Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько снижена прочность многопустотки

Насколько снижена прочность многопустотки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2015, 23:01
Насколько снижена прочность многопустотки
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

Имеет ли шансы на длительное существование многопустотная плита с армированием в зоне пустот ?
Чем ей грозит такая особенность?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пустотная плита.jpg
Просмотров: 367
Размер:	40.4 Кб
ID:	156821  

Просмотров: 7219
 
Непрочитано 23.12.2015, 19:06
#41
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
за 40 лет эксплуатации ничего не прогнулось..нагрузк а не увеличилась.
Да, усилили,но по причине коррозии арматуры. Если бы ее не было,думаю,не нужно усилять..
Класс!!! Наверняка у Ваших спецов по обследованию есть какой-то уникальный прибор по выявлению коррозии.
Трещин нет, прогибов тоже. А смещение и коррозию нашли. Может агрессивная среда? Ладно, наверное не втему
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 21:59
#42
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


В случае коррозионных повреждений и нарушения сцепления арматуры с бетоном в ОРД "Техническая эксплуатация железобетонных конструкций производственных зданий", М. 1993. требуется снизить несущую способность на 20% (gammas=0.8). Но это если конструкция изначально соответствовала проекту и нормам.
А так представьте, в случае нарушения сцепления и надежной анкеровки- арматура работает в предельном состоянии сама по себе (растягивающие усилия на бетон не передаются) а бетон сам по себе. Таким образом-либо разобрать на х..., либо полностью разгрузить и устроить под плитой страховочные опоры и сетки-ловушки. А трещин и прогибов может и не быть. Если арматура высокопрочная, то разрушение может произойти внезапно. Всем инженерно-строительной удачи.
Shefff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 16:13
#43
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
уникальный прибор
называется отбойный молоток,по-научному - перфоратор..
вскрывали пустоты и арматуру . на опорах коррозии н е было, только в пролете..
см.#36 и выше - смещение не так велико..
усилили с полной разгрузкой (на 100%) двутаврами в пустоты с обетонированием.
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько снижена прочность многопустотки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Насколько настоящая прочность стали обычно превышает класс? s7onoff Металлические конструкции 49 15.09.2015 22:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05