| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стена из ФБС

Подпорная стена из ФБС

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.09.2009, 11:54
Подпорная стена из ФБС
Альберт
 
проектировщик
 
Казань
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 130

Добрый день!
Необходимо выполнить подпорную стену глубиной 6.2м из ФБС. Где можно посмотреть расчет такой стены? (именно из ФБС а не монолитной).
Как подобрать толщину ФБС: 400, 500 или 600мм?
С шагом 5.5м планируется устанавливать металлические колонны(в толщине подпорной стены), приваривать к ней арматурные стержни и заводить их в швы ФБС. Правильное ли это решение? Если ли необходимость выполнять монолитный пояс по всей длине подпорной стенки и если да, то с каким шагом? Буду благодарен за любую информация по данному вопросу!
Просмотров: 120110
 
Непрочитано 18.09.2009, 12:00
#41
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Но как только вы эти "если" сформулируете, то станет очевидно, что монолит все-таки выгоднее
Это вам так кажется. в каждой конкретной ситуации выгода бывает разная. Начиная от технологии(наличия рабочего персонала) и заканчивая материалами (бетон с арматурой еще покупать надо, а блоки ему подарили )
Не зря же заказчик настроился на блоки. А стенки из ФБС делают и выше 6м - нам приходилось обследовать высотой до 10м - нормально все стоит уже лет 30...
 
 
Непрочитано 18.09.2009, 12:20
#42
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от jb77 Посмотреть сообщение
Если, конечно, армошов будет в каждом ряду по высоте, то блок получается как бы зажат в железобетонной обойме, по принципу сборно-монолитного перекрытия, и сорвать его оттуда будет не так то просто.
Ну, это если представить, что на верхней и нижней поверхностях ФБСки есть такие же выемки, как по бокам А так - по гладкому бетону.. сомневаюсь. Сила трения, правда, есть.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 12:29
#43
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Недавно довелось обследовать стеночку высотой около 6м из блоков с железобетонными монолитными поясами через 3 ряда. Блоки между рядами клали на сухо. Так между основанием и первым снизу поясом блоки среднего ряда выдавило на 5-10см, но стенка осталась стоять. При этом верх стены отклонился всего на 5см. толщина 600мм нагрузка от обратной засыпки и легкового транспорта по бровке.
 
 
Непрочитано 18.09.2009, 13:12
#44
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


ЛИС, Offtop: вспоминается тема про кладку без раствора
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 13:23
#45
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
ЛИС, Offtop: вспоминается тема про кладку без раствора
Да, правда там нагрузка была вертикальная. Но суть от этого не меняется.
 
 
Непрочитано 18.09.2009, 13:35
#46
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


На 6 метров не считал, но на 3.5 когда-то делал - монолитная лента, из неё выпуски под шпонки ч-з 2.4 м (под ФБС), в каждый ряд блоков - армошов. Вся ар-ра по расчёту как для уголковой монолитной. Т.е. ФБС-ки только в качестве ограждения. Ну, и пригруз
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 14:38
#47
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Да, правда там нагрузка была вертикальная. Но суть от этого не меняется.
Но ведь подпорная стена удерживает горизонтальную нагрузку, от активного давления грунта засыпки + полезная на поверхности, вот ее предназначение.
jb77 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 14:44
#48
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от jb77 Посмотреть сообщение
Но ведь подпорная стена удерживает горизонтальную нагрузку, от активного давления грунта засыпки + полезная на поверхности, вот ее предназначение.
спасибо - учту на будущее.
 
 
Непрочитано 18.09.2009, 14:49
#49
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Помню делали подпорную стенку из ФБС. При этом между блоками оставляли расстояние 120 мм (а по идее хоть сколько) и там монолитили шпонку с хорошим армированием. Если интересует скину эскизик Делали для 3-х метровой высоты. На 6 м не пробовал
Rey вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 14:51
#50
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
спасибо - учту на будущее.
jb77 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 16:27
#51
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
...в каждой конкретной ситуации выгода бывает разная...
Дык ежу понятно!!! Я ж в общем, "при прочих равных условиях" так сказать. Вопрос халявы, наличия кранов, рабочих соответствующих специальностей и т.д. автором не озвучен, следовательно в расчет идти не может

Цитата:
Сообщение от jb77
Эта работа ну очень многодельна и не технологична при возведении
Полностью согласен. И от себя добавлю, что сложно будет четко и однозначно обосновать расчетом такое решение. Так что если будет стоять - хорошо, упадет - будете с ГИПом сушить сухари, здесь даже на строителей не свалишь

А то что кто-то когда-то построил и это до сих пор стоит вопреки всем формулам и законам - это конечно хорошо, только вот не факт, что ваше произведение тоже будет так же благополучно стоять, никакой гарантии.
Похожая тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%F2%E5%ED%E0
Там подпорная стенка 5м, толщиной 380 и никаких перекрытий сверху - тоже себе стоит
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 10:26 Подпорная стена из ФБС
#52
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Сборно монолитный вариант стены. Ширина плиты "от фонаря" - считать надобно, равнозначно как и армирование швов, шпонки.
Обратная засыпка только песчаным грунтом. В нижней части стены предусмотреть дренажные отвесрствия - труба обернутая нетканым полотном "Дарнит". Шаг дрен 2-3м по длине стены. По дренам, с лицевой стороны стены, должен поработать архитектор - "навести красоту".
Вложения
Тип файла: rar Подпорная стена.rar (2.77 Мб, 1645 просмотров)

Последний раз редактировалось Регистр, 20.09.2009 в 10:47. Причина: дополнение важного
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 09:13
#53
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП 2.09.03-85 “Сооружение промышленных предприятий” :"Проектирование подпорных стен и стен подвалов".
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Пример 1. Расчет массивной подпорной стены.
Грунт засыпки 1,8т/м3, фи 26, с=0. Высота 4,2м.
Сам недавно посчитал по этому пособию стенку, сейчас возводят. Зашел кое что уточнить, вот теперь вас читаю и волосы встают дыбом. Оказывается максимальная высота стены из ФБС 1,5м! Что теперь делать?!
Так же почитав эту тему обратил внимание что действительно в примере не учитывается замачивание грунта. Не учитывается армирование швов (вообще не нашел про это в пособии).
Собсна кроме этих вопросов у меня вот такой. Стена протяженная и ее надо делить на блоки. Дальше размышления. Между блоками оставляется деформационный шов 20-50мм через который, без дополнительных мероприятий, поверхностные воды могут размывать удерживаемый массив. Какие выполняются мероприятия, что бы не допустить этого или это в принципе все не правильно?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 09:21
#54
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Сам недавно посчитал по этому пособию стенку, сейчас возводят. Зашел кое что уточнить, вот теперь вас читаю и волосы встают дыбом. Оказывается максимальная высота стены из ФБС 1,5м! Что теперь делать?!
Позвольте попутно уточнить, какова конструкция вашей стены?
Если у вас она представлена только из блоков ФБС с перевязкой между собой, то это не массивная стенка. Или у вас блоки между собой объединяются ж.б. шпонками?
jb77 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 09:30
#55
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


Нет не соединяются! Просто разложил блоки на ц-п растворе. Вот и спросил, что делать? Армошвы? Как эту шпонку сделать то для блоков ФБС?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 09:38
#56
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Нет не соединяются! Просто разложил блоки на ц-п растворе.
Да, это плохо, 4,2 м для такой стенки это перебор.
А у вас стенка без контрфорсов?

Ну вы же должны были выполнить как минимум два расчета:
1. на опрокидывание (подобрать габариты подошвы фундамента) - плоский и глубинный сдвиг;
2. обеспечить надежную конструкцию самой стены. Здесь я имею в виду крепление ее к фундаменту и прочность самой стены от активного давления грунта с учетом пригруза на поверхности.

А вы какими соображениями руководствовались?

Блоки ФБС по неперевязанному сечению не работают ведь.

Последний раз редактировалось jb77, 22.09.2009 в 09:45.
jb77 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 09:49
#57
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


Ну у меня стенка слава богу не 4,2м. Это в примере такие размеры приняты. У меня общая высота 3м из которых на 100мм выше грунта засыпки и на 900 заглубление, т.е. "держу" 2м. Расчеты сделал только по пособию и "придумал" расчет на опрокидывание отдельного блока от активного давления грунта относительно угла блока (моменты от с.в. против момента от активного давления грунта). Стена без контрофорсов.
2. Это я так понимаю не расчет а конструктивные какие то требования?? Фундамента то как такового нету (приложил рисунок из пособия).
Соображения. Нашел подходящий норматив, посчитал, начертил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.JPG
Просмотров: 2089
Размер:	31.1 Кб
ID:	26283  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 09:54
#58
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Poreth

Выложите все таки ваш чертеж для наглядности.
jb77 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 10:05
#59
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


Вот как то так.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
11.dwg (243.0 Кб, 6205 просмотров)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 10:11 Стена из ФБС
#60
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП 2.09.03-85 “Сооружение промышленных предприятий” :"Проектирование подпорных стен и стен подвалов".
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Пример 1. Расчет массивной подпорной стены.
Грунт засыпки 1,8т/м3, фи 26, с=0. Высота 4,2м.
Сам недавно посчитал по этому пособию стенку, сейчас возводят. Зашел кое что уточнить, вот теперь вас читаю и волосы встают дыбом. Оказывается максимальная высота стены из ФБС 1,5м! Что теперь делать?!
Так же почитав эту тему обратил внимание что действительно в примере не учитывается замачивание грунта. Не учитывается армирование швов (вообще не нашел про это в пособии).
Собсна кроме этих вопросов у меня вот такой. Стена протяженная и ее надо делить на блоки. Дальше размышления. Между блоками оставляется деформационный шов 20-50мм через который, без дополнительных мероприятий, поверхностные воды могут размывать удерживаемый массив. Какие выполняются мероприятия, что бы не допустить этого или это в принципе все не правильно?
В своем примере я не укузал гидроизоляцию. Предлагаю выполнить её по грунтовке из праймера (есть в продаже) или изготовить самостоятельно - битум + керосин. Гидроизоляция оклеечная из 2-3 слоев ("Техноэласт", "Изопласт" и т.п.). Защиту гидроизоляции от контакта с грунтом выполнить асбоцементными листами. В местах пропуска дрена щебень (фр. 10-20) обернутый Дарнитом вместе с дреном. В местах деформационного шва, две шпонки толщиной равными половине рядовой. Между шпонками можно уложить доску тощ.25мм пропитаной в праймере или пенопласт. Можете придумать и свое - например компесатор из оцинковки обращенный внутрь стены. Повторюсь - обратная засыпка только песок. Верхушка стены имеет свои особенности. Что будет у вас - не знаю.
Регистр вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стена из ФБС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Многократно заанкерованная подпорная стена pbykov Конструкции зданий и сооружений 29 12.01.2009 20:40
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
Сборная подпорная стена Rokir Конструкции зданий и сооружений 24 09.05.2008 01:09
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) algol76 Прочее. Программное обеспечение 2 22.02.2004 15:41