Расчет плиты по утеплителю (экструдированый пенополиестирол)
azazakek
 
Регистрация: 21.09.2017
Сообщений: 10

Дорогие друзья. Есть плита благоустройства которую нужно проверить на прочность, лежит она на плите покрытия подземного паркинга утепленного экструдированым пенополиестиролом. То есть пирог такой:
-плита благоустройства(прессбетон)
-экструдированный пенополиестирол(50 мм)
- плита покрытия паркинга (250 мм)
Так вот вопрос, рассматривать ее как плиту на упругом основании и считать ее соответсвенно? Каким тогда принять коэффициент постели для пенополиестирола?
Рассматривать эту плиту как на жестком основании и проверять ее только на местное смятие?
И еще вопрос по армированию этой плиты. Если рассматривать ее как на упругом основании то логично предположить что более актуально нижнее армирование.
А если на жестком то препядствовать местному смятию больше будет конечно сетка расположенная сверху.
Выскажите пожалуйста свои мысли.
Просмотров: 1266
 
Непрочитано 01.02.2023, 07:47
#2
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от azazakek Посмотреть сообщение
Так вот вопрос, рассматривать ее как плиту на упругом основании и считать ее соответсвенно? Каким тогда принять коэффициент постели для пенополиестирола?
Проблема же не только в упругости экструзии, но и в том, что под ней ж.б плита со своей жесткостью.

Я бы бетон на местное сжатие только проверил.

А что такое прессбетон? Я погуглил, там декоративная тема получается, которую можно заармировать?
,
Лет 10 уже закладываем на парковках под покрытие ГП - распределительную железобетонную плиту, Бетон В20, арматура одна сетка 8А1-150, толщина плиты 100 мм. Не думаю, что кто-то это считал) Полет нормальный
Rane вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 09:09
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от azazakek Посмотреть сообщение
Каким тогда принять коэффициент постели для пенополиестирола?
модуль упругости см вложение, при этом деформация слоя "экструдированный пенополиестирол(50 мм)" не должна превышать двух процентов от постоянных нагрузок, иначе модуль упругости не применим (нужен модуль деформации хрен знает какой, например для типа 35 это где-то 4,15 МПа) и утеплитель будет со временем сжиматься теряя свои утепляющие свойства. Ну а далее закон Гука.
Вложения
Тип файла: docx Справка-модуль упругости пенополистирола.docx (806.1 Кб, 48 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 13:30
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


п. Ж.2.9.7 СП29 - не оно?

"Коэффициент постели оснований из плитных утеплителей (пенополистирол, минеральная вата и т.п.), уложенных по плитам перекрытий, определяется по формуле...."
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2023, 08:21
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
п. Ж.2.9.7 СП29 - не оно?
Оно. слой на несжимаемом основании.
Вложения
Тип файла: docx 4-23.docx (651.3 Кб, 36 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2023, 17:47
#6
azazakek


 
Регистрация: 21.09.2017
Сообщений: 10


Благодарю, все ответы полезные. Выходит что нужно проводить две проверки.
azazakek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет плиты по утеплителю (экструдированый пенополиестирол)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Расчет ж/б плиты днища монолитного колодца aTBepTKa Железобетонные конструкции 8 11.04.2018 17:37
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
Расчет ребристой плиты перекрытия на сосредоточенную силу yarus.khv Железобетонные конструкции 6 12.07.2016 00:42
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58