05.04.2011, 12:35 | #1 | |
Фундамент АБК на многолетнемерзлых грунтах
Инженер-конструктор
Уфа
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 4299
|
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Делайте высокий ростверк и проветриваемое подполье, точнее "подплитье"- по плите утепление.
Мерзлота сливающаюся- судя по термину- "глубина оттайки". Сваи вмораживать в грунт. Может вообще- уйти от плиты-перекрестный ростверк? Насчет СОУ- хорошо на картинках- эффективность со временем падает- ну разве что мониторить эти СОУ- с периодичной заменой хлодогента и инспекции затворов.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.10.2007
Уфа
Сообщений: 34
|
Температура грунта от 0 до минус 0,1С по всей глубине скважины (25 м).
Насчет "югов", если Новый Уренгой это южная мерзлота, то северная где? Цитата:
Под плитой утеплитель обязательно уложим, так и задумывали. Будет ли это считаться I принципом, если СОУ не делать, а сваи считать с глубины протайки под плитой. Утепление под плитой в запас пойдет. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 41
|
UGTP, а как вы проектируете ликвидировать нормальные силы морозного пучения? Или вы утеплитель по максимальному радиусу теплового воздействия укладываете? Если только под контуром, то на наружных гранях плиты могут возникать дикие напряжения. Кстати, сколько получается его толщина по расчёту?
Кто мешает вашим архам поднять здание в отметках? Чтобы нижний техэтаж(или подвал) не нужно было в грунт прятать. И сделать проветриваемое подполье.
__________________
С ув., Сергей! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.10.2007
Уфа
Сообщений: 34
|
Ликвидировать мы их конечно не можем, но снижать их негативное воздействие будем обязательно. Например по периметру здания песком средней крупности засыпем, заглубленную часть здания здания по периметру утеплим пеноплексом, нехай скользит по нему.
Под плитой думаю отдельных мероприятий против пучения не потребуется, там итак пески средней крупности мёрзлые. Воды нет, пучить нечем. Цитата:
Думаем, думаем. Вопрос, который меня беспокоит - возможно ли уйти от СОУ путём только утепления основания и расчета свай, как вмороженных в грунт. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 41
|
Снижать негативное воздействие сил пучения недостаточно.
К примеру, чему равна относительная деформация Пеноплэкса при максимальной расчётной сжимающей нагрузке? А есть ли у него остаточные деформации, и будет ли он так же эффективно снижать тепловыделения после сжатия(читай - уменьшения толщины)? Больше вопросов, чем ответов. Торчащие под зданием сваи можно очень хорошо замаскировать какими-нибудь плавающими цокольными панелями с обильными продухами или другой облицовкой. На вопрос, который тебя беспокоит я для себя отвечаю так: источник холода для создания условий ВМГ находится не под землёй, а в атмосфере. Сколько утеплителя ты не положишь под здание, без СОУ оно всё-равно будет производить тепловыделения. Пусть даже и минимизированные. А раз есть постоянный источник тепла, то рано или поздно граница оттаивания начнёт отодвигаться вниз. А это будет давать неравномерные деформации фундаментов по краям и в центре. Это, в свою очередь, заставляет вводить увеличенные недоказуемые "коэффициенты спокойного сна". Пока вот так.
__________________
С ув., Сергей! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.10.2007
Уфа
Сообщений: 34
|
А что на торчащие над землей сваи пучение воздействовать не будет?
Вода в скважине очень глубоко. Сильно пучить может только от высокого подъема грунтовых вод, которого нет. От поверхностных вод в данном случае пучение незначительное, ибо грунты песчаные (пылеватые, которые пучатся, в верхней части разреза) слабо и практически непучинистые. Там на площадке рядом сваи забиты, которым лет 5-10. Ничего никуда не выпучило еще. И это без нагрузки. |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Мерзлота у Вас -высокотемпературная- грунт пластичномерзлый. Основной вопрос- не допустить протаивания- СОУ не добъетесь (ну разве что на бумаге). Сваи вмороженые от пучения возможно удержат- нужно считать. Но Пучение на плиту- очень вероятно. Замена на непучинистый слой- как вариант. Утепление не под плитой а над плитой)))).
В Уренгое искусственно промараживают грунт- по-разному- СОУ к примеру. У Вас внутри здания(по плите) можно сделать канал и гонять там хладоген (денег в Уренгое навалом)))). Кстати СОУ- наша разработка, но патент мериканский. Есть один буржуин- у него все налажено (из Японии трубы, затворы из Малайзии итп)-но хладоген- газ -ноу-хау))))
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Цитата:
Цитата:
Промышленные здания сейчас у нас все с СОУ, вертикальными или горизонтальными. Может и перестраховываются, не знаю, наверняка считают Последний раз редактировалось Владимир., 06.04.2011 в 10:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195
|
"Вопрос 1: будет ли считаться данная конструкция фундамента, как по I принципу, если расчет свай выполнять только с глубины начала протайки грунта под подвалом (допустим 1,0-1,5 "
Сваи по 1 принципу считают (расчет свай по грунту) с отм оттаивания. Глубина оттаивания у вас 3.2 м. Вот отсюда и считаем, что свая вморожена.Какие 1-1.5м?? "Торчащие под зданием сваи можно очень хорошо замаскировать какими-нибудь плавающими цокольными панелями с обильными продухами или другой облицовкой." Во-во- правильно товарищ советует. Весь Норильск , что не на скале( сваи-стойки) именно так и сделан.Температура вечно мерзлого грунта в Норильске -0.2--0.5 гр.Подвалов нет. Все перекрытия над уровнем грунта по меньшей мере на 1.8м
__________________
Расчет и конструирование ж/б Санкт-Петербург Последний раз редактировалось REGINA 10, 06.04.2011 в 16:00. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.10.2007
Уфа
Сообщений: 34
|
Цитата:
Кроме этого планируется выполнить утепление основания, для уменьшения этой глубины. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Думаю, что наоборот. Если на открытом пространстве зимой эти 3,2 метра замерзнут, то вокруг подвала будет постоянно растепленный грунт, даже зимой. если только "утеплить" не только основание, но и стены подвала
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент на набухающих грунтах | Алексей11 | Основания и фундаменты | 1 | 29.11.2010 10:35 |
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах | kaban_spb | Основания и фундаменты | 26 | 25.10.2010 15:16 |
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах | mr.L | Основания и фундаменты | 1 | 03.04.2010 00:04 |
Плитный фундамент здания на текучепластичных грунтах | lee | Основания и фундаменты | 13 | 27.08.2008 09:21 |
Фундамент на просадочных грунтах. | Ратмир | Основания и фундаменты | 11 | 28.01.2008 18:36 |