Выбор коэффициента одновременности при расчете нагрузок однофазных квартир.
Регистрация: 15.03.2022
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 2652
|
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Встречный вопрос для уточнения исходных условий: а нагрузку 5кВт на дом и к-т одновременности 0,38 вы по какому нормативному документу принимаете? При трёхфазном подключении нагрузка также была 5кВт?
Если к-т одновремённости по табл 7.3 СП 256, тогда почему мощность одного дома не по табл.7.2?? Для расчёта питания "обычных" квартир используется показатель удельной мощности (табл. 7.1), он зависит от количества квартир, подключенных к линии, при этом, в п.7.1.2 указано, что "удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15%", т.е. в грубом приближении кол-во однофазных электроприёмников (с равной единичной мощностью), подключенных к отдельным фазам трёхфазной питающей линии, должно быть одинаковым. Т.е. СП256 в этом месте ИМХО как раз говорит о том, как считать нагрузки (а следовательно и токи) при подключении однофазных нагрузок от трёхфазной линии. Другой вопрос: насколько правомочно применять раздел 7.1 СП256 для определения нагрузок районов, застроенных индивидуальными жилыми домами |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2022
Сообщений: 15
|
Цитата:
Коэф. одновременности принимаю по табл. 7.3 СП 256, само собой и коэф. спроса учитываю при расчете, просто в данном вопросе он роли не играет, так как коэф. одновременности берется в зависимости от количества потребителей. На самом деле, проблема как раз в распределении однофазных нагрузок по фазам: есть линия, от которой подключаются 8 домов с однофазным вводом, каждый дом, как и говорил, по 5 кВт, То есть питающая линия загружена в следующем виде: фаза А - 3 дома, фаза В - 3 дома и фаза С - 2 дома, перекос получается больше 15%, но заказчика это устраивает, хотя я ему предлагал решение, но он решил им не пользоваться. Соответственно, сейчас встал вопрос, как же правильно посчитать нагрузку: 1 вариант: Определяю коэф. одновременности для 8 домов по табл. 7.3 СП 256 - 0,423, беру самую загруженную фазу (А или В, неважно), получаю нагрузку: 5*3*0,423=6,345 кВт и умножаю ее на 3, как говорится в пункте 10.5 СП 256, чтобы получить эквивалентную 3-х фазную нагрузку; 2 вариант: Определяю коэф. одновременности для 3 домов - 1 и выполняю дальнейшие расчеты, как для одной фазы. Мне кажется, что второй вариант не совсем корректный, но и первый вариант вызывает некоторые сомнения. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Не понятно на чём основано решение принимать к-т одновременности по табл.7.3, если мощность 1-го дома 5кВт, т.е. не соответствует критериям повышенной комфортности? При такой мощности логичнее пользоваться табл.7.1 и удельными электрическими нагрузками. А так, при таком малом кол-ве подключаемых потребителей и незначительной единичной мощности, я бы аппараты защиты подбирал по 2-му варианту; сечение (судя по всему магистрального СИПа) по механической прочности явно будет "за глаза" (электрически его хватит с запасом); а трансформаторы на ТП (при необходимости) по расчётной мощности. Но я бы, конечно, для ИЖС 5 кВт не взял добровольно - это очень мало. Есть у меня в бумаге какой-то непонятный (но толковый на мой взгляд) документ с нагрузками и коэффициентами именно для индивидуальной застройки, в виду отсутствия более внятных актуальных норм, им пользовался для соответствующих расчётов (надо его поискать и дать ссылку сюда)
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2022
Сообщений: 15
|
Получается, что любой расчет (говорю сейчас об однофазной нагрузке), независимо от того, есть ли перекос по фазам или нет, необходимо выполнять по 2-у варианту. То есть, например у нас есть электрический стояк в доме, на нем 15 квартир, при расчете мощности, тока и прочего мы должны брать Pуд/Ко не для 15-и квартир, а для 5-и, потому что на фазе висит 5 квартир. Соответственно и кабель выбирать, исходя из такой логики.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
Вероятность одновременного включения большого кол-ва потребителей к сегменту сети (стояк, ВРУ или ТП) падает с увеличением их кол-ва, а однофазных к одной и той же фазе трёхфазной сети и того меньше.
Для большого кол-ва потребителей это не критично, а для малого у хар-ки есть ступень (в т.ч. и для квартир повышенной комфортности), которая нивелирует разницу величин токов между фазами (это про расчёт по максимально загруженной фазе) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Цитата:
А когда вы с заказчиком самовольно приняли 5кВт на дом, при этом, произвольно пользуясь таблицами СП, которые прямо про ИЖС не говорят, а также с учётом малого кол-ва присоединений, тогда (конкретно для вашего рассматриваемого НЕТИПИЧНОГО примера), исходя из электротехнического здравого смысла можно применить ваш вариант 2, но не стоит его транслировать на все случаи жизни. Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузки, учитываемые в расчете оснований по деформациям | bartus | Основания и фундаменты | 28 | 05.08.2021 03:52 |
Помощь в нелинейном расчете (прогибов) на примере жб плиты. Лира-Сапр 2015 R5. | serg2015 | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.09.2016 13:30 |