Непрочитано 06.06.2022, 10:08 #1
Посоветуйте тип перекрытия
fklmn
 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121

Здравствуйте. Задача - запроектировать из металокаркаса здание в здании, т.е. нет атмосферного влияния. Вопрос: из чего делать перекрытие? У нашей организации немного другой профиль, и с такими конструкциями не сталкивались. Заказчик предложил из сендвич панелей типа кровельных, я так понимаю, нужно что-то более состоятельное. Требования тоже пока размыты, понятно, что нужна звукоизоляция как от воздушного, так и от структурного шума. По перекрытию будет разводка вентиляции, ходить рабочие и т.п. Неплохо было бы устроить перекрытие сразу по главным балкам с шагом условно метра 3, но можно в принципе и второстепенных накидать. Жб не хотят, нужно что-то легко сборное
Просмотров: 1901
 
Непрочитано 06.06.2022, 11:11
#2
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Заказчик предложил из сендвич панелей типа кровельных, я так понимаю, нужно что-то более состоятельное
Нагрузка на межэтажное перекрытие - около 500 кг/м2. Перекрытие должно быть REI45, огнестойкое.
У вас там ПЕРЕкрытие или ПОкрытие какой-то выгородки? Также надо читать пожарные нормы - может вылезли противопожарное перекрытие REI150.
Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
По перекрытию будет разводка вентиляции, ходить рабочие и т.п.
Нужно нанять инженера и посчитать. Пока вижу монолит по второстепенным балкам.
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2022, 11:43
#3
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Нагрузка на межэтажное перекрытие - около 500 кг/м2. Перекрытие должно быть REI45, огнестойкое.
У вас там ПЕРЕкрытие или ПОкрытие какой-то выгородки? Также надо читать пожарные нормы - может вылезли противопожарное перекрытие REI150.

Нужно нанять инженера и посчитать. Пока вижу монолит по второстепенным балкам.
Нагрузку заказчик уточнил - 240 кг/м2. по огнестойкости, заказчик в раздумьях, предлагает озадачиться защитой позже, возможно, снизу чем-то обшить. Что-то типа эксплуатируемого покрытия. Склоняюсь к варианту профлист по главным балкам, звукоизоляция, настил типа ГВЛ или ЦСП. По расчету есть нормкад, можно в нем посчитать, правда он вопросы задает неоднозначные, типа:
местное воздействие на одну или две полки,
опорная реакция промежуточная или концевая (я так понимаю на крайней или средней опоре выполнять расчет на смятие?),
ширина опирания настила (это вдоль рифлей?)
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 11:57
#4
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Делать надо монолит, он и звукоизоляция и огнезащита и несущая конструкция.
На шаг балок 3м какой-нибудь Н75-750-0.7 проходит по расчету на время бетонирования, включая монтажные нагрузки.
Если есть желание - можете сделать ребристое перекрытие по корытным профилям. Для таких пролет 6м - не проблема, из плюсов - отсутсвие поперечки в ребрах ЖБ (но не всегда).
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=mS-fFP8echw

Последний раз редактировалось Verloc, 06.06.2022 в 12:04.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 13:27
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Монолит. Ясен пень. Можно и сборный.
Если без звукоизоляции, то можно и стальной. Ну если огнестойкость обеспечить.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2022, 15:53
#6
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Монолит. Ясен пень. Можно и сборный.
Если без звукоизоляции, то можно и стальной. Ну если огнестойкость обеспечить.
Говорю же, жб не хотят. Да и наше производство не имеет никакого опыта с жб. А чем плохо просто по главным балкам раскидать Н114-600-0,8, минвату и ГВЛ? Пролет кстати 4,5 м.
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 16:03
#7
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Тем, что в случае пожара или жертв посадят всех, кто участвовал в таком "проектировании". А так - пожалуйста, колхоз еще никто не отменял. Минвата-то зачем? Из нее звукоизоляция никакая. ГВЛ зачем? Засыпьте профлист керамзитом и то больше толку будет.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 16:54
#8
Floo84


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 14


Если речь идёт о покрытии встройки, на котором будет располагаться вентоборудование, можно и кровельные сэндвичи рассмотреть. Тем более без осадков. А для прохода рабочих можно и ходовых мостиков накидать с ограждениями.
Floo84 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 17:15
#9
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
запроектировать из металокаркаса здание в здании
Желательно более подробно рассказать (эскизы, схемы, размеры итд.), что это и для чего. Опыт "зданий в здании" имею, но подходит ли это для Вашего случая, понятия не имею.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 20:40
#10
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 125


Добрый вечер. Мне кажется, в вашем случае, подойдет обычная балочная клетка. Главный балки из двутавровой балки или из квадратной тубы 100х100, прогоны из квадратной трубы 50х50 с шагом 0,5м. настил-рифленый лист. Однако, сечения элементов необходимо просчитать. Подшивка потолка-любой листовой материал ГКЛ, ЦСП, USB-конкретно что подходит под ваши условия. В качестве звукоизоляции подойдет минеральная вата (по крайней мере о ней так пишут. Опыта в ее монтаже в качестве звукоизоляции не имею)
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2022, 11:04
#11
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Желательно более подробно рассказать (эскизы, схемы, размеры итд.), что это и для чего. Опыт "зданий в здании" имею, но подходит ли это для Вашего случая, понятия не имею.
А нельзя снизу чем-то от пожара защитить профлист?

Последний раз редактировалось fklmn, 21.06.2022 в 14:45.
fklmn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Посоветуйте тип перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37