Непрочитано 24.02.2009, 19:38
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия?
Дмитрий 287
 
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83

Доброго времени, товарищи инженеры!

Такой вопрос: можно ли рубить сборную плиту перекрытия (6м длиной).
Как указано на приведённом рисунке, плита изначально уложена неправильно, и её часть длиной в 1м нависает. Строители хотят её рубить по существующей стене с целью пристройки к зданию ещё одного помещения (см. рис.).

Насколько мне известно, такие плиты изготавливаются с преднапряжённой арматурой. Не потеряет ли она несущей способности?

Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.gif
Просмотров: 973
Размер:	6.4 Кб
ID:	16535  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Для форума по Воронам.dwg (74.3 Кб, 2749 просмотров)

Просмотров: 12174
 
Непрочитано 02.07.2009, 10:26
#21
Ник_Ник

проектные работы в гражданском строительстве
 
Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84


Всем добрый день!
Подобный вопрос стоял нескоко лет назад. Там правда консоль была около метра.
А рубить надо было, потому, что по этому участку шло промерзание плиты даже при -10 гр. на улице.
Для начала отдолбили торец, чтобы выяснить стержни или проволока. Были стержни, то есть при отрезании сцепление арматуры с бетоном останется.
После непродолжительного чесания затылочной части (проверка ребер на срез без учета приопорных каркасов) дал отмашку валить консоль.
В принципе уже сейчас в этом положении каркасы у Вас не работают на поперечную силу.
Рекомендую для поддержки штанов в пару-тройку пустот в каждой обрубаемой плите засунуть каркасики 40-50 см длиной и залить раствором на глубину 40-50 см и ничего ей не будет даже при полной нагрузке.
Николай.
Ник_Ник вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 13:58
#22
david


 
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 8


Конечно можно, тем самым уменьшиться только расчетная длина плиты
david вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли рубить сборную плиту перекрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Какм методом можно точнее "просветить" плиту ? Витос Прочее. Архитектура и строительство 21 31.07.2007 08:39
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08