28.02.2023, 00:15 | #1 | |
Сгибание и разгибание арматуры БНС
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 1473
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Согнули без соблюдения минимального диаметра сгиба. Скорее всего в части стержней осталость немного микротрещин.
Если угол меньше 90, то вероятность микротрещин меньше. Подозрительно маленькое армирование бнс под 4 этажа с фундаментной плитой. Да ещё и с сейсмикой. Подозреваю ошибку в расчёте. Но могло и так пройти. Если по расчёту всё хорошо, то думаю от отгиба арматуры обратно ничего не будет. Останутся микротрещины, но их будет мало. Арматура там похоже конструктивная, то есть с запасом. Сбивать бетон с бнс ниже +100 мм от грани плиты вверх запрещаю. Вообще сбивать бетон нельзя. Почему бетон бнс вровень с низом плиты ? Имхо это брак пд и рд. Серьёзный. Надо переделывать. Позвоните автору. Зачем на форуме спрашивать. Мы не знаем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Сочи - значит горы и сейсмика - горизонтальные нагрузки, подвижки там всякие... возможны? Надо смотреть условия местности.
Ф12мм для этого под большим вопросом. Угол загиба делают не такой, а более пологий. Иногда заставляют рассверливать головы свай и вставлять анкера, правда не на жилье - защитные конструкции. Это когда щетину так же безобразно погнули. Если обстановка как выше - вырубайте верхний бетон в сваях, на вид он у Вас зашламованный и подваривайте арматуру. Вообще по технологии положено 2% от длины сваи вырубить из- за шлама, если упереться в правила. Для сметы проходит с документальным обоснованием. У Вас же наверное не все выпуска из свай изуродовали? Возможно не так много и работы. В интернете хватает фото как сносит дома подвижкой породы, оползнем из-за осадков в Сочах. И именно с отсутствием нормальной связи БНС с вылежащей конструкцией. А если еще и тряхнет, ну как турков?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 4
|
Цитата:
По конструктиву все проходит. В том числе с армированием ф12. У проектировщика спрашивал перед тем как гнули их. Говорит никаких проблем, так в проекте свайного поля внесено больше свай, чем по расчету (по запросу заказчика). Сбивать бетон обязательно на БНС, так как верхний слой весь из шлама. По поводу плиты: по проекту плита лежит на 20 см подушке из щебня и песка, то есть идет в ровен (чуть ниже на 5 см) уровня бетонирования свай. А в чем проблема если плита лежит на уровне бетонирования свай? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
В том числе и из-за риска подвижки породы я и засомневался по поводу выпусков. Изуродованы, к сожалению все выпуска. Мы однозначно будем вырубать на 2% от длинны из за шлама. Такой вопрос: арматуру наваривать или навязывать на выпуска? А нельзя половину выпусков завязать с учетом сгиба горизонтально с армированием плиты, а остальные выпрямить, усилить сваркой, как вы сказали и завязать вертикально? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Сваи должны быть защемлены. Называется конструктивное защемление - 50мм (мин). Для пр-ва работ, тоже удобно - накидал сверху арматуры, уже есть защитный слой, т.е. есть от чего отталкиваться когда нижнюю сетку выставляешь в гор.плоскость. Ну, а дальше как скажет автор, пускай он и отвечает.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 4
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
По проекту они защемлены на 50 мм как раз. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Извините конечно, но про экспертизу южную, на выходные, показывали в передаче "Честный детектив"))).
Наваривать - сейсмический район у Вас. 10 диаметров при одностороннем шве, если меня не поправят более продвинутые форумчане. Еще стоит разобраться с маркой стали арматуры о допустимости сварки. Рекомендации должен дать автор проекта. Возможно, но надо смотреть по месту - должна быть обеспечена анкеровка, т.е. длина заделки арматуры в бетон, не меньше проектного размера.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 738
|
Вот бы поподробнее. А как серия называется? Страсть как интересно
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Точно не помню даже по времени дня, пытался расчет доделать, но был не много "на ушах" и поэтому бросил это дело и стал смотреть ящик)))).
Стр-во в рекреационной зоне естественно, по всему побережью чего только не строят. Не помню Анапу зацепили или нет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Цитата:
Цитата:
Рис. 35 б стр. 134 В случае заделки головы свай в ростверк необходимо расстояние от 50 мм от верхней грани бетона сваи до нижней грани ростверка. Сбитая голова должна точать в плиту на 50 мм (или больше для мостов). В современных СП14, СП 24 и т.п. этого требования нет. Но эти 50 мм добавляют прочность на срез по бетону головы от горизонтальных нагрузок. Сбивать шлам надо само собой. Для этого бнс делают выше на 600-800 мм и сбивают их.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 4
|
Цитата:
Возник вопрос: в приведенной литературе написано дословно, что при жесткой заделки сваи в ростверк необходимость связывания выпусков сваи с армированием ростверка отпадает. Вот это я совсем не понял. Как свая тогда будет связана с ростверком? Получается, что оголовок сваи (чистый бетон) бетонируется в ростверк без связывания арматуры? Такого я еще никогда не видел. Или я неправильно понимаю что то? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
При заделке длина выпуска расчётная.
при шарнире делают заведомо меньше и счиьают шарниром. 50 мм конструктивно делают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить фактическую площадь арматуры при неортогональном армировании плиты | fyzest | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 17.02.2023 18:49 |
Перехлест и разбежка сжатой (вертикальной) арматуры | projserv | Железобетонные конструкции | 8 | 02.02.2023 12:04 |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Программа расчета арматуры на Android | Valerik_S | Расчетные программы | 4 | 07.09.2015 08:17 |
врет ли арбат про шаг поперечной арматуры? | ratkill | SCAD | 2 | 16.11.2012 11:24 |