Непрочитано 27.01.2023, 15:33 1 | #1
Проблема с формулой (67) для сигма fy СП16 до и после изменений
Владимир1982
 
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 67

Всем доброго здоровья! Возникла проблема с формулой (67) для сигма fy СП 16 до и после изменений. Суть проблемы: проверяю неразрезную подкрановую балку из прокатного двутавра HEA300 для крана режима 8К, рёбер жёсткости в пролёте нет, только на опорах, шаг опор 6 м. При расчёте по указанной формуле (после изменений) с учётом а=600 см (шаг ребер жёсткости по шагу опор) напряжения получаются 1900 МПа, при расчёте по формуле (до изменений) без параметра «а» напряжения 73 МПа. Может, кто-то сталкивались с этой проблемой, почему так получается?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: формула из СП 16 до изменений.png
Просмотров: 93
Размер:	17.0 Кб
ID:	252885  Нажмите на изображение для увеличения
Название: формула из СП 16 после изменений.png
Просмотров: 93
Размер:	23.6 Кб
ID:	252886  

Просмотров: 1062
 
Непрочитано 27.01.2023, 16:44
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Возможно опечатка. Надо выяснить смысл новой формулы чтобы разобраться. Сомневаюсь, что шаг ребер должен влиять.
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проблема с формулой (67) для сигма fy СП16 до и после изменений

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема после замены модуля СПДС на СПДС Graphics oxida ПО от CSoft 7 08.06.2016 09:13
Autocad Mechanical 2014. Зависает после открытия программы RRNazar Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 15.04.2016 17:54
Проблема с выделением текста после его копирования Прораб счастья AutoCAD 2 27.04.2009 17:28
Проблема с запуском Лира-Визор после переустановки XP. CrowK Расчетные программы 4 16.04.2009 01:04
Проблема с многострочным текстом после установки Vetcad ++ AleshKa Прочее. Программное обеспечение 2 21.09.2007 06:10