Естественная вентиляция в туалете и ванной в квартире

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.05.2022, 10:39 #1
Естественная вентиляция в туалете и ванной в квартире
es-domak
 
Регистрация: 20.03.2019
Сообщений: 157

Добрый день!

Делаю ремонт в своей квартире.
Квартира 60 м2 в панельном 5-и этажном доме 1980 года: три комнаты, кухня, туалет, ванная, прихожая.
В квартире есть только стандартная естественная вентиляция. Есть два выхода (отверстия) в вентиляционные каналы (шахты) естественной вентиляции в квартире: одно отвертие в туалете, второе - в кухне.
В ванной своего вент-отверстия в вент-канал нету. Туалет и ванная - раздельные, смежные - разделены стеной. Вверху этой разделительной стены имеется стандартная "переточная" дырка прямоугольной формы для перетока воздуха из ванной в туалет.

Так как туалет и ванная - это такие помещения, которые требуют хорошей вентиляции, возник вопрос...
Как правильно сделать вентиляцию в этих помещениях?

1) Надо обеспечить приток.
Читал, что для притока воздуха надо двери в туалет и в ванную делать с зазором винзу. И вроде бы есть какой-то ГОСТ на этот счет. Однако, я долго рылся в Кодекс-е, но найти такого ГОСТ-а не смог.
Зазор мне не нравится тем, что от зазора сильно страдает звукоизоляция. А для туалета - это актуально.
Второй вариант - сделать двери с порогом (без зазора), но вставить в двери переточный клапан. Вроде бы есть такие клапана, которые позволяют и воздуху проникать в туалет, и при этом глушат звуки.
Как лучше \ правильно обеспечить приток воздуха? Есть ли какие-то ГОСТ-ы на этот счет?

2) Так как в ванной своего вент-отверстия нету, вентияляция в ванной происходит только за счет перетока воздуха из ванной в туалет через "переточное" отверстие в разделяющей стене.
Как правильно "оформить" это отверстие, чтобы не нарушить поток воздуха и чтобы при этом смотрелось прилично?

Подскажите, пожалуйста.
Просмотров: 3343
 
Непрочитано 23.05.2022, 12:00
#2
belikov


 
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229


es-domak, это как школьное уравнение: с одной стороны есть тяга, с другой приток. Если дверь в туалете герметичная, а в ванной нет, то тяга через отверстие в стене между ними будет. В другой конфигурации оно не станет работать. Дырка в стене — это недоделанная вентиляция, т.к. проектом наверняка предполагалось наличие вентканала из туалета в ванную, с вентрешётками непосредственно из вентканала. Просто на деле про неё либо «забыли», либо прежний собственник демонтировал. Я бы на вашем месте доделал её.

Что касается звукоизоляции, то любое подобное решение повлечёт потери, скорее всего несовместимые с естественной тягой. Вентилятор «прокачает», конечно, а так только щель. Причём, это не единственная щель, т.к. в квартиру воздух тоже должен поступать либо согласно оригинальному проектному решению «через неплотности оконных притворов», либо ставьте приточный клапан если окна пластиковые. Или даже механический приток, он сможет и «прокачать» вам шумозащитный переточный клапан в санузлах.

В общих чертах, 99% соотечественников живут с неудовлетворительными параметрами воздуха и поэтому имейте ввиду, что почти любой совет, который вы можете получить на эту тему — как жить так же. Убедиться в этом может любой, кто прикупит на алиэкспрессе датчик уровня CO₂ + взвешенных частиц (спойлер: всё плохо и даже хуже).
belikov вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2022, 12:09
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


В ванной вентилятор хорошо. Быстро пар после помывки вытягивает.
А звукоизоляция? А где еще в эфир выходить, как не на белом коне. Я понимаю, пуки, дрыщи там разные, но не надо мешать продукты, напитки и мыть руки перед едой))). Вентилятор загасит все непарламентские звуки. Не портите дверь - делайте щель. 3 квартиры и дом прошел, до такого не додумался двери дырявить, хоть и с клапанами.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2022, 12:12
#4
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 673
<phrase 1=


Не надо бредить про "забытый" вентканал. Переточная решетка - стандартное нормативно допускаемое решение. Если по расчету одного вентканала в туалете достаточно для вытяжки, то никто второй городить не будет. И уточните, пожалуйста, этаж, и тип кухонной плиты (газ или электро).
Два "народных" решения:
1. оставить переточную решетку, но поставить вытяжной вентилятор, чтобы принудительно загонял воздух из ванной и туалета в вытяжку. Соседей при этом все игнорируют.
2. заделать переточную решетку, поставить вытяжной вентилятор, но к нему подвести два канала - из туалета и из ванной, вытяжными клапанами отрегулировать так, чтобы из ванной забиралось воздуха больше, чем из туалета (лучшее удаление влажного воздуха).
* при этом обеспечить приток воздуха в квартиру - или держать микропроветривание на пластиковых окнах, или поставить КИВы. Иначе в квартиру будет подсасывать воздух не с улицы,а из подъезда.
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2022, 14:45
#5
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


Если по периметру прилегания дверного полотна к косяку нет винилового профиля (такие часто применяют на межкомнатных дверях), то приток обеспечивается через неплотности прилегания. Он может быть даже обеспечен и при установке вытяжного вентилятора.
solar вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2022, 15:41
#6
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


сколько помню
если окна из пластиковых рам с уплотнениями (тем более "шумоизоляционные") то вентиляцию необходимо организовывать везде. тем более в спальне.
вентиляции помещений с деревянными рамами не было в СССР потому, что оная обеспечивалась щелями рамы. иногда щелью под подоконником.
кстати, под которым сразу размещали "батарею".

----- добавлено через ~6 мин. -----
"Как правильно "оформить" это отверстие, чтобы не нарушить поток воздуха и чтобы при этом смотрелось прилично?"
дабы из ванной не слышать "лишних" звуков туалета, придуманы "звукогасящие решетки", гасят не в ноль, процентов так на 30... но лишний раз о звуках не думаешь
ладно мужики, но многие дамы сильно психуют о звуках льющейся воды.
если что - вспомнилось

----- добавлено через ~9 мин. -----
потому самое простое - гудящий вентилятор, синхронизированный со светом сортира. для звуковой маскировки
некоторые особо продвинутые добавляют радио с музыкой
Петр-и-Алекс вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Естественная вентиляция в туалете и ванной в квартире

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство в своей квартире электро щита в туалете и радиаторов на лоджии RiK32 Пожарная безопасность 18 26.05.2021 09:13
Естественная вентиляция в четырехэтажном жилом доме SeregaNSK Отопление 5 08.04.2014 14:16
Вентиляция в котельной и ванной комнатах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 5 17.05.2013 18:23
естественная вентиляция в индивидуальном жилом доме baaba Прочее. Архитектура и строительство 64 13.07.2010 17:33
Естественная вентиляция Неопытный Инженерные сети 15 24.02.2007 09:01