| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Несколько вопросов по реконструкции

Несколько вопросов по реконструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2006, 19:09 #1
Несколько вопросов по реконструкции
AlfF1
 
проектирование
 
Екатеринбург
Регистрация: 08.08.2005
Сообщений: 178

Всем доброго времени суток, возникли следующие вопросы, для решения которого не хватает опыта :? ....т.к. привык все делать с нуля..
проектируется здание 33мх33м трехэтажное высотой 11 м, здание будет каркасное монолитное, но 2 этажа надстраиваются над уже существующим сборным каркасом 1-го этажа(подвал тоже сборный), по некоторым причинам(заказчик) все что существует трогать в некоем случае нельзя...
по существующему каркасу(по ригелям) будут выполнены неразрезные монолитные пояса в 2-х направлениях, жестко связывающие существующий каркас в уровне перекрытия..
Из монолитных поясов будут выполнены выпуски арматуры для монолитных колонн....выше все как обычно для монолита, колонны и безбалочное перекрытие....Получается, что монолитные пояса являются как бы фундаментом для колонн, вертикальные усилия с новых колонн на сущ. передаются только через бетон.... :?: но смятие в порядке, колонны 400х400
При расчете на горизонтальные воздействия, жесткость каркаса решено не принимать во внимание, а в в роли диафрагм выступают кирпичные стены 380 длиной по 8 метров каждая....
Прошу специалистов и знающих высказать мнение и замечания по такому решению..
Спасибо...
__________________
век живи - век учись
Просмотров: 2545
 
Непрочитано 02.03.2006, 19:18
#2
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


А что у нас с геологией? Она есть ?
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2006, 20:12
#3
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


какие существующие фундаменты? столбчатые или свайные?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2006, 21:04
#4
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 853
<phrase 1=


Сугубо ИМХО:
1. В подобной ситуации желательно исключить внецентренное опирание на новые колонны и любые горизонтальные усилия (за исключением ветра - от него, увы, никуда), потому как наличие момента в уровне Вашего пояса может неравномерно загрузить существующие и получить в них усилия, которые они просто не выдержат. Имеется, конечно, ввиду, что техническое обследование грунтов и существующих несущих конструкций выполнено, и сделан вывод, что они воспримут дополнительные нагрузки.
2. Особое внимание следует уделить конструированию узла сопряжения сборных колонн и монолитного пояса, он не должен быть жестким.
3. Не люблю я эти кирпичные диафрагмы. Узлы соединения с колоннами напрягают. А почему Вам железобетон не нравится?
Serz вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2006, 22:31
#5
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Кирпичные стены я так понял тоже надстраиваются, так хоть монолитные пояса в них сделайте в уровне перекрытий. Serz прав, кирпич с бетоном сопрягать - как водку с кефиром - можно, но противно.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2006, 06:39
#6
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


спасибо за ответы..
1.заключение о возможности надстройки есть
2.существующие фундаменты столбчатые по колонны сборные. под стены ленты из ФБС
3. Грунт дресва с 5 кг\см2 в принципе неплохой
4. Кирпичные диафрагмы с колоннами завязывать не планировалось...
5. Монолитные пояса в кирпичных в стенах будут обязательно
6. Железобетон выполнить не могу, т.к. придется разбирать сущ. конструкции, что невозможно...
7. Толщина диафрагм увеличилась до 640 мм
в целом получается не очень хорошая картина....жесткий монолитный каркас обвязанный по низу монолитными поясами, который опирается на сборный каркас...вопрос в том жестко или шарнирно...пока предварительно жесткий вариант, т.е. монолитные пояса с сущ. колоннами будут связаны жестко при шарнирном возникают сомнения в общей устойчивости здания...т.к. работать будут только кирпчные ДЖ.
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Несколько вопросов по реконструкции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск