| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли вообще армирование ленточных ростверков?

Нужно ли вообще армирование ленточных ростверков?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.11.2015, 19:41 #1
Нужно ли вообще армирование ленточных ростверков?
Vasya constr
 
Ярославль
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 589

Добрый день! Рассмотрим стандартную для кирпичных зданий ситуацию: кирпичная стена опирается на монолитный ж/б ленточный однорядный ростверк, шаг свай к примеру 1100мм, высота ростверка 500мм (см. вложение). Рассчитываем по пособию к ленточным ростверкам, при таком шаге свай получаем равномерно-распределенную нагрузку на ростверк от стены. Допустим ошиблись с армированием, может ли это привести к разрушению? Не совсем понятно, на опоре возникнут наклонные трещины, которые сойдутся в пролете и получатся просто сваи с уширением сверху. Впринципе ведь кирпичную стену в такой ситуации можно бы было просто ставить на сваи без ростверка, если б они на смятие проходили (и забиты были ровно).
Вопросы:
1. Возможно ли в указанной ситуации разрушение ростверка при недостаточном армировании по расчету на изгиб от нагрузки со стены?
2. Видел ли кто-нибудь реальное разрушение подобного ростверка вследствии недостаточного армирования?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум.JPG
Просмотров: 272
Размер:	26.0 Кб
ID:	161250  

Просмотров: 3634
 
Непрочитано 28.11.2015, 19:54
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


была старая советская серия панелек, где стены через сборный оголовок опирались непосредственно на сваи
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 28.11.2015 в 20:02.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 20:02
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


старая советская серия и сейчас прекрасно строится с безростверковыми фундаментами )

разрушение не возможно, но армировать-то бетончик все равно чем-нибудь надо , что Вам жалко что ли?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 20:03
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Если свая а то и две соседние попадут в карст, то тут армирование и спасет. А так, продольная арматура конструктивно не менее 12мм в диаметре - при пролете 1,1 м это с большим запасом.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2015, 20:27
#5
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
что Вам жалко что ли?
Да не, армировать-то, конечно, надо, неравномерные осадки и т.п. Для кирпича весьма неплохо иметь армированный ростверк. Другое дело, работает ли он реально на изгиб между сваями. Вдруг кто аварию видел, когда стена ростверк между сваями поломала
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 20:49
#6
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Если стена и сможет поломать ростверк, то только пока раствор не набрал прочность. Когда раствор наберет прочность получите балку стенку. Но, если, например есть просадка или подработка, то есть горизонтальная составляющая нагрузки на фундамент, тут ростверк будет работать.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 00:57
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
работает ли он реально на изгиб между сваями.
соотношение пролета к высоте = 2. Какой изгиб?

При расчете еще можно учесть жесткость кладки - тогда ошибиться вообще сложно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2015, 15:36
#8
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
соотношение пролета к высоте = 2. Какой изгиб?
Вот и я не вполне понимаю, а в советском руководстве и серии по нему расчет на изгиб, я еще понимаю поперек ростверка при многорядном расположении свай - консоли, а тут-то какой изгиб
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 17:22
1 | #9
solnishek


 
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109


1. на изгиб от стены вряд ли- пролет маленький.
2. видела разрушение - ростверк разрушили деформации грунта - тут уже никакое армирование не спасло бы.

до революции были бутовые ленточные фундаменты под кирпичными зданиями - это камни в траншеях. здания до сих работают, только перекрытия деревянные заменили.
Если исходить из того, что ростверком называется конструкция передающая нагрузку от стены на свайное основание, то можно рассмотреть вопрос так- достаточно ли шага свай, чтобы это основание работало равномерно? Если у вас грунты в принципе неплохие, без упоминавшихся выше в ответах карстов или текучести или просадочности и прочих милых свойств- то можете в принципе забыть и никому не говорить. Шаг свай маленький, армирование и так небольшое должно получиться.
как совсем успокаивающий вариант- соберите нагрузки с учетом всех возможных понижающих коэфф - наверняка же в запас оставляли их? Может ростверк и пройдет по расчету.
__________________
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2015, 19:28
#10
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от solnishek Посмотреть сообщение
как совсем успокаивающий вариант- соберите нагрузки с учетом всех возможных понижающих коэфф - наверняка же в запас оставляли их? Может ростверк и пройдет по расчету.
Да все понятно, как по классике считается, сам всегда по руководству считаю, естественно. Тут скорее теоретический вопрос, о странности подхода в руководстве
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 15:47
#11
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Впринципе ведь кирпичную стену в такой ситуации можно бы было просто ставить на сваи без ростверка, если б они на смятие проходили (и забиты были ровно).
А в чем проблема - считайте стену как рандбалку (висячую стену) и всех делов.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 07:46
#12
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Руководство по проектированию свайных фундаментов. Приложение 12
в теории...
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли вообще армирование ленточных ростверков?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Армирование монолитных ростверков Роман_123 Основания и фундаменты 48 13.02.2020 11:20
помогите найти Сер.ИИ-04-4 вып.17 нужно армирование плит Михаил1983 Железобетонные конструкции 1 02.08.2007 14:10