Непрочитано 22.02.2023, 15:13 #1
Крепление наклонных балок в стенку колонны со смещением от оси.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664

Нарисовали каркасик. Архитекторы убрали распорку у одной колонны. Мы ей расчетную высоту увеличили и получили большее сечение этой самой колонны. Узлы по серии 1.460.3.-23.98 делали. В итоге теперь пара балок приходит в стенку колонны со смещением.
Попробовали нарисовать по аналогии с узлом 6 из серии 2.440.-2.1. Болт внизу монтажный, потом предполагается приварить к опорной пластинке. Оставшегося сечения хватает по прочности.

Вроде прочности везде с запасом, но какой-то корявый узел вышел. Может кто сталкивался и более красивым решением может поделиться?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 230222145624.png
Просмотров: 202
Размер:	71.1 Кб
ID:	253646  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip2net_230222145545.png
Просмотров: 198
Размер:	77.3 Кб
ID:	253647  

Просмотров: 4207
 
Непрочитано 22.02.2023, 15:51
#2
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Может лучше к полкам колонны крепить через прокладки из пластин. Для надёжности можно на опорные столики из уголков опереть.
Нагрузки то хоть какие на балки Б3?
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 15:56
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,979


А если через прокладку прямо к полке колонны закрепить? Болты взять потолще на случай изгиба. Или опорный столик снизу добавить.

----- добавлено через ~1 мин. -----
ekspert опередил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip2net_230222145545.png
Просмотров: 115
Размер:	71.3 Кб
ID:	253649  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 230222145624.png
Просмотров: 119
Размер:	68.8 Кб
ID:	253650  
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 22.02.2023, 16:01
#4
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Невозможно завести болт. Может быть вот так?
Вложения
Тип файла: pdf 2222.pdf (52.7 Кб, 44 просмотров)
boris_r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2023, 16:12
#5
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664


Опорный столик чисто монтажный сделать? Прокладка 25-35мм получается.
4 человека уже предлагают накладку.
1,8тс максимальная Q на опоре. 13,5т продольная.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 16:36
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,979


Опорное ребро.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip2net_230222145545.png
Просмотров: 83
Размер:	70.8 Кб
ID:	253654  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 230222145624.png
Просмотров: 82
Размер:	68.6 Кб
ID:	253655  
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 22.02.2023, 16:38
#7
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Прокладку можно и потоньше, только клиновидную сделать.
Усилия то небольшие.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 16:42
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,979


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
13,5т продольная.
Прижимает или отрывает?
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 22.02.2023, 17:40
#9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,826


На монтаже не будет проблем с заведением балок в ниши узла?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 18:18
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Что мешает опереть на колонну сверху?
Можно ли сместить ось балки?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 18:55
#11
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Что мешает опереть на колонну сверху
Судя по узлу, опереть на колонну сверху мешает покрытие.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2023, 01:01
| 1 #12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,979


Если продольна сила преобладает:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip2net_230222145545.png
Просмотров: 69
Размер:	71.5 Кб
ID:	253665  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 230222145624.png
Просмотров: 71
Размер:	69.2 Кб
ID:	253666  
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 23.02.2023, 10:49
#13
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


такое что.
Если традиции не позволяют - можно столик

уголки при продольной силе(зло) - двустороннее нужно делать, лучше целиком приварить фланец.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 dwg.jpg
Просмотров: 96
Размер:	33.5 Кб
ID:	253672  
dambra вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2023, 14:28
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Миниатюры
Сегодня вроде не 1 апреля
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2023, 16:04
#15
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 960


Чем дальше в лес, тем толще партизаны..

Самое просто - не доводить саму балку до колоны на 15-20мм и приварить к стенке балки достаточно толстую пластину (как в серии на узлы балочных клеток) и ее на болтах крепить к полке колонны, если совсем сдвигать балку нежелательно, то да - ещё приварить к полке колонны доборную пластину.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2023, 16:21
#16
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Сегодня вроде не 1 апреля
Что сказать то хотел? - стандартный узел, лёгок в исполнении и монтаже.
Если религия не позволяет - можно через столик и варить кучу доп. элементов, резать полки и т.д.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2023, 17:45
#17
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 960


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Что сказать то хотел? - стандартный узел, лёгок в исполнении и монтаже.
Если религия не позволяет - можно через столик и варить кучу доп. элементов, резать полки и т.д.
ага, особенно просовывать во внутрь болты и их затягивать.
а как можно приварить опциональное ребро?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2023, 18:13
#18
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
ага, особенно просовывать во внутрь болты и их затягивать.
а как можно приварить опциональное ребро?
Бывал ли ты на монтаже вообще и когда в последний раз?

Затягивают болты снаружи пневмо инструментом за пару минут. А вставить болт не составит никакого труда при нормальном сечении колонн. Там наверное М20х60-70мм. Ребро чтоб варить, нужно смотреть сечение колонны и усилия, лучше вообще исключить его (потому опционально) если по расчету нужно (крупное сечение колонны и тонкий фланец), варить его ребро вначале к фланцу, потом к колонне если позволяет доступ. В крайнем случае 100-150мм снизу и сверху. Доступ не позволяет- делаешь толще фланец, варишь с 1 стороны только наружной к полке колонны. В итоге на те усилия , что написал автор, на вскидку, 2 фланца 20-25мм, 1 к колонне, 1 к балке.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2023, 18:48
#19
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 960


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Бывал ли ты на монтаже вообще и когда в последний раз?
чтобы понять хреновость данного узла не надо даже бывать на монтаже. Говно твой узел, короч.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2023, 18:59
#20
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
чтобы понять хреновость данного узла не надо даже бывать на монтаже. Говно твой узел, короч.
Говно твой опыт.
dambra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление наклонных балок в стенку колонны со смещением от оси.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление связи к базе колонны professor_off Конструкции зданий и сооружений 65 13.05.2021 18:26
Крепление базы колонны из лстк к фундаментной плите на клиновые анкера Bruho Металлические конструкции 68 22.10.2019 17:01
Крепление балок к круглой колонне с 4-х сторон ? Alexander Sus Металлические конструкции 1 03.09.2015 22:43
Опирания несущих металлических балок на кирпичные колонны с 2х сторон ола Металлические конструкции 8 16.07.2014 23:44