Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сгибание и разгибание арматуры БНС

Сгибание и разгибание арматуры БНС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2023, 00:15 #1
Сгибание и разгибание арматуры БНС
Строитель из Сочи
 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 4

Добрый вечер, уважаемые участники форума!

В процессе строительства 4 этажного дома возник вопрос по поводу критичности сгибания и разгибания арматуры БНС. Ситуация такая:

-Залили 15 БНС 530 диаметра с 12 мм арматурой (8 прутков) под фундаментую плиту
-После заливки возникла необходимость загнать штетер на объект и для этого загнули арматуру (сгибали на холодную на угол меньше 90 градусов)

После этого хотим также с помощью трубы (и такой то матери) разогнуть обратно, чтобы связать с армированием фундаментной плиты).
После разгибания в обратное положение и перед армированием плиты хотим сбить верх бетона БНС (из за молочка, воды и тд) сантиметров на 5-10, так что место сгиба будет выше забетонированного оголовка БНС.

Теперь у меня возник вопрос: насколько критично вышеупомянутое сгибание/разгибание арматуры?
Нужно ли делать нахлест на арматуру БНС для компенсации потери прочности арматуры? Насколько я знаю арматура должна выдерживать один сгиб/разгибание без потери прочности.
Или лучше связать согнутую арматуру БНС после снятия верхнего слоя бетона БНС с нижним ярусом армирования фундаментной плиты, таким образом исключив обратное разгибание арматуры? То есть вместо вертикального армирования БНС в плиту сделать горизонтальное.

Заранее извиняюсь за мое профанское описание)

Спасибо )

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9D5BA28E-F3C5-4E39-9BE8-27EB2254A61E.jpg
Просмотров: 162
Размер:	308.2 Кб
ID:	253723  

Просмотров: 1473
 
Непрочитано 28.02.2023, 07:37
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Согнули без соблюдения минимального диаметра сгиба. Скорее всего в части стержней осталость немного микротрещин.
Если угол меньше 90, то вероятность микротрещин меньше.

Подозрительно маленькое армирование бнс под 4 этажа с фундаментной плитой.
Да ещё и с сейсмикой. Подозреваю ошибку в расчёте. Но могло и так пройти.

Если по расчёту всё хорошо, то думаю от отгиба арматуры обратно ничего не будет.
Останутся микротрещины, но их будет мало. Арматура там похоже конструктивная, то есть с запасом.

Сбивать бетон с бнс ниже +100 мм от грани плиты вверх запрещаю. Вообще сбивать бетон нельзя.

Почему бетон бнс вровень с низом плиты ?
Имхо это брак пд и рд. Серьёзный. Надо переделывать.

Позвоните автору. Зачем на форуме спрашивать. Мы не знаем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 08:23
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


"Загнули-разогнули-сбили-загнали"
Срежь вообще эти стержни - не нужны они. Что там связывать?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 09:41
| 1 #4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Сочи - значит горы и сейсмика - горизонтальные нагрузки, подвижки там всякие... возможны? Надо смотреть условия местности.
Ф12мм для этого под большим вопросом. Угол загиба делают не такой, а более пологий. Иногда заставляют рассверливать головы свай и вставлять анкера, правда не на жилье - защитные конструкции. Это когда щетину так же безобразно погнули.
Если обстановка как выше - вырубайте верхний бетон в сваях, на вид он у Вас зашламованный и подваривайте арматуру. Вообще по технологии положено 2% от длины сваи вырубить из- за шлама, если упереться в правила. Для сметы проходит с документальным обоснованием. У Вас же наверное не все выпуска из свай изуродовали? Возможно не так много и работы.
В интернете хватает фото как сносит дома подвижкой породы, оползнем из-за осадков в Сочах. И именно с отсутствием нормальной связи БНС с вылежащей конструкцией. А если еще и тряхнет, ну как турков?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 10:35
#5
Строитель из Сочи


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Согнули без соблюдения минимального диаметра сгиба. Скорее всего в части стержней осталость немного микротрещин.
Если угол меньше 90, то вероятность микротрещин меньше.

Подозрительно маленькое армирование бнс под 4 этажа с фундаментной плитой.
Да ещё и с сейсмикой. Подозреваю ошибку в расчёте. Но могло и так пройти.

Если по расчёту всё хорошо, то думаю от отгиба арматуры обратно ничего не будет.
Останутся микротрещины, но их будет мало. Арматура там похоже конструктивная, то есть с запасом.

Сбивать бетон с бнс ниже +100 мм от грани плиты вверх запрещаю. Вообще сбивать бетон нельзя.

Почему бетон бнс вровень с низом плиты ?
Имхо это брак пд и рд. Серьёзный. Надо переделывать.

Позвоните автору. Зачем на форуме спрашивать. Мы не знаем.
Спасибо большое за Ваш ответ.

По конструктиву все проходит. В том числе с армированием ф12. У проектировщика спрашивал перед тем как гнули их. Говорит никаких проблем, так в проекте свайного поля внесено больше свай, чем по расчету (по запросу заказчика). Сбивать бетон обязательно на БНС, так как верхний слой весь из шлама.

По поводу плиты: по проекту плита лежит на 20 см подушке из щебня и песка, то есть идет в ровен (чуть ниже на 5 см) уровня бетонирования свай. А в чем проблема если плита лежит на уровне бетонирования свай?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Сочи - значит горы и сейсмика - горизонтальные нагрузки, подвижки там всякие... возможны? Надо смотреть условия местности.
Ф12мм для этого под большим вопросом. Угол загиба делают не такой, а более пологий. Иногда заставляют рассверливать головы свай и вставлять анкера, правда не на жилье - защитные конструкции. Это когда щетину так же безобразно погнули.
Если обстановка как выше - вырубайте верхний бетон в сваях, на вид он у Вас зашламованный и подваривайте арматуру. Вообще по технологии положено 2% от длины сваи вырубить из- за шлама, если упереться в правила. Для сметы проходит с документальным обоснованием. У Вас же наверное не все выпуска из свай изуродовали? Возможно не так много и работы.
В интернете хватает фото как сносит дома подвижкой породы, оползнем из-за осадков в Сочах. И именно с отсутствием нормальной связи БНС с вылежащей конструкцией. А если еще и тряхнет, ну как турков?
Спасибо большое за комментарии!

В том числе и из-за риска подвижки породы я и засомневался по поводу выпусков. Изуродованы, к сожалению все выпуска. Мы однозначно будем вырубать на 2% от длинны из за шлама. Такой вопрос: арматуру наваривать или навязывать на выпуска? А нельзя половину выпусков завязать с учетом сгиба горизонтально с армированием плиты, а остальные выпрямить, усилить сваркой, как вы сказали и завязать вертикально?
Строитель из Сочи вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 10:44
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Цитата:
Сообщение от Строитель из Сочи Посмотреть сообщение
А в чем проблема если плита лежит на уровне бетонирования свай?
Сваи должны быть защемлены. Называется конструктивное защемление - 50мм (мин). Для пр-ва работ, тоже удобно - накидал сверху арматуры, уже есть защитный слой, т.е. есть от чего отталкиваться когда нижнюю сетку выставляешь в гор.плоскость. Ну, а дальше как скажет автор, пускай он и отвечает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: slide-34.jpg
Просмотров: 82
Размер:	68.5 Кб
ID:	253738  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 10:47
#7
Строитель из Сочи


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Согнули без соблюдения минимального диаметра сгиба. Скорее всего в части стержней осталость немного микротрещин.
Если угол меньше 90, то вероятность микротрещин меньше.

Подозрительно маленькое армирование бнс под 4 этажа с фундаментной плитой.
Да ещё и с сейсмикой. Подозреваю ошибку в расчёте. Но могло и так пройти.

Если по расчёту всё хорошо, то думаю от отгиба арматуры обратно ничего не будет.
Останутся микротрещины, но их будет мало. Арматура там похоже конструктивная, то есть с запасом.

Сбивать бетон с бнс ниже +100 мм от грани плиты вверх запрещаю. Вообще сбивать бетон нельзя.

Почему бетон бнс вровень с низом плиты ?
Имхо это брак пд и рд. Серьёзный. Надо переделывать.

Позвоните автору. Зачем на форуме спрашивать. Мы не знаем.
По поводу горизонтальных нагрузок: они там минимальны, так как весь участок укреплен массивными опорными стенами по проекту с экспертизой. То есть основная нагрузка на БНС вертикальная от самого здания.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Сваи должны быть защемлены. Называется конструктивное защемление - 50мм (мин). Для пр-ва работ, тоже удобно - накидал сверху арматуры, уже есть защитный слой, т.е. есть от чего отталкиваться когда нижнюю сетку выставляешь в гор.плоскость. Ну, а дальше как скажет автор, пускай он и отвечает.
Я понял, спасибо.

По проекту они защемлены на 50 мм как раз.
Строитель из Сочи вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 11:02
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Извините конечно, но про экспертизу южную, на выходные, показывали в передаче "Честный детектив"))).
Цитата:
Сообщение от Строитель из Сочи Посмотреть сообщение
акой вопрос: арматуру наваривать или навязывать на выпуска?
Наваривать - сейсмический район у Вас. 10 диаметров при одностороннем шве, если меня не поправят более продвинутые форумчане. Еще стоит разобраться с маркой стали арматуры о допустимости сварки. Рекомендации должен дать автор проекта.
Цитата:
Сообщение от Строитель из Сочи Посмотреть сообщение
А нельзя половину выпусков завязать с учетом сгиба горизонтально с армированием плиты, а остальные выпрямить, усилить сваркой, как вы сказали и завязать вертикально?
Возможно, но надо смотреть по месту - должна быть обеспечена анкеровка, т.е. длина заделки арматуры в бетон, не меньше проектного размера.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 13:08
#9
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
но про экспертизу южную, на выходные, показывали в передаче "Честный детектив"
Вот бы поподробнее. А как серия называется? Страсть как интересно
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 13:15
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Вот бы поподробнее.
Точно не помню даже по времени дня, пытался расчет доделать, но был не много "на ушах" и поэтому бросил это дело и стал смотреть ящик)))).
Стр-во в рекреационной зоне естественно, по всему побережью чего только не строят. Не помню Анапу зацепили или нет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 13:49
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Строитель из Сочи Посмотреть сообщение
Сбивать бетон обязательно на БНС, так как верхний слой весь из шлама.
Цитата:
Сообщение от Строитель из Сочи Посмотреть сообщение
По поводу плиты: по проекту плита лежит на 20 см подушке из щебня и песка, то есть идет в ровен (чуть ниже на 5 см) уровня бетонирования свай. А в чем проблема если плита лежит на уровне бетонирования свай?
Руководство по проектированию свай НИИОСП
Рис. 35 б стр. 134
В случае заделки головы свай в ростверк необходимо расстояние от 50 мм от верхней грани бетона сваи до нижней грани ростверка. Сбитая голова должна точать в плиту на 50 мм (или больше для мостов).
В современных СП14, СП 24 и т.п. этого требования нет. Но эти 50 мм добавляют прочность на срез по бетону головы от горизонтальных нагрузок.

Сбивать шлам надо само собой. Для этого бнс делают выше на 600-800 мм и сбивают их.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 18:40
#12
Строитель из Сочи


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Руководство по проектированию свай НИИОСП
Рис. 35 б стр. 134
В случае заделки головы свай в ростверк необходимо расстояние от 50 мм от верхней грани бетона сваи до нижней грани ростверка. Сбитая голова должна точать в плиту на 50 мм (или больше для мостов).
В современных СП14, СП 24 и т.п. этого требования нет. Но эти 50 мм добавляют прочность на срез по бетону головы от горизонтальных нагрузок.

Сбивать шлам надо само собой. Для этого бнс делают выше на 600-800 мм и сбивают их.
Спасибо большое. Прочитал. Посмотрел. Потом еще раз прочитал. И еще раз посмотрел.
Возник вопрос: в приведенной литературе написано дословно, что при жесткой заделки сваи в ростверк необходимость связывания выпусков сваи с армированием ростверка отпадает. Вот это я совсем не понял. Как свая тогда будет связана с ростверком? Получается, что оголовок сваи (чистый бетон) бетонируется в ростверк без связывания арматуры? Такого я еще никогда не видел. Или я неправильно понимаю что то?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Точно не помню даже по времени дня, пытался расчет доделать, но был не много "на ушах" и поэтому бросил это дело и стал смотреть ящик)))).
Стр-во в рекреационной зоне естественно, по всему побережью чего только не строят. Не помню Анапу зацепили или нет))).
Там чего только не строят. И где угодно, и что угодно, поэтому я перестраховываюсь) а не слушаю только местных «экспертов» и «проектировщиков».

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Сваи должны быть защемлены. Называется конструктивное защемление - 50мм (мин). Для пр-ва работ, тоже удобно - накидал сверху арматуры, уже есть защитный слой, т.е. есть от чего отталкиваться когда нижнюю сетку выставляешь в гор.плоскость. Ну, а дальше как скажет автор, пускай он и отвечает.
Я не понимаю разницы в первом и втором варианте. То есть, между шарнирным заделывание и жесткой заделкой кроме как глубины заделки сваи в ростверк
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: FEA33D83-D792-494C-8DB1-3F01CA161DEC.jpg
Просмотров: 21
Размер:	207.8 Кб
ID:	253760  
Строитель из Сочи вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 19:06
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


При заделке длина выпуска расчётная.
при шарнире делают заведомо меньше и счиьают шарниром.
50 мм конструктивно делают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сгибание и разгибание арматуры БНС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить фактическую площадь арматуры при неортогональном армировании плиты fyzest Каменные и армокаменные конструкции 5 17.02.2023 18:49
Перехлест и разбежка сжатой (вертикальной) арматуры projserv Железобетонные конструкции 8 02.02.2023 12:04
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Программа расчета арматуры на Android Valerik_S Расчетные программы 4 07.09.2015 08:17
врет ли арбат про шаг поперечной арматуры? ratkill SCAD 2 16.11.2012 11:24