Как рассчитать статический момент брутто (для проверки на скалывание)?
al.ter_009
 
Регистрация: 11.11.2021
Сообщений: 2

Добрый день, уважаемые форумчане!
Выполняю курсовой проект по деревянным конструкциям и застряла

При проверке опорного сечения на скалывание используется статический момент сечения брутто сдвигаемой части относительно нейтральной оси сечения. (Поперечное сечение заданной двускатной клеедеревянной балки - двутавр)
Из теории сопромата: статический момент - это произведение площади сечения на расстояние от центра тяжести этого сечения до заданной оси. Нетто - с учетом ослаблений, брутто - без учета ослаблений. Итак, вопрос №1: в данном сечении (двутавр) ослаблений никаких в принципе нет, смысл учета фразы "брутто\нетто"? Это же одно и тоже значение, правильно? Или здесь суть в том, что при учете нетто, учитывается площадь только сдвигаемой части, а при брутто - всего сечения?

Расчеты выполняются относительно центра тяжести (центра симметрии), следовательно, для сечения двутавр статический момент = 0, т.к. расстояние от центра тяжести фигуры до оси = 0. Такой же логики можно придерживаться относительно прямоугольного сечения, однако, в различных учебниках/методичках по КДиП для прямоугольного сечения приводится формула Sбр=(bрас * hоп^2)/8.
Вопрос №2: Ни в одном учебнике не было прописано, какая часть сечения "сдвигается" или скалывается. Мы это должны понять из формулы? y=h/8? (см фото). Почему именно это значение, это выведено практическим/опытным путем, откуда оно взялось?

Вопрос №3: тогда, следуя от обратного, мы принимаем статический момент и для двутавра (для его отсеченной части) по формуле с расстоянием до оси h/8? (см фото)? Правильно? Или формула статического момента брутто отсеченной части для двутавра выглядит по-другому? Если по-другому, то как?

Прошу не закидывать камнями за разжевывание до элементарного сопромата , надеюсь на ваше понимание и помощь

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1636631022958.jpg
Просмотров: 298
Размер:	263.8 Кб
ID:	242624  

Просмотров: 3783
 
Непрочитано 11.11.2021, 21:12
2 | 1 #2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Вся тема это чистый сопромат, который Вам, видимо, необходимо повторить.

Цитата:
Сообщение от al.ter_009 Посмотреть сообщение
Из теории сопромата: статический момент это произведение площади сечения на расстояние от центра тяжести этого сечения до заданной оси.
Статический момент - это произведение площади отсеченной части сечения на расстояние от центра тяжести этой отсеченной части до оси, проходящей через центр тяжести всего сечения. Из этого определения следует, что статических моментов бесконечное множество, а максимальный из них получается для половины сечения. В частности для прямоугольника площадь отсеченной части равна А=b*h/2, расстояние от центра сеченной отсеченной части до центральной оси Y=h/4, статический момент соответственно Sx=A*Y=b*h/2 *b * h/4 = b*h^2/8.

Цитата:
Сообщение от al.ter_009 Посмотреть сообщение
вопрос №1: в данном сечении (двутавр) ослаблений никаких в принципе нет, смысл учета фразы "брутто\нетто"? Это же одно и тоже значение, правильно?
Правильно.

Цитата:
Сообщение от al.ter_009 Посмотреть сообщение
Вопрос №2: Ни в одном учебнике не было прописано, какая часть сечения "сдвигается" или скалывается.
"Cдвигать" надо часть сечение, лежащее выше оси, где ищется напряжение. Для получения максимального касательного напряжения сдвигать надо половину сечения. Для получения касательных напряжений по грани полка/стенка сдвигать нужно полку.

Цитата:
Сообщение от al.ter_009 Посмотреть сообщение
Вопрос №3: тогда, следуя от обратного, мы принимаем статический момент и для двутавра (для его отсеченной части) по формуле с расстоянием до оси h/8? (см фото)? Правильно? Или формула статического момента брутто отсеченной части для двутавра выглядит по-другому? Если по-другому, то как?
Формула выглядит иначе, найти её можно в справочниках, но можно вполне обойтись и без них. Для этого полусечение нужно разбить на 2 прямоугольника: полку и стенку, определить статический момент для каждого из них и сложить. Это и будет максимальный статический момент для двутавра.

P.S. Ещё раз настоятельно рекомендую освежить в памяти раздел сопромата "Геометрические характеристики сечений".
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2021, 01:29
#3
al.ter_009


 
Регистрация: 11.11.2021
Сообщений: 2


Спасибо большое, всё стало понятно! Наконец-то!!!
Вы так грамотно и буквально на пальцах всё объяснили, искренне благодарю!!! 🧡Вас бы в преподаватели)
al.ter_009 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как рассчитать статический момент брутто (для проверки на скалывание)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помочь рассчитать момент инерции тела в автокад 2016 RomLynae AutoCAD 14 07.06.2018 16:33
Как рассчитать площадь сечения арматуры в плите зная момент? ALEX-LCL Железобетонные конструкции 5 17.05.2016 15:53
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? cartmanbro Металлические конструкции 30 10.05.2016 12:39
статический момент, момент инерции, неясности mhctpk Конструкции зданий и сооружений 17 11.04.2012 20:00
Как рассчитать необходимый крутящий момент двигателя? olegrussia Машиностроение 5 05.10.2010 16:59