:09
#12
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


No M.P., почему невозможно? А если в несколько рядов?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 16:25
#13
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


В несколько рядов ("массивная") возможно. Так и посоветуем Альберту.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 16:25
#14
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Цитата:
А если в несколько рядов?
да еще и вперевязочку
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 16:38
1 | #15
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


В итоге придем к тому, что монолит все-таки выгоднее
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 16:39
#16
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Издеваться изволите ...?
jb77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 16:52
#17
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Одно дополнение: это не только подпорная стена, но и стена подвала...т.е сверху есть перекрытие, вследствии чего, как я понимаю меняется расчетная схема
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 16:58
#18
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Перекрытие, конечно, создает момент обратного знака по отношению к активному давлению грунта на стену, т.е. несколько разгружает ее, но большой погоды вам это не сделает для высоты стенки 6,2 м.
jb77 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 17:04
#19
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Альберт, все еще зависит от типа перекрытия- монолит или плиты,но при такой высоте согласен с jb77
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 17:09
#20
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Коллеги а о дырчатых блоках не вспомнили?
Само то
Антон 1970 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стена из ФБС

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Многократно заанкерованная подпорная стена pbykov Конструкции зданий и сооружений 29 12.01.2009 20:40
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
Сборная подпорная стена Rokir Конструкции зданий и сооружений 24 09.05.2008 01:09
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) algol76 Прочее. Программное обеспечение 2 22.02.2004 15:41