| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.11.2022, 20:37 | #1 | |
Подключение огназадерживающего клапана в МОП
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 1328
|
|
||||
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 11
|
МОП имел ввиду место общего пользования, коридор в жилом доме, клапан устанавливается на стену, отвод от магистрального воздуховода, проходящего через все этажи, клапана на каждом этаже. Кабель привода внутри корпуса клапана, его видно на фото, подходящий кабель сверху, никаких закладных в корпусе клапана нет. Такой клапан пришёл от поставщика.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
и что вас смущает? Клапан - это управляемая преграда в стенках/перекрытиях с нормируемой огнестойкостью. Управление клапаном - это силовые и сигнальные линии, заводимые на соответствующее оборудование противопожарной автоматики. Это не комплектные вещи, чтобы производитель клапанов озаботился прокладкой кабелей. И уж точно не надо "дорабатывать" клапан дополнительными отверстиями)
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
По описанию клапан больше похож всё-таки не на огнезадерживающий, а дымовой. По сути вопроса, если нет заводских отверстий для ввода кабелей, можно аккуратненько под наружную решеточку проводочки внешние и подтянуть. До решётки - в кабель-канальчике. Если стена кирпичная, можно и скрытую коробочку рядом установить для соединения
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
внутрь приводом? там фланец же
там огромное отверстие для ввода кабелей в виде ниши с приводом) либо под самый потолок видимую. Замечать эти элементы монтажа, если аккуратно сделаны, через несколько дней жильцы перестанут. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как на плане правильно обозначить подключение радиатора отопления | Лисса | Организация проектирования и оформление документации | 0 | 11.02.2019 16:16 |
На каком этапе должно быть обеспечено подключение внутриплощадочной сети поверхностного водоотведения многоквартирного дома в магистральную сеть? | Onvy24 | Водоснабжение и водоотведение | 0 | 08.07.2018 12:54 |
В каких случаях необходимо запрашивать ТУ на подключение | Алексей21 | Отопление | 4 | 11.10.2017 13:36 |
Как правильно определить пропускную способность регулирующего клапана? | dianchiksanny | Отопление | 2 | 26.11.2015 10:51 |
подключение промышленных вентиляторов | nikola00088 | Электроснабжение | 2 | 21.11.2011 11:09 |