03.12.2015, 19:52 | #1 | |
Как усилить железобетонную плиту перекрытия? (бассейн вместо кинотеатра!)
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
||
Просмотров: 18323
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
wvovanw, Очень воодушевляюще-назидательно
Собственно по этому тема и родилась.. ----- добавлено через ~40 мин. ----- wvovanw, Кстати, не могли бы вы пояснить физику данного явления? Вижу эти "грибы" колонн с арматурой на них и... на продавливание вроде бы не похоже.. Возможно мало сечение в опорном участке и потекла верхняя над опорная арматура. В моём случае масштабы поскромнее, да и возможности в плане усиления в наличии. При грубом предварительном расчёте с увеличением сечения плиты + 200 мм Плита проходит на новые нагрузки с критическим фактором 0,83 (ширина раскрытия трещин длительная) и 0,697(прочность по наклонному сечению) При этом если вы обратили внимание на расчётную схему , то с опиранием на средний ряд колонн вообще никаких проблем не возникает. Ни с продавливанием ни с верхней арматурой. Остаются обозначеные нюансы... Последний раз редактировалось arcturus, 03.12.2015 в 20:16. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
То что применено жесткое армирование На продавливаниЕ уже настораживает. сп 63 нет зависимостей По его расчету. Рекомендации ниижб лаб. 1 к сожалению не учитывают всех требований и я бы не стал их рекомендовать. Задача у вас непростая. Напишите в личку если захотите обратиться в ниижб за помощью.
PS. Что касается обрушения бассейна, интересно что это за армирование поперечное, не то чудо листовое Что Ск практик везде предлагает? Последний раз редактировалось An2, 04.12.2015 в 00:59. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Я бы сделал балочную клетку по колоннам и на нее поставил чашу бассейна. Все равно ее поднимать над перекрытием, чтобы трубы проложить. А существующее перекрытие оставил бы в покое. Продавливание - коварная вещь и "трудноусиляемая".
Какой это этаж и что внизу? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Поддерживаю. Только нужно решить вопрос с крайними колоннами.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Лучше всего сделать дополнительные колонны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Offtop: на картинке же все показано http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1449161521
К стати об усилении от продавливания. Можно сделать капительку. Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 04.12.2015 в 11:37. |
||||
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Цитата:
Arikaikai, Пролёты 8,1 м ----- добавлено через ~5 мин. ----- Не подскажите , как технически возможно залить такую капитель, если сверху перекрытие? Не через отверстие же в плите? |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Цитата:
Нагрузка собрана как на балку. Грузовая площадь 32,8м2. Загружение 1 это и есть собств. вес. по его примеру и поясню: 0,44(м)*2,5(т)*1,1(коэф)*32,8(м2)/8.1(м)= 4,9т/мп. Загружение 2 -это полезная нагрузка либо вода. Вода с коэф 1,2! Загружение 3 - устройство полов Учтённая поперечная арматура в самих скрытых балках, согласно проекту действительно есть. |
|||
|
||||
Offtop: Разве при такой схеме нагрузка равномерно распределяется?
|
||||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Цитата:
если Вы о решение Л.Л. Кукши в книге Ватина, то странное решение..как и книга и тем более конструкция скрытой капители (если не сказать что недопустимая) если интересуетесь данной темой лучше посмотрите ACI-318 с комментариями, там есть ссылки на исследования данной темы, ну и дисс. Фишеровой. зы. капитель ужасная, мало того что ослабляет колонну, но так и стержни недостаточны будут заанкерены явно делали без расчета прочности анкеров. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
arcturus,
очень слабо. Арбат считает простейшие тривиальные задачи. У Вас должен быть как минимум геометрически нелинейный расчет. Плиты сейчас уже нагружены собственным весом. Дальше Вы наливаете еще один собственный вес. Новое НДС, на которое все еще работает только нижняя половина. ПОТОМ через 28 суток включается в работу верхняя армированная половина, но нижняя уже преднапряжена и не в лучшую с точки зрения её работы сторону. И вот эта сложная конструкция уже будет начинать работать на все внешние воздействия - полезные нагрузки, полы и все с этим связанное. Можно подпирать нижнюю часть стойками на время бетонирования верхней, но тут тоже какие-то нюансы выскочить могут. Поймите одну весчь. Нагрузки было 0.4 тонны на квадрат, добавляете Вы 1.5 тонны воды ПЛЮС минимум полтонны на квадрат веса в перекрытие. 2/0,4 = 5. Беру я ВАЗ 2109 с 80 лошадиными силами. Хочу, чтоб было 400. Буду я издеваться над существующим двигателем? Да нет, все скажут, что я дурак. Минимум - заменю всю начинку целиком - двигатель, коробку, впуск, выпуск, охлаждение, мосты, колеса, электрику и все такое. А лучше не будут заниматься чепухой и куплю какой-нибудь подержаный мускулкар. Вот в Вашем здании двигатель - несущий каркас. "Ускорять" его на 20-30% - можно, в полтора раза - пойдет, в два - уже сомнительно, в пять - глупо и проще построить новый. Моё личное мнение. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.06.2012 06:14 |
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 21 | 09.11.2009 10:57 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |