после заливки монолитной плиты трещины
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 42646
|
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
Если так быстро появились трещины, думаю 2 основных варианта:
1. Либо цем.молоко впиталось в основание (пример щеб. подсыпка) 2. Либо бетон был очень "жидким". Это если плита естественного твердения. что делать? - сверлить отв. и нагнетать раствор в трещины через отв. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
5 баллов Какие диаметры арматуры и с каким шагом заложены в плиту?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
У меня тогда тоже вопросы.
1) Усадка протекает со временем? За какой срок? За ночь? 2) Влияют ли погодные условия и соответственно уход за бетонной смесью на появление трещин? 3) Характеристики бетонной смеси (В/Ц отношение и прочие нюансы) могут влиять? Были взяты кубики для пробы и последующих испытаний в лаборатории (хотя бы для подтверждения класса/марки бетона)? Может автор дополнит свой вопрос некоторой информацией + фотографии выложит. Мне версия Дмитрий063 больше по душе. По поводу армирования, так пока без нагрузки плита лежит (только собственный вес от 350 мм толщины то). Ежели только основание вспучило ...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13
|
да какого причины это уж только небо знает. Главное что делать теперь для исправления и какого могут быть последствия?Пробы не были взяты, бетон был жидковат, основание плиты подушка песок, щебень,гранит,песок все с трамбовкой, потом изостуд,армирования арматуройА3 д.14,размер ячейки 200х200мм.Брал напрямую с завода бетон что врятли бодяжили
Последний раз редактировалось shser, 27.09.2010 в 14:16. |
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
Цитата:
Вопросы никому не адресованы, поэтому на некоторые отвечу я (из небольшого опыта) 1. Усадка происходит иногда очень быстро, зависит от состава бетонной смеси (теже ускорители/пластификаторы). Но за ночь у фунд.плиты такого просто не должно быть. 2. Влияют очень сильно, почему то всем (почти всем понятно), что зимой бетон замораживается, а вот что он "пересыхает" понятно не многим (строителям). 3. могут. Например, плохо уложенная "жесткая" бетонная смесь и плохо провибрированная. Это стройка 2-х этажного дома, вибратора не было 90%, кубики никто не делал 90%, укладывали "руками", т.е. если и была жесткая бетонная смесь, как говорится "просто добавь воды".... 4. ну если это не крайний север - вспучить за ночь не могло. что делать... Плита почему была принята? что бы было лучше? Делать мон.пояс по плите под несущие стены. Уровень грунтовых вод относительно верха плиты какой? Последний раз редактировалось Дмитрий063, 27.09.2010 в 14:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369
|
Наверняка заливали 3мя миксерами и наверняка миксеры шли с промежутком часа 2, 3 - ну или 1й и 3й миксер с промежутком часа 3. Бетон может был и нормальный - не жидкий. Просот пластификаторы создали такую илюзию.
К чему это я... ааа вот: Миксер то на кой ляд по плите ездил ? |
|||
|
||||
Трещины при заливке :
1 Нарушение толщины защитного слоя 2 Качество бетона ( песок - мытый, не мытый , глинистый ) 3 Конус смеси - при конусе более 14- жидкий и садиться - трещит 4 Скорость заливки . 5 Уход( за бетоном) после заливки. Однозначно много факторов ... При вскрытии трещин ,какова глубина - если более толщины защитного слоя бетона ,тогда проблема серьёзная .
__________________
Голь на выдумку хитра .... |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! | Jungarick | SCAD | 14 | 10.09.2014 18:52 |
Премыкание фунд-ной монолитной плиты к сущ-му фунд-у на сваях | Павелл | Основания и фундаменты | 1 | 13.08.2010 14:01 |
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона | Тася | Железобетонные конструкции | 2 | 06.05.2010 07:58 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |