| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как смоделировать кирпичную кладку в SCADе?

Как смоделировать кирпичную кладку в SCADе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.11.2009, 13:07
Как смоделировать кирпичную кладку в SCADе?
Анастасия
 
Инженер-проектировщик
 
Абакан
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 18

Всем здравствуйте. Я совсем недавно начала работать со SCADом. Просмотрела темы на форуме, но ничего конкретного так и не нашла. По этому решила спросить сама.
Вопрос мой таков:
Необходимо рассчитать 5-ти этажное здание с подвалом с несущими стенами из кирпича. Сейсмичность района 7 баллов. Грунты достаточно хорошие. Начав работать по данному вопросу зашла в тупик на моменте создания в SCADе кирпичных стен.
Очень много на форуме написано про анизотропность кирпичной кладки и про то, что задавать ее пластинами, вводя "вручную" плотность, модуль упругости и коэффициент Пуассона, тоже получается не верно. Так а как же тогда все-таки считать? По требованиям СНиП II-7-81 таблица 8 в моем случае необходимо применять комплексную кладку, усиленную железобетонными включениями. Становится еще больше не понятно как учесть совместную работу кладки и сердечников, и как "сказать" SCADу где кладка, а где железобетон.
Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо всем, кто откликнется
__________________
Не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был построен любителем. Титаник - профессионалами.
Просмотров: 28064
 
Непрочитано 28.02.2023, 17:41
#41
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а в каких точках напряжения и какие? и с чем сравнивать будем, а схему расчетную автор как хочет интересно задать с тем что снизу и верху или так тупо перегородку? вопще опасные люди несущие стены 120 мм из кирпича делают, аж жутко потом становится на это смотреть будет, еще и усиление давать этого г...или менять на нормальную
- во всех точках заведенных оболочек, сравнивать с расчетным сопротивлением из соответствующих таблиц СП15.13330.
Машиностроители вроде так и считают свои самолеты-пароходы-станки - по напряжениям.
Опасные люди - это те кто расчет требуют на такие конструкции, а те кто его делают просто мягкие и бесхребетные . Как-то вон в последнее время народ сваи в расчетной модели считает, и ниче никто особо не возмущается
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 19:05
#42
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Опасные люди - это те кто расчет требуют на такие конструкции, а те кто его делают просто мягкие и бесхребетные . Как-то вон в последнее время народ сваи в расчетной модели считает, и ниче никто особо не возмущается
Ну таки да, раз сказал а говорим б, задаем перегородку в составе всей конструкции тогда, а не вот так вот отдельным элементом.

Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- во всех точках заведенных оболочек, сравнивать с расчетным сопротивлением из соответствующих таблиц СП15.13330.
И будете удивлены сравнением, когда ничего не проходит по крайним фибрам элемента, уже как то пытался подобное сделать правда для газобетонных стен, но не суть. А раз не проходит по крайним фибрам их надо исключить из расчета вопщем дальше нелинейщина пошла и т.д.
А так хотелось бы знать что там на эту перегородку опирается, так сказать видеть всю картину и можно ли принимать к примеру расчетную длину перегородки 1, как для шарнирных опор, а может там 2 + случайный эксцентриситет и да проверка по напряжением не отменяет всех остальных проверок к примеру по устойчивости
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 20:35
#43
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
И будете удивлены сравнением, когда ничего не проходит по крайним фибрам элемента,
- уже не буду, там есть чудо фича - мозаика, вместо изополей. На мозаике обычно все гораздо красивее. Да и понимание о точках экстремума на результатах расчета тоже есть
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2023, 15:20
#44
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- во всех точках заведенных оболочек, сравнивать с расчетным сопротивлением из соответствующих таблиц СП15.13330.
Так делать ни в коем случае нельзя, так как может привести к аварийной ситуации.
НУЖНО:
1. Нужно посчитать характерный простенок с учетом реальной высоты этажа и реально возможного эксцентриситета нагрузки + с возможными вариантами поперечного армирования (допустим простенок длиной 1 метр, если не встречаются более мелкие простенки).
2. Определить для каждого варианта армирования простенка предельные напряжения (Nпредельные/Апростенка). Эти напряжения будут меньше, чем расчетное сопротивление кладки, так как будут учитывать продольный изгиб стены.
3. Вертикальные напряжения из расчетной схема следует сравнивать с этими предельными напряжениями (НЕ С ТАБЛИЦАМИ ПО СП !!!).
4. Горизонтальные растягивающие напряжения в кладке можно считать, что воспринимаются арматурой, которая укладывается в швы или сопротивлением кладки (+ армопояса в уровне перекрытий). При этом сопротивлением кладки растяжению можно пренебречь.

Последний раз редактировалось nickname2019, 01.03.2023 в 15:26.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2023, 22:35
#45
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
так как будут учитывать продольный изгиб стены
Вроде бы в СП 15 не было добавки продольного изгиба ?
Где вы его там нашли ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2023, 08:28
#46
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вроде бы в СП 15 не было добавки продольного изгиба ?
Где вы его там нашли ?
формула (10) СП 15.1330.2012
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2023, 09:30
#47
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
формула (10) СП 15.1330.2012
Смотрю СП 15.13330.2020, там последние формулы заканчиваются пунктом (9).
10 пункт - это уже приложения и все формулы там начинаются с буквенного обозначения Б1, В3 ....
DENver_M7 на форуме  
 
Непрочитано 02.03.2023, 10:06
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Офигеть- они ещё и армировать кладку собираются...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Следующий шаг - кирпичные вибропанели.
А там и до бетонной панельки недалеко.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2023, 10:45
#49
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019



- так крупноблочные дома(подооконный блок-простеночный-перемычечный блок) это утраченные достижения высокоразвитой цивилизации , хотя для человейников они не подходят.
хз правда - было ли там расчетное армирование, или только конструктивное
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2023, 10:58
#50
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,840


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
формула (10) СП 15.1330.2012
Ф. (7.1) в редакции 2020 года.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2023, 02:20
#51
zz212243

ПГС
 
Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


Коллеги, прошу не возмущаться стенкой из кирпича толщиной 120 мм в моём примере, мне она сама не нравится.
Однако, если делать Г-образные простенки из таких кирпичей вменяемой высоты, у них несущая способность будет весьма существенная - это практика показывает!
Вот я и хочу понять, как определить несущую способность таких угловых простенков. Хотябы по СП СП 15.13330.2020 "Каменные и армокаменные конструкции" можно посчитать несущую способность г-образных простенков?

============================
tigra-18
по теме - можно ортотропными оболочками посчитать, чтоб напряжения не превысили максимально допустимые
--
tigra-18, в этом случае, полагаю, SCAD отбразит только нормальные напряжения от сжатия в кладке, а устойчивость стены не будет учтена... а ведь именно устойчивость в первую очередь будет стенкой потеряна ещё до достижения максимальных напряжений при сжатии стенки.
Поэтому, мне кажется, это не лучшая идея, если я Вас правильно понял.
==============================
Бахил
Смысл расчёта, его цель? Что в итоге хочешь получить?
--
Бахил, хочу получить несущую способность данного (условного) простенка, чтобы опереть на него перекрытие.
==============================

Или нет ответа на этот вопрос? Идти писать диссертацию?
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read:
zz212243 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2023, 07:47
1 | 1 #52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Или нет ответа на этот вопрос?
Есть: 0
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2023, 08:58
#53
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Бахил, хочу получить несущую способность данного (условного) простенка, чтобы опереть на него перекрытие.
несущая способность очевидно сильно зависит от эксцентриситета нагрузки, и соответственно узла опирания.
что опирается то? может это какое-то встроенное помещение в промке, с покрытием профлистом? тогда может и Бахил уже разрешит 0.01
что-то серьезное опирать само собой не стоит. Может быть для начала погонять случайный эксцентриситет, чтобы оценить порядок НС?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2023, 09:04
#54
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


120 мм только перегородки.
Опираем что-нибудь только на 250 мм.
Посчитайте с учётом ветра.
Приложите незаконно случайные горизонтальные нагрузки - люли, шкафы , мусор по 2 м высотой, боксерскую грушу на кронштейне и т.п.
Любые перекрытия опираются с эксцентримитетом.
120 мм не выдержат любого момента. Держат только N.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2023, 09:19
#55
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Случайный экцентриситет брать миллиметров так 40-50 на 3 метра высоты, учитывая современных каменщиков.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2023, 09:21
#56
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Тут ситуация примерно ЛСТК напоминает, там края отбрасываются, а участки возле перегиба образуют небольшой уголок; его и считают.
В аналогии, к Г-образному простенку можно принять, что угол что-то несет; вопрос какой ширины принять стороны угла.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2023, 14:58
#57
zz212243

ПГС
 
Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


v.psk, например если использовать этот Г-образный простенок из кирпича для опирания на него деревянных балок крыши загородного дома.
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read:
zz212243 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2023, 15:06
#58
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Коллеги, прошу не возмущаться стенкой из кирпича толщиной 120 мм в моём примере, мне она сама не нравится.
Однако, если делать Г-образные простенки из таких кирпичей вменяемой высоты, у них несущая способность будет весьма существенная - это практика показывает!
Вот я и хочу понять, как определить несущую способность таких угловых простенков. Хотябы по СП СП 15.13330.2020 "Каменные и армокаменные конструкции" можно посчитать несущую способность г-образных простенков?

============================
tigra-18
по теме - можно ортотропными оболочками посчитать, чтоб напряжения не превысили максимально допустимые
--
tigra-18, в этом случае, полагаю, SCAD отбразит только нормальные напряжения от сжатия в кладке, а устойчивость стены не будет учтена... а ведь именно устойчивость в первую очередь будет стенкой потеряна ещё до достижения максимальных напряжений при сжатии стенки.
Поэтому, мне кажется, это не лучшая идея, если я Вас правильно понял.
==============================
Бахил
Смысл расчёта, его цель? Что в итоге хочешь получить?
--
Бахил, хочу получить несущую способность данного (условного) простенка, чтобы опереть на него перекрытие.
==============================

Или нет ответа на этот вопрос? Идти писать диссертацию?
Моделируете все здание конечными элементами. Ортотропию учитывать не обязательно. Опирание перекрытий - шарнирное.
Смотрите краевые напряжения в угловом простенке и сравниваете с предельными (см. #44). Должен быть существенный запас.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2023, 18:56
#59
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
v.psk, например если использовать этот Г-образный простенок из кирпича для опирания на него деревянных балок крыши загородного дома.
Посмотрите древние храмы. Там так и делали. Мощные контрфорсы и с распором в путь.
Не из говна и палок, конечно. Но принцип похожий.

Правда при чё тут это... О чём речь. Уже не понял.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2023, 18:57
#60
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
v.psk, например если использовать этот Г-образный простенок из кирпича для опирания на него деревянных балок крыши загородного дома.
ну пилястру то тогда в уголок напрашивается
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как смоделировать кирпичную кладку в SCADе?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!! Пытливый Лира / Лира-САПР 22 05.09.2013 15:10
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
Как назначить тип опирания в SCAD'е??? Koker SCAD 16 26.04.2004 22:27