27.02.2010, 15:57 | #1 | |
Осадка плитного фундамента
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 35836
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Вы сами то верите в эти 1,5см.
Эксперт похоже не верит. И я не верю. И кроссу я не верю.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Да почему? Вполне нормальная осадка.
Посчитайте весь вес здания: в SCAD удалите основаниие и все что с ним связанно, закрепите здание в одной точке по Z или поставьте стержень на котором все здание стоит посмотрите реакцию или N от нормативных загружений. Вычислите среднее давление под подошвой Вес здания/площадь подошвы От этого давления посчитайте осадку Не забудьте что вы из котлована убираете грунт (если есть котлован) По дополнительному напряжению= давление от веса здания - давление от грунта который был в котловане определите осадку глубину сжимаемой толщи. Для больших плит и небольших нагрузок (ваш случай) наблюдается интересная картина. Рассеивания напряжений практически не происходит, но ввиду небольших давлений под подошвой толщина сжимаемой толщи получается вовсе незначительной. Потому и осадок особых не будет. И Выясниться что даже 1.5 см, полученные в Кросс-е - осадка больше чем получается по СНиП
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Дрюха, в расчетах КЭ я ее не учитывал
но в расчете по СНиП это учитвается когда считаются напряжения в грунте. Напряжения ведь считаются от уровня естественного рельефа (так было изначально грунт на данной отметке создавал такое то напряженное состояние) потом грунт убрали и загрузили плитой примерно если плотность грунта 1,8 т/м3 - 3 метра колована = 1,8*3 = 5,4 т/м2 можно отнять от напряжения под плитой и получаться дополнительные напряжения на которые считается осадка.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
dallaev, вопрос как такую осадку правильно посчитать вручную
я этого не знаю, а вы? СНиП-овский расчет предназначен для жестких плит, а фундаментную плиту большой площади трудно назвать жесткой
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Похоже имеется ввиду расчетная схема основания в виде линейно деформируемого слоя, которая используется для определения осадки жестких фундаментов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
мозголом из Самары, так ведь напряжения в грунте определяются от давления а не от силы...
а дваление это N/A, т.е. принимается абсолютно жесткая плита, что характерно для столбчатых фундаментов
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
ЛИС, тем не менее то единственная методика предложенная нормативами, не все ведь (пусть даже эксперты) DWG читают и знают что ее нельзя применить
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: для этого не обязательно читать DWG - нужно просто внимательно читать СНиП и понимать суть написанного, а не слепо применять одну методику для всего и вся... и есть эксперты которые это понимают
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835
|
Прошло чуть меньше года...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 | terry | Основания и фундаменты | 29 | 10.06.2016 00:05 |
Расчет плитного фундамента при сейсмике | Myrkul | Расчетные программы | 2 | 04.09.2009 19:26 |
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 | Жека СКДМ | SCAD | 10 | 05.05.2009 15:32 |
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. | Жека СКДМ | SCAD | 1 | 28.04.2009 22:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |