| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина стальной колонны в плоскости

Расчетная длина стальной колонны в плоскости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.05.2022, 09:49 #1
Расчетная длина стальной колонны в плоскости
Lymus
 
разбираюсь
 
Москва
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 437

Коллеги, добрый день! Выполняется обследование стального каркаса здания. Здание 2-х этажное, по верху колонну шарнирно опирается ферма, в середине выполнено перекрытие 1-го этажа из стальных главных и второстепенных балок и профнастил с бетоном. У главных балок выполнены подкосы под углом примерно 45гр к колонне. Сопряжение балок с колонной - шарнирное. Сопряжение базы колонны с фундаментом тоже шарнир. Добавляют ли установленные подкосы устойчивости каркасу в плоскости или они только для сокращения пролетного момента и сопряжение балки с колонной все равно должно быть жестким (накладки и т.д.) либо установлены вертикальные связи в плоскости?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2022-05-27_094941666.png
Просмотров: 93
Размер:	17.0 Кб
ID:	247637  

__________________
:read:
Просмотров: 899
 
Непрочитано 27.05.2022, 11:24
#2
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Добавляют. Грубо говоря на них все и держится. Но это весьма экстравагантное решение.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2022, 11:35
#3
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Добавляют. Грубо говоря на них все и держится. Но это весьма экстравагантное решение.
Спасибо. Решение странное, согласен. При этом в покрытии для 15-ти метровой фермы вообще нет гор. связей, только прогоны. Перекрытие в целом создает горизонтальный диск, правда который ни к чему не крепится (главные балки, второстепенные и поверх профнастил и 150мм бетона (профнастил прикручен саморезами к верхней полке второстепенных балок).
__________________
:read:
Lymus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина стальной колонны в плоскости

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какова расчетная длина колонны Бетонщик_№0 Железобетонные конструкции 4 19.08.2016 13:29
Расчетная длина колонны (таблица 30. СП) tructor Конструкции зданий и сооружений 16 29.10.2015 13:06
Какая расчетная длина колонны? kentik1924 Металлические конструкции 28 03.09.2013 07:18
Какова расчетная длина портальной связи из плоскости? rus8585 Металлические конструкции 6 12.03.2013 14:17