Расчетная схема железобетонных колонн
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Здравствуйте!

Проектируем гипермаркет. Исходные данные:

Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.

Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.

Вопрос:

Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?

Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.

Спасибо за ответы

PS: Страшно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид.jpg
Просмотров: 3392
Размер:	244.9 Кб
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
Просмотров: 2808
Размер:	358.1 Кб
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
Просмотров: 2238
Размер:	187.6 Кб
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Просмотров: 2317
Размер:	98.9 Кб
ID:	138527  

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 153734
 
Непрочитано 13.03.2023, 18:13
#781
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
...Открываем 87е постановление и видим, что ничего этого не требуется, и расчетов тоже не требуется.
Требуется. Не первый век плаваем. Да и чушь это - не надо расчетов. С ума что ли сошел...
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
.Про узлы ферм даже удивили, 80% в принципе не знает, что какие-то узлы надо считать.
Понятно что 80% ничего про экспертизу не знают. А талдычат...
Цитата:
создается как раз в углу (снизу). В итоге примерно равномерно по высоте.
Да-да.."примерно-равномерно...не смеши мои аэродинамические тапочки.
Цитата:
Нагрузка на карнизный свес имеется в еврокодах
В евро много какого лгбт имеется. Тут парапет обыкновенный. Какой-такой свес-шмес?
Цитата:
надо бы сначала в формулировке разобраться. Я в новом ГОСТ не нашёл зависимости
Щас, вот я все брошу и начну в формулировки вникать. Пусть экспет роется. У него гособеспечение свежими нормами. Вот тут на форуме ни у кого даже нет редакции от 8 февраля, а роются...в чем роются интересно
Цитата:
На какое конкретно обновление ссылается эксперт?
Выше написал - от 8 февраля. И замечание выложил.
Нужно читать официальную свежую редкцию, а не что попадется под руку в инете. У меня нет доступа к свежим базам, и не надо. Не мой это вАпрос - мне есть каким трещинообразованием или там расчетом узла ГСП-фермы заняться . Не говоря о терморасчете цокольного узла утепления...вручную изополя вычислять, ага. Замечание же надо снимать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 18:27
1 | #782
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Наверное оно:
https://protect.gost.ru/document.asp...t=15&id=249345
Там еще в задание на проектирование по новой редакции можно внести хотелку по расчету на обрушение-заказчика то же можно спросить, надо это ему или нет

----- добавлено через ~6 мин. -----
Забавно, как ГОСТ говорит смотреть нормы проектирования по требованию на расчет, а нормы проектирования, тот же СП385, переводит срелки обратно на ГОСТ. Круг замкнулся

Последний раз редактировалось And_T, 13.03.2023 в 18:34.
And_T вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 19:03
#783
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088


And_T, ну правильно в пункт 5.2.6 добавили слово «многоэтажные».

----- добавлено через ~1 мин. -----
Двухэтажные относятся к МНОГОэтажным?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 19:43
#784
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
And_T, ну правильно в пункт 5.2.6 добавили слово «многоэтажные».

----- добавлено через ~1 мин. -----
Двухэтажные относятся к МНОГОэтажным?
Наверное хотели просто вместо КС-2+все приложение Б, сделать КС-2+только Б.1. Остальное из Б в определенных случаях. Но получилось, конечно, корявенько. Как мы любим
And_T вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 19:51
#785
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
...Двухэтажные относятся к МНОГОэтажным? ...
Ответ на такой сложный вопрос знает только эксперт 88-го уровня.
А я считаю, что по ГОСТ, если читать правильно, самостоятельные в конструктивном плане части здания рассматриваются отдельно. Например тут - высокая зальная часть - это одноэтажное сооружение, рассматриваемое на ПО отдельно, т.е. обрушается отдельно. Двухэтажная часть - аналогично. При этом кол-во потенциальных жертв рассматривается так же отдельно. В зальной части - более 500, но здание явно не многоэтажное.
Двухэтажная часть - менее 500 чел, но так же и она не многоэтажная. Много этажей - это очень много этажей, а не пара и не три.
Нужно придерживаться вот такой системы, если нет иного:
малоэтажная - 1-4 этажа (с учетом мансарды);
среднеэтажная - 5-8 этажей;
многоэтажная - 9 этажей и выше.

В СП ОВ вроде фигурирует "многоэтажные - 2 и более", но не будем же мы придуриваться, цепляясь за что угодно не по теме, так ведь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 07:03
#786
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Двухэтажная часть - менее 500 чел, но так же и она не многоэтажная. Много этажей - это очень много этажей, а не пара и не три.
Нужно придерживаться вот такой системы, если нет иного:
малоэтажная - 1-4 этажа (с учетом мансарды);
среднеэтажная - 5-8 этажей;
многоэтажная - 9 этажей и выше.
как обычно все дело в точности измерений, и все они имеют место быть.
самый осторожный - бинарный вариант: 1, много;
ваш вариант: мало, средне, много;
еще мильен вариантов с полуприставками и недосуффиксами: супер , архи, пере, очень много, не очень много...
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 07:13
#787
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
еще мильен вариантов
вот я понимаю, когда пишут новый ГОСТ или СП, могут быть какие-то сомнительные трактовки.
но тут добавляют ОДНО СЛОВО в пункт, который до этого 10 лет функционировал. ведь в голове у автора была какая-то мысль, на какие здания он хочет распространить эту корректировку. почему нельзя написать по-человечески...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 09:05
#788
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Слово само в себе порочно т.к. несет переход от конкретного к идеализированному (вот зачем я это сказал?): палец указывает на Луну, но не является ей (КО).
Как только из слов начинаем что-то собирать, так сразу же выползают куча смыслов. По идее нужны бы комментарии к (типа пособий), но это может только усугубить проблему.
Текст должен быть наполнен смыслом в сообществе: выработан ответ на вопрос как это понимать? Что в данной теме и происходит. Т.к. те, кто столкнется с данной проблемой впервые, попробуют найти это понимание например здесь.
Один из ярких примеров СП 24.13330.2011:
"7.5.12 Для сооружений геотехнической категории 3 расчет ростверков
большеразмерных свайных фундаментов следует использовать нелинейные
модели."

И поди разбери, что можно считать нелинейной моделью, а что еще нельзя. Какова степень нелинейнизации? Например: ограничить несущую способность сваи нелинейным шарниром уже нелинейная модель или еще не очень?. И для 120 лет назад может быть это вообще самая супер нелинейщина, а сейчас...
К примеру, решение по некоторым линейным моделям могут быть в запас по сравнению некоторыми нелинейными, и в чем смысл тогда более сложные объекты считать по менее осторожным моделям?
А может быть и наоборот: некоторые линейные модели уже "морально" устарели и, конечно, следует отдать предпочтение решению на самых простых нелинейных моделях.

Замечено что п 8.8 б) СП 22.2011 у проектировщиков вызывает затруднения в понимании, что же это за нагрузка такая, приложенная с эксцентриситетом на сваю:
"8.8 Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается
предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.
Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах
условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно
выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см.
Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует
предусматривать в случае, когда:

б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю,
приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра
сечения;"


Некоторые полагают что это реакция от ростверка... хотя, конечно, это не так.

Или ранее замеченная высота в 5 этажей???!
"5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение следует проводить для зданий и сооружений класса КС-3 и для многоэтажных зданий класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. Б.1 приложения Б). , т.е. это касается зданий по прил. Б1, а именно
Б.1 Здания (жилые, офисные, административные, общественные и др.) высотой более 5 этажей.
"

Последний раз редактировалось p_sh, 14.03.2023 в 09:47.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 14:17
#789
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ведь в голове у автора была какая-то мысль, на какие здания он хочет распространить эту корректировку. почему нельзя написать по-человечески...
там все четко указано для приложения Б1, а не для всего ПРИЛОЖЕНИЯ Б см. мой пост 778 там эксперт походу тупанул, а теперь заднюю включить не может, а потом когда включит или более старший подскажет и вернут все в зад в итоге
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 18:31
#790
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
...но тут добавляют ОДНО СЛОВО в пункт, который до этого 10 лет функционировал. ведь в голове у автора была какая-то мысль, на какие здания он хочет распространить эту корректировку. почему нельзя написать по-человечески...
Типа "Я с самого начала придерживался какого-то плана, но потом все пошло иначе". Мысль походу была туманной...
Цитата:
эксперт походу тупанул, а теперь заднюю включить не может
Он поторопился в любом случае, не заметил даты изм. Но и на деле не может просто снять замечание, и пока написал локальное замечание типа "не снимается, будет уточнено после корректировки ТХ, т.к. к ТХ есть замечания". С ним проведена воспитательно-патриотическая работа, в итоге он снимет замечание не ПОТОМУ ЧТО был некорректен, а ПОТОМУ ЧТО мы исключили расчет на ПО (пользуясь измом), вернее в ТЗ нет и не будет записи о необходимости ПО. Во как ловко
Тем не мене ты частично прав - если читать ГОСТ с измами правЕльно, то ПО нужно, но только если прописать в ТЗ. У нас в ТЗ не прописано (не потому, что Заказчик мудрый, а потому что до 8 февраля это нужно было само собой и без ТЗ - так было прописано в п.5.2.6).
По поводу аэродинамики - в Уфе упал один минаретный купол мечети Ар-Рахим. Все, в тч МЧС, пишут, что упало из-за сильного ветра , и только один муфтий написал правильно - "из-за хреновости крепления" (не дословно).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как читать ГОСТ.png
Просмотров: 45
Размер:	327.3 Кб
ID:	254175  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.03.2023 в 19:08.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 10:02
#791
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Подскажите каким значением ограничен поворот. Как вычислить это значение?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-03-16 09_59_33-СП63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.pdf - .png
Просмотров: 56
Размер:	61.8 Кб
ID:	254221  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-03-16 10_00_57-СП63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.pdf - .png
Просмотров: 56
Размер:	69.3 Кб
ID:	254222  
Ust вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 10:09
#792
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,842


Это никто не знает, поэтому тема такая длинная.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 18:08
1 | #793
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Подскажите каким значением ограничен поворот. Как вычислить это значение?
Имено об этих вещах вся тема. Ответа нет.
Мы с экспертом договорились, что центральные колонны в фундаменте защемлены жестко, наверху ограниченно-смещаемо, поэтому мю=1,5 - на данный момент связей по центральным колоннам нет. Учтена система ГС по кровле по всему периметру, замкнутая на ВС по 4-м граням здания.
По крайним договорились 1,5 (из стены), и 0,9 вдоль стены (есть ВС). За физическую длину договорились брать только колонну, без учета столба фундамента.
Собственн, эксперта не сильно волнует значение мю, а лишь их соотношения. Колонны все равно проверяются в 77 разных ипостасях...
В-общем, абсолютных защемлений и несмещений не бывает, и надо брать худшее, если предстоит экспертиза, если даже очень хочется считать досаточно неподатливыми. Если без экспертизы - то из собственных анализов перемещений и т.д.
Но вот если по ряду колонн есть ВС, то эксперту сложно будет написать, что верх колонн таки смещается, в силу податливости и т.д. Существенную (влияющую) податливость фундамента труднее опровергнуть, но в большинстве случаев все-таки защемление колоны в фундаменты принимается как идеальное.
К слову, вот в данном сооружении разница в результатах расчета с ОиФ и без несущественна - усилия меняются на несколько процентов, заметно меняется только усилие N в ВС. Т.е. податливость фундаментов можно сказать невлияющая. Другими словами - если защемление колонны в фундаменте принять неподатливым, то это будет намного ближе к исине, чем если считать частично-податливой ( и соответственно выбрать мю пбольше).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 19:03
#794
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088


Ильнур, какое сечение колонн в итоге при мю=1,5? 900х900?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 19:59
#795
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,842


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К слову, вот в данном сооружении разница в результатах расчета с ОиФ и без несущественна
Думаю, потому что система фактически связевая и моменты в колоннах малы. Мю будет только на габарит сечения влиять по пред. гибкости, арматура по мин. проценту.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 22:05
#796
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Ильнур, какое сечение колонн в итоге при мю=1,5? 900х900?
700х700. Мю=1,5, лямда=120, Lфиз=16м. Это центральные колонны, они не гнутся практически. Армирование 0,5%. Эксцентриситеты 100 и 100 мм, от ц.т. арм. до грани 60 мм (огнестойкость). Арматура 20 и 22, где как. В низкой части есть и ф16.
Гораздо сложнее с периметральными. По той стене, что параллельно фермам, ничего не напрягается толком, сечение 700х450. А вот те же сечения по торцам, где фермы опираются, напрягаются мощно, на изгиб, правда только у корня.
Заколебался унифицировать. Но победил с самооценкой 4с +.
Фундаментов дохрена типов получилось...
Гидростатическое давление у основания 16м-й опалубки 40 т/кв.м. прописал типа заливать с захватками 2 и более по высоте. Эксперт писал что-то насчет предоставить сраффку от Заказчика нащот согласия заливки колонн высотой 16 м.
Упрощение без ПО вылезло лишь примерно в 8 млн. руб. 25-30 млн - это была переоценка.
Но без ПО зал не окутан жуткими связями. Картина другая.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 23:42
#797
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
700х700. Мю=1,5, лямда=120, Lфиз=16м. Это центральные колонны, они не гнутся практически. Армирование 0,5%. Эксцентриситеты 100 и 100 мм, от ц.т. арм. до грани 60 мм (огнестойкость). Арматура 20 и 22, где как. В низкой части есть и ф16.
Арматура в углах по высоте колонны меняется? Делать что ли нечего там?

"Арматура 20 и 22, где как." Вам там медаль выдадут за сэкономленные 58 килограмм?

На стройке будут счастливы все перепутать.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 16.03.2023 в 23:48.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 06:06
#798
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Арматура в углах по высоте колонны меняется? Делать что ли нечего там?
Вопрос малопонятен - в каких углах? Углах сечения колонны? В колоннах в углах здания? А так - глупый вопрос, делать есть чего разумеется. К слову - по высоте сильно меняется момент в торцевых колоннах, и там соответственно армирование у основания (до 4-х метров) существенно гуще.
Мы проектируем качественно, и тебе советуем. Хотя видно, что уже бесполезно что-либо советовать.
Цитата:
"Арматура 20 и 22, где как." Вам там медаль выдадут за сэкономленные 58 килограмм?
Не видя сути, нельзя делать комментарии, глупо звучит. С ПО основная арматура была 22 в обоих частях здания. Без ПО в высокой части основной арматурой стала 20, не говоря уже об количестве стержней. В итоге переделок объем бетона на фундаменты и колонны уменьшился на 260 кубов, арматуры - на 21 тонну. Мне дадут две медали. Третью дадут за МК, там около 48 тонн намечается.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
На стройке будут счастливы все перепутать.
Практически строятся два разных здания. Трудно будет перепутать хрен с пальцем.
Мы делаем все как надо. А не чиркаем глупые комиксы...без расчетов .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 08:22
#799
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Армирование 0,5%.
подозрительная фраза. Расплывчатая формулировка в стиле составителей СП
0,5% по каждой грани или сумма всей арматуры в сечении?
по конструктивным требованиям для такой гибкости минимальный % армирования 0,25% для грани:
0,25%*bh0=0,25%*70*63=11 см2 (4d20)
вероятно, все-таки имелся в виду суммарный процент, то есть в сечении 0,5%*70*70=24,5 см2 (8d20 всего, 3d20 по каждой грани)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 10:17
#800
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мне дадут две медали. Третью дадут за МК, там около 48 тонн намечается.
таки по мимо медалей за переделку хлеб с икрой дадут все-таки? ну то бишь за доп работы оплата будет , если не секрет конечно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22