Доброго дня. Построен 2 этажный дом в сейсмоопасном регионе, с высотой стен 7.5 метров. Толщина стен 40 см, материал известняк ракушечник М25, между этажами залито монолитной перекрытие, также между 1 и 2 этаже и крышей имеются армопояса.Каждые 3.5 метра залиты монолитные колонны сечением 400х400 мм(сначала выгонялись стены, а потом лили колонны, т.е две стены являлись частью опалубки, соответственно стены несущие). Кладку стен выполняли криворукие каменщики и отклонение стен по вертикали составляет от 3-7 см на высоту 2 этажей(7.5 метров) . Плюс опалубка была не первой свежести и соответственно после заливки колонн и армопоясов были наплывы,соответственно когда штукатурили дом то перепады составили до 7 см. Как это влияет на несущую способность стен или не влияет вообще? Заранее Спасибо за ответы.
Просмотров: 2407
 
Непрочитано 18.11.2021, 12:23
#2
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Да никак.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2021, 12:28
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Никак. В Крыму все кривое. Штукатурки много ушло, но лучше, чем ротбанда.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2021, 12:30
#4
Burunduk133


 
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36



Тобишь вляет только на лишний расход штукатурки чтобы это все выровнять?
Burunduk133 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2021, 12:37
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Да, геометрия у Вас монолитом: поясами и перекрытием завязана.
Если еще не оштукатурено, то обязательно по сетке - слой толстый, за 2-3 раза - нет отвалится.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2021, 12:51
#6
Burunduk133


 
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Да, геометрия у Вас монолитом: поясами и перекрытием завязана.
Если еще не оштукатурено, то обязательно по сетке - слой толстый, за 2-3 раза - нет отвалится.
Уже отштукатуренно. Местами по сетке оцинкованной, где слои толстые. И вся штукатурка с пропиленовой фиброй. Читал где-то, что она сетку заменяет. Да и ракушка пористая, к ней хорошо липнет штукатурка. Спасибо Бооьшое
Burunduk133 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Отклонение каменных стен по вертикали в частном коттедже

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Превышено предельно допустимое отклонение забивной сваи по вертикали. Как быть? Junkers1488 Основания и фундаменты 21 18.11.2013 16:36
Отклонение колонны от вертикали на 140 мм Ggun Обследование зданий и сооружений 9 05.07.2013 15:39
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Моделирование каменных стен в ПК Лира, SCAD и т.п. муравей Расчетные программы 2 09.02.2007 14:37