Непрочитано 21.04.2016, 10:30
Нужны ли связи по нижнему поясу подстропильной фермы типа старой молодечны?
vit.z.
 
КЖ, КМ, АР, АС
 
ТУЛА
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 1,093

Здравствуйте всем. Коллеги помогите разобраться со связями. Нужны ли связи по нижнему поясу подстропильной фермы типа старой молодечны, если с предельной гибкостью все нормально ибо нижний пояс подстропилок как правило приличный?
Заранее всем спасибо.
Просмотров: 13150
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 16:07
#21
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
"устойчивочти от кручения ВП" - не бывает
Я имел ввиду устойчивость самой фермы за счет жесткости ВП.
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
четкое центрирование узлов передачи нагрузок
Ну е пару сантиметров то там будет и при неравномерной снеговой нагрузке появляется моментик в сотни кг.
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Шутки насчёт светильников
Да какие шутки, натягивают тросы между фермами и вешают что заблагорассудиться, а ты мотом доказывай что не олень.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 16:14
#22
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Давайте с картинками.

Нужны ли здесь связи и какая гибкость у нижнего пояса из плоскости?
1. связи не нужны.
2. гибкость нижнего пояса в вертикальной плоскости L/i= 600см/4.66см=128 < лямда пред = 400
гибкость из плоскости около 1160/4.66= 248, но ее согласно примечанию 1 к табл 33 сп 16.13330.2011, евли нет дин воздействий, проверять не следует.
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 16:25
#23
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
2. гибкость нижнего пояса в вертикальной плоскости L/i= 600см/4.66см=128 < лямда пред = 400
гибкость из плоскости около 1160/4.66= 248, но ее согласно примечанию 1 к табл 33 сп 16.13330.2011, евли нет дин воздействий, проверять не следует.
А как получили расчетную длину 1160см?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 16:37
#24
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А как получили расчетную длину 1160см?
12метров - 2*170мм=1166см
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 16:55
#25
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
12метров - 2*170мм=1166см
Яснпонятн. Ну тогда скажите мне сколько распорок по НП должно быть у простой фермы молодечны 18м с НП 120*5 и ОР 100*4?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 17:18
#26
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Когда-то на этом форуме, не помню только, в какой теме, нашел такое видео. Как раз к вопросу приложения вертикальной нагрузки с эксцентриситетом...
Вложения
Тип файла: zip 001.zip (401.6 Кб, 75 просмотров)
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 19:25
#27
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
12метров - 2*170мм=1166см
Я бы еще понял, если бы к длине нижнего пояса добавили бы длину опорных раскосов.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 19:28
#28
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Уважаемый vit.z.

Конструирование строительных конструкций (извините за тафтологию) - это одна из самых точных наук (с одной стороны) , и вместе с тем - самое грубое ремесло (с другой).
Если Вы занимаетесь этой наукой, то необходимо точно и ясно оперировать её общепринятой терминологией (дабы Вас правильно поняли).

Нужно делать все расчёты и конструировать исходя из неких (не существующих) идеальных условий работы конструкций. Но и конечно не забывать, что при нашей действительности - может быть всё, что угодно

Нужно уметь балансировать меж этих крайностей. Не стоит забывать, что именно по этому поводу и были введены некие коэф-ты запасов/условий работы.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 19:48
#29
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


VVN59 вот как вы считаете сколько распорок по НП должно быть у простой фермы молодечны 18м с НП 120*5 и ОР 100*4? В серии две, но вроде как одной за глаза.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 19:59
#30
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если в серии поставлено две распорки - ставьте не менее двух. Три - делать тоже не стоит. (некими расчётами в данном случае - заниматься не стоит).

Если даже (по расчёту) достаточно одной распорки, то весьма вероятно, что именно две были поставлены разработчиком Серии исходя из "КОНСТРУКТИВНЫХ СООБРАЖЕНИЙ".

Привыкайте - такой термин тоже существует.

Последний раз редактировалось VVN59, 25.04.2016 в 20:05.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 20:07
#31
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Если в серии поставлено две распорки - ставьте не менее двух.
То что в серии это конечно хорошо, но сейчас заказчик на всем экономит, даже на распорках. Особенно в случае когда конструкция смонтирована вот и приходиться доказывать что нужно две, а не одна.

----- добавлено через ~3 мин. -----
И то что для подстропилок связи не нужны (хотя пояса чуть ли не в два раза тоньше серийных) самому себе надо доказать, что бы спать спокойно...
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 20:24
#32
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
VVN59 вот как вы считаете сколько распорок по НП должно быть у простой фермы молодечны 18м с НП 120*5 и ОР 100*4? В серии две, но вроде как одной за глаза.
А как вы считаете гибкость у нижнего пояса при одной распорке?

Если стык нижнего пояса фрикционный (а не фланцевый по серии), я вообще ставлю 3 распорки (одна рядом с этим стыком), но чувствую, что перебор. ))

Последний раз редактировалось Skovorodker, 25.04.2016 в 20:49.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 20:31
#33
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А как вы считаете гибкость у нижнего пояса при одной распорке?
Я предполагаю что в расчетную длину из плоскости следует брать общую длину НП с раскосом от опоры фермы до распорки. Но я не великий маг в этих делах, сам склоняюсь как минимум к двум распоркам, да и в подстропилке хотелось бы взять пояс побольше а не как у вас в п.20, но вот как это дело обосновать, да и надо ли?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 20:42
#34
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Уважаемый vit.z.

Не стоит усложнять жизнь себе и ещё более отбеливать остатки серого вещества в черепах окружающих.

Делайте как Я сказал - всё будет нормально.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 20:53
#35
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Да отличная тема. И в ней неплохо бы разобраться.

Вот например, я в заграницах видел решение с фермой из ГСП пролетом 30м с фрикционным монтажным узлом и вообще без распорок по НП.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 21:10
#36
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Яснпонятн. Ну тогда скажите мне сколько распорок по НП должно быть у простой фермы молодечны 18м с НП 120*5 и ОР 100*4?
честно говоря я так себе металлист. посмотрел серии - в молодечно ставят растяжки по нижним поясам, начиная с 12 м (правда серия молодечно рассматривает крановые здания). в серии трасскон тоже ставят растяжки, начиная с 18 м (но сама серия для бескрановых зданий).

во 2-м томе справочника проектировщика мк (тот самый трех томник) на стр 175-180 рассматривают ферму молодечно пролетом 24м. гибкость нижнего растянутого пояса даже не считают (ни в плоскости, ни из плоскости). просто делают проверку по растяжению с учетом узловых моментов.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Вот например, я в заграницах видел решение с фермой из ГСП пролетом 30м с фрикционным монтажным узлом и вообще без распорок по НП.
финны из того же рууки так часто делают

вот пример "ферм", перекрывающих гостиный двор в мск, - никаких растяжек по нижнему поясу


Последний раз редактировалось gnomm, 25.04.2016 в 21:42.
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 23:37
#37
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


В гостинной дворе арка с затяжкой, причем преднапряженная. В то же время затяжка ломаная, что делает её немного похожей на молодечну и распорок там действительно нет. Кстати читал статью в которой сказано что именно ломанная затяжка а не прямая позволила уйти от связей по низу... Да и вроде как без Канчели там не обошлось, может это что то объясняет.

Последний раз редактировалось vit.z., 26.04.2016 в 09:25.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 21:43
#38
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Всех приветствую, Коллеги

У меня вопрос по теме.
Делал обследование существующего покрытия из ферм молодечно.
18 м.
Подстропильные, по ним стропильные.
Так вот - у меня нет ни распорок по нижним поясам СТРОПИЛЬНЫХ ни вертикальных связей в крайних. Есть только в уровне верхнего пояса ГС.
Я считаю что это не корректно
Тем более сейсмика.
Как считаете ВООБЩЕ без распорок можно стропильные ставить.
Гибкость в вертикальной плоскости проходит.

----- добавлено через ~8 мин. -----
.....и без вертикальных связей по фермам
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2019, 00:18
#39
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Как считаете ВООБЩЕ без распорок можно стропильные ставить.
В сейсмике наверное нельзя.
А так фермам, если они нормально смонтированы (без перекосов и переломов) ни холодно ни жарко.
Проведите элементарный кинетический анализ сместите узел (узлы) НП вбок. Если НП удлинится - устойчиво. Если укоротится - неустойчиво, нужны связи. В этом случае достаточно одного подкоса к прогону. За сейсмику не скажу.
Ну конечно связи не помешают от случайных смещений. У меня на одном объекте самосвалы кузовом их постоянно гнут
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2019, 08:18
#40
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Кинематический анализ это конечно здорово, но сложно сейчас Заказчику будет объяснять.
Сейчас интересует скорее формальный вопрос, а не "опасно или нет".
Если строго посмотреть на требования СП и аналог расстановки связей в Серии - нужно или нет верт связи и распорки по низу? На мой взгляд однозначно нужно. А дальше уже можно вести дискуссии насколько это критично.
Я основываюсь на п. 15.4.5 СП 16 - при наличии неизменяемого жесткого диска между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в узлах нижних поясов следует устанавливать только распорки, а также п. 5.4.10 - В местах расположения поперечных связей покрытия следует предусматривать установку вертикальных связей между фермами.

----- добавлено через ~8 мин. -----
в дополнение.
Еще не понимаю как шестой абзац п. 15.4.5 СП 16 бьется с примечанием 1 к табл. 33, где сказано что гибкость растянутых без динамики ограничиваем только в вертикальной плоскости. А звучит он так: В случае, если гибкость в горизонтальной плоскости панелей нижних поясов ферм, находящихся между двумя поперечными связевыми фермами, не удовлетворяет 10.4, то она должна быть обеспечена постановкой растяжек, закрепленных в узлах связевых ферм.
andreev.dm вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли связи по нижнему поясу подстропильной фермы типа старой молодечны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Нужны ли фасонки на Узлы фермы типа Молодечно или хватает обвара по периметру? Леня Металлические конструкции 3 26.09.2012 19:25
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34