Теплотехнический расчет холодильных камер
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 348
|
||
Просмотров: 11907
|
|
||||
Регистрация: 08.01.2020
Сообщений: 4
|
Прощу проверить на правильность теплотехнический расчет пола под морозильной камерой.
Слои пола: Железобетонная плита, толщина δ1=80 мм, теплопроводность λ1= 2 Вт/м*К Пенополистирол, толщина δ2 НЕИЗВЕСТНА (определяем из расчета), теплопроводность λ2= 0,039 Вт/м*К Щебень, толщина слоя засыпки δ3=150 мм, теплопроводность λ3= 0,1 Вт/м*К Песок, толщина слоя δ4=350 мм, теплопроводность λ4= 2 Вт/м*К Температура внутри помещения -21 С. Площадь пола 1439 м2. 1. Определяем требуемое сопротивление по теплопередаче по таблице 7 СП 109.13330.2012 Холодильники. При температуре -20 оно равно R= 7,2 м2*К/Вт По формуле сопротивления теплопередачи: R=δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3+δ4/λ4. Отсюда: выражаем δ2= 0,203 м= 203 мм, принимаем как 0,2 м. 2. Далее по той же формуле уточняем сопротивление теплопередачи для δ2= 0,2 м. Оно равняется R= 6,843 м2*К/Вт, что немного меньше чем требуемое по СП. 3. Затем определяем хладопотери между слоями изоляции и щебня, так как именно там прокладываем кабель электробогрева пола. Температуру грунта принимаем +5 С. По формуле теплопотерь (они же хладопотери в данном случае), высчитываем потери холода через первые два слоя: Сопротивление первых двух слоев: R=δ1/λ1+δ2/λ2= 5.168 м2*К/Вт Q1=1/R*A*(t1-t2)= 1/5,168*1439*26= 7240 Вт. 4. Затем определяем теплопоступления от земли по той же формуле через 3-й и 4-й слои с учетом грунта. По ГОСТ Р ИСО 13370-2016 Тепловые характеристики зданий теплопередача получилась U=0.155 Вт/м2*К (коэффициенты теплоотдачи грунта нижнему слою по стандарту 0,04 Вт*м2/К, коэффициент теплоотдачи теплоизоляции к щебню принимаем такой же). Q2=U*A*(t1-t2)= 0,155*1439*26= 5799 Вт. 5. Разность хладопотерь и теплопритоков: Q=Q1-Q2= 7240-5799=1441 Вт. Получается, что необходимая мощность электроподогрева пола 1,44 кВт. Правильно ли это? |
|||