Непрочитано 20.09.2010, 16:46
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи.
таи
 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294

"эксперт" требует заармировать буронабивную сваю на всю ее длину.
Заделка сваи в ростверк шарнирная, нагрузка центральная, прохожу, правда сваей, просадочный слой.

Темы "терли", смотрел, но, как всегда, ушли в сторону.
В любезно выложенные ЛИСом, "Рекомендации по применению буроиньекционных свай "
4.1. Армирование буроинъекционных свай выполняется по расчету или назначается конструктивно. Сваи армируются одиночными арматурными стержнями, сварными каркасами, жесткой арматурой в виде проката черных металлов или металлическими трубами. Арматура сваи может быть однородной на всю длину (например, сваи-стойки в окружающих слабых грунтах)... комбинированной (например, труба или прокат в зоне действия изгибающего момента и каркас или одиночный стержень на всю остальную длину). В однородных грунтах допускается не армировать нижнюю часть висячих свай.

Как то не подходит - не свая стойка, момента нет, однородных грунтов тоже не наблюдается.

Может кто подскажет еще нормативный документ по этому вопросу.
Чувствую глупость гнать каркас до конца, но нужна ссылка на нормативный документ.
Буду признателен за мысли.
Просмотров: 55876
 
Непрочитано 21.09.2010, 09:28
#21
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


В каком то ВСН находил, что в слабых грунтах армируют на всю длину. Второй день пытаюсь найти (склероз проклятый ) пока безуспешно. Как найду - обязательно расскажу.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 10:37
#22
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Нет определения, что такое "слабый грунт"
Классификацию грунтов смотрите в ГОСТ 25100-95.
 
 
Непрочитано 21.09.2010, 10:42
#23
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Нет определения, что такое "слабый грунт"
Ды знаю я. Не нашел источник, а формулировку не помню.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 10:55
#24
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 460


Цитата:
Нет определения, что такое "слабый грунт"
Классификацию грунтов смотрите в ГОСТ 25100-95.
ВСН 487-86 дает четкое определение слабого грунта
Цитата:
1.1. К категории слабых грунтов в настоящих ВСН относятся илы, заиленные пылеватые пески, текучие пылевато-глинистые, торфянистые и другие грунты, модуль деформации которых не превышает 5 МПа.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 11:09
#25
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
ВСН 487-86 дает четкое определение слабого грунта
точно - спасибо.
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 15:53
#26
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Вывод - и на фиг не нужно гнать каркас на полную длину в просадочном грунте.
Но на усилия, прикладываемые на сваю и на грунтовые характеристики все же надо поглядывать.
Спасибо, Господа, тему можно "закрывать!.
таи вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 16:05
#27
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


таи, еще один любитель закрывать темы
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 16:13
#28
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
таи, еще один любитель закрывать темы
Так я же знал, что ты не вытерпишь и сделаешь декларацию в строну всеобщей демократии.
Нету ее и никогда не было......
таи вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 20:37
#29
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Так я же знал, что ты не вытерпишь и сделаешь декларацию в строну всеобщей демократии.
Я думал он только на меня злой а он везде за свободу слова
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2010, 22:05
#30
ЛИС


 
Сообщений: n/a


В догонку:
Цитата:
Набивные сваи чаще всего устраивают в виде железобетонных буронабивных свай с уширенной пятой и без нее. Они представляют собой элементы из монолитного железобетона, бетонируемые в предварительно пробуренных скважинах и имеют длину 10-40 м и диаметр ствола сваи не менее 400 мм.
Сваю армируют в зависимости от действующих на нее нагрузок. При действии только вертикальных сжимающих усилий, когда не требуется рабочего армирования, сваю следует конструктивно армировать только в верхней части постановкой 4-12 стержней Ø14-20 мм и длиной 1400-2000 мм. Выпуски из свай для связи с ростверком должны иметь длину 250-400 мм.
При действии на сваю горизонтальных нагрузок и моментов армируют весь ствол либо его часть, определяемую расчетом, с учетом необходимой длины заанкеривания рабочей арматуры.
Армирование осуществляется в виде жесткого каркаса, усиленного приваркой поперечной арматуры Ø10-16 мм или хомутов из полосовой стали толщиной Ø5-6 мм и шириной 50-60 мм с шагом 3-4 м по длине каркаса.
АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ
Пособие по проектированию Москва 2007
 
 
Непрочитано 23.09.2010, 23:12
#31
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Offtop: Хорошо, что не закрыли тему.
Спасибо ЛИС.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 08:43
#32
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Offtop: Хорошо, что не закрыли тему.
А кто бы ее стал закрывать?
Для того что бы ее закрыли - надо в ней сильно похулиганить на политическую или порнографическую тему.

Спасибо, ЛИС, упорства, я смотрю Вам не занимать.
таи вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2010, 08:58
#33
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
[
Спасибо, ЛИС, упорства, я смотрю Вам не занимать.
Не за что. Дело не в упорстве. Случайно наткнулся при очередном изучении сего документа по другому вопросу. Мне не лень скопировать и выложить сюда.
 
 
Непрочитано 24.09.2010, 09:16
#34
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Какая-то надуманная, из пальца высосанная проблема... Даже не стал всю тему читать...
Чтоб небыло непоняток и дурных мыслей у экспертов:
1. Либо заармировать на всю длину (тем более что длина ерундовая)
2. Не армировать вообще, если моментов нету, и других предпосылок к армированию тоже.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 09:23
#35
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Какая-то надуманная, из пальца высосанная проблема... Даже не стал всю тему читать...
Offtop: Серж! Не хами...
Если есть решения армировать сваю на всю длину, на половину или совсем не армировать то надо было разобраться в наступлении соответствующих событий.
таи вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2010, 09:57
#36
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Случайно наткнулся при очередном изучении сего документа по другому вопросу. Мне не лень скопировать и выложить сюда.
Жаль только, что это не нормативный документ. И у Тихонова тоже много не бесспорных моментов. Взять хотя бы рисунки ростверков. Шарнирное соединение - тело сваи заведено в ростверк на 50 мм, а заделка - на 100 мм. Зачем? Арматуру раскладывать с защитным слоем 100 мм? Да и СП говорит о том, что арматуру из сваи заводить в ростверк на длину анкеровки. Для 20AIII 507 мм для сжатой и 676 для растянутой арматуры, что никак не соответствует 400 мм.
Также есть пункт 8.19 СП, о установке крестообразных анкеров в нижнем конце каркаса, разъяснения можно посмотреть в руководстве по устройству фундаментов.
Все сказанное к тому, что хочется нормативный документ, в котором полноценно отражен вопрос конструирования свайных ф-тов. В СП недомолвок много.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2010, 14:07
#37
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


таи, а что мешает конструктивно заармировать?
зюыю посмотрите методические рекомендации по расчету подпорных стен (конструктивные требования).
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 14:28
#38
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
таи, а что мешает конструктивно заармировать?
"Экспертиза" мешает.
Что бы "конструктивно" что то армировать, надо все таки знать принципы армирования и просчитать с десяток нечто подобного, что попадает под конструктивное армирования, а "апосля" и армируй конструктивно.
таи вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2010, 14:55
#39
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
На основании вышеизложенного и принимая во внимание центрально приложенную нагрузку на сваю в сочетании с шарнирным опиранием ростверка на нее, буронабивная свая была заармирована на часть своей длины только из конструктивных соображений для связи ее с ростверком.
Правильно эксперт делает, что вас дрючит после таких объяснений и выводов.
Offtop: P.S. 4-х метровые сваи - это мощь!!! Тут стоит поспорить из-за 2-х метров арматуры
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 16:59
#40
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Правильно эксперт делает, что вас дрючит после таких объяснений и выводов.
Вы мне страшно напоминаете того "эксперта". Чувствую Вы и "проектировщик" такой же.
А аргументированно обосновать свой ответ - кишка тонка.
Вопрос не в 4 метрах, вопрос в обоснованности армирования в просадочных грунтах.
таи вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи Нитонисе Основания и фундаменты 5 16.06.2010 16:50
Армирование буронабивной сваи при устройстве котлована adv87_ Основания и фундаменты 40 01.04.2010 19:11