| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > после заливки монолитной плиты трещины

после заливки монолитной плиты трещины

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.09.2010, 13:08 #1
после заливки монолитной плиты трещины
shser
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13

Залили фундаментную монолитную плиту размером 10х12м,тол.0,35м,марка бетона М350.Заливали вечером, утром на следующей день трещины на плите.Что делать??
Просмотров: 42646
 
Непрочитано 27.09.2010, 13:24
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Армирование верхнее, нижнее?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 13:32
#3
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


армирование верхнее и нижнее
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 13:36
#4
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


фото в студию.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 13:50
#5
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Может усадочные трещины? Фото бы посмотреть. Плит тонковата на первый взгляд. Под что данный фундамент?
Работнег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 13:55
#6
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


под кирпичный 2-х этажный дом, а насчет трещин то они довольно широкие,фотки будут вечерком
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 13:59
#7
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Если так быстро появились трещины, думаю 2 основных варианта:
1. Либо цем.молоко впиталось в основание (пример щеб. подсыпка)
2. Либо бетон был очень "жидким".
Это если плита естественного твердения.
что делать? - сверлить отв. и нагнетать раствор в трещины через отв.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 14:00
#8
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Армирование верхнее, нижнее?
Цитата:
Сообщение от shser Посмотреть сообщение
армирование верхнее и нижнее


5 баллов


Какие диаметры арматуры и с каким шагом заложены в плиту?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 14:01
#9
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


У меня тогда тоже вопросы.
1) Усадка протекает со временем? За какой срок? За ночь?
2) Влияют ли погодные условия и соответственно уход за бетонной смесью на появление трещин?
3) Характеристики бетонной смеси (В/Ц отношение и прочие нюансы) могут влиять? Были взяты кубики для пробы и последующих испытаний в лаборатории (хотя бы для подтверждения класса/марки бетона)?

Может автор дополнит свой вопрос некоторой информацией + фотографии выложит.

Мне версия Дмитрий063 больше по душе.
По поводу армирования, так пока без нагрузки плита лежит (только собственный вес от 350 мм толщины то). Ежели только основание вспучило ...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 14:10
#10
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


да какого причины это уж только небо знает. Главное что делать теперь для исправления и какого могут быть последствия?Пробы не были взяты, бетон был жидковат, основание плиты подушка песок, щебень,гранит,песок все с трамбовкой, потом изостуд,армирования арматуройА3 д.14,размер ячейки 200х200мм.Брал напрямую с завода бетон что врятли бодяжили

Последний раз редактировалось shser, 27.09.2010 в 14:16.
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 14:14
#11
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
У меня тогда тоже вопросы.
1) Усадка протекает со временем? За какой срок? За ночь?
2) Влияют ли погодные условия и соответственно уход за бетонной смесью на появление трещин?
3) Характеристики бетонной смеси (В/Ц отношение и прочие нюансы) могут влиять? Были взяты кубики для пробы и последующих испытаний в лаборатории (хотя бы для подтверждения класса/марки бетона)?



Ежели только основание вспучило ...


Вопросы никому не адресованы, поэтому на некоторые отвечу я (из небольшого опыта)
1. Усадка происходит иногда очень быстро, зависит от состава бетонной смеси (теже ускорители/пластификаторы). Но за ночь у фунд.плиты такого просто не должно быть.
2. Влияют очень сильно, почему то всем (почти всем понятно), что зимой бетон замораживается, а вот что он "пересыхает" понятно не многим (строителям).
3. могут. Например, плохо уложенная "жесткая" бетонная смесь и плохо провибрированная. Это стройка 2-х этажного дома, вибратора не было 90%, кубики никто не делал 90%, укладывали "руками", т.е. если и была жесткая бетонная смесь, как говорится "просто добавь воды"....
4. ну если это не крайний север - вспучить за ночь не могло.

что делать...
Плита почему была принята? что бы было лучше?
Делать мон.пояс по плите под несущие стены.
Уровень грунтовых вод относительно верха плиты какой?

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 27.09.2010 в 14:21.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 14:29
#12
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


по проекту делался ,плюс суглинок, подмосковье, он просел а не спучило, 1,5м
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 14:32
#13
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


как так просел???
что грунты замочили и плита пошла?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 14:39
#14
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


ну вертикалку я и так собирался лить с армирование. вопрос только стоит ее армировать с монолитной плитой или отдельно без монолитной плиты. трещины как от надрыва не ровно,а как бы на излом
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 15:20
#15
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


фото в студию
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 15:34
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


фото в студию. фото чертежей армирования плиты и фото (общий план и трещины крупным планом). а то получается сплошная шарада.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 15:44
#17
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


сделаем
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 15:47
#18
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Наверняка заливали 3мя миксерами и наверняка миксеры шли с промежутком часа 2, 3 - ну или 1й и 3й миксер с промежутком часа 3. Бетон может был и нормальный - не жидкий. Просот пластификаторы создали такую илюзию.
К чему это я... ааа вот: Миксер то на кой ляд по плите ездил ?
antan83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 15:52
#19
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


миксиров было 5 интервал1 и 2 друг за другом,между 2 и 3 интервал час, 3 и 4 друг за другом, 5 через пол часа
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 16:01
#20
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Трещины при заливке :
1 Нарушение толщины защитного слоя
2 Качество бетона ( песок - мытый, не мытый , глинистый )
3 Конус смеси - при конусе более 14- жидкий и садиться - трещит
4 Скорость заливки .
5 Уход( за бетоном) после заливки.
Однозначно много факторов ...
При вскрытии трещин ,какова глубина - если более толщины защитного слоя бетона ,тогда проблема серьёзная .
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > после заливки монолитной плиты трещины

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Премыкание фунд-ной монолитной плиты к сущ-му фунд-у на сваях Павелл Основания и фундаменты 1 13.08.2010 14:01
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона Тася Железобетонные конструкции 2 06.05.2010 07:58
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34