Осадка плитного фундамента
Marusya
 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 39

По результатам расчета в КРОСС, осадка плитного фундамента под 3-х этажное каркасное общественное здание (монолит) 1,5 см. Возможно ли это. Грунты - суглинки, грунтовых вод нет. Экспертиза требует предоставить диаграммы осадок и напряжений под подошвой фундамента. Правомочно ли это и что делать? Не оставьте без внимания. Сроки!!!
Просмотров: 35836
 
Непрочитано 27.02.2010, 16:09
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Вы сами то верите в эти 1,5см.
Эксперт похоже не верит. И я не верю. И кроссу я не верю.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 16:14
#3
Marusya


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 39


И я не верю, а что посоветуете про диаграммы
Marusya вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 16:21
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Рекомендую СНиП 2.02.01-83*, ПРИЛОЖЕНИЕ 2
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 17:36
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Да почему? Вполне нормальная осадка.
Посчитайте весь вес здания:
в SCAD удалите основаниие и все что с ним связанно, закрепите здание в одной точке по Z или поставьте стержень на котором все здание стоит посмотрите реакцию или N от нормативных загружений.
Вычислите среднее давление под подошвой
Вес здания/площадь подошвы

От этого давления посчитайте осадку

Не забудьте что вы из котлована убираете грунт (если есть котлован)

По дополнительному напряжению= давление от веса здания - давление от грунта который был в котловане определите осадку глубину сжимаемой толщи.

Для больших плит и небольших нагрузок (ваш случай) наблюдается интересная картина. Рассеивания напряжений практически не происходит, но ввиду небольших давлений под подошвой толщина сжимаемой толщи получается вовсе незначительной. Потому и осадок особых не будет. И Выясниться что даже 1.5 см, полученные в Кросс-е - осадка больше чем получается по СНиП
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 17:38
1 | #6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Не забудьте что вы из котлована убираете грунт (если есть котлован)
Regby, каким образом Вы учитываете это самое разуплотнение грунта? Прикладываете нагрузку с обратным знаком на ФП?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 19:07
#7
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Дрюха, в расчетах КЭ я ее не учитывал
но в расчете по СНиП это учитвается когда считаются напряжения в грунте.

Напряжения ведь считаются от уровня естественного рельефа (так было изначально грунт на данной отметке создавал такое то напряженное состояние)
потом грунт убрали и загрузили плитой
примерно если плотность грунта 1,8 т/м3 - 3 метра колована = 1,8*3 = 5,4 т/м2 можно отнять от напряжения под плитой и получаться дополнительные напряжения на которые считается осадка.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 19:18
#8
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Marusya Посмотреть сообщение
. Экспертиза требует предоставить диаграммы осадок и напряжений под подошвой фундамента. Правомочно ли это
В данном случае экспертиза права. мы обязаны предоставить полный отчет по расчетам в т.ч расчет на осадку
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 19:38
| 1 #9
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


dallaev, вопрос как такую осадку правильно посчитать вручную
я этого не знаю, а вы? СНиП-овский расчет предназначен для жестких плит, а фундаментную плиту большой площади трудно назвать жесткой
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 19:47
#10
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


я обычно считаю на лире в т. ч. плитные ф-ты на осадку. можно посчитать и вручную. есть 2 метода. Метод послойного суммирования и Метод эквивалентного слоя. (правда для плит никогда не считал в ручную.)
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 20:20
#11
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Regby, оцените вариантики задания разуплотнения грунта
Offtop: P.S. Братцы, уж простите, что засоряю тему своими, немного неподходящими к теме обсуждения, постами.

P.P.S. Текстовый файл Лира 9.6
Вложения
Тип файла: rar разуплотнение грунта.rar (21.6 Кб, 389 просмотров)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 21:53
#12
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Marusya Посмотреть сообщение
По результатам расчета в КРОСС, осадка плитного фундамента под 3-х этажное каркасное общественное здание (монолит) 1,5 см. Возможно ли это. Грунты - суглинки, грунтовых вод нет. Экспертиза требует предоставить диаграммы осадок и напряжений под подошвой фундамента. Правомочно ли это и что делать? Не оставьте без внимания. Сроки!!!
Вполне возможный результат, особенно если здание с подвалом (приличной глубины котлован) и у суглинков высокое значение Е.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2010, 12:03
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
СНиП-овский расчет предназначен для жестких плит
Какой расчет? Если осадки, то СНиП вообще не учитывает плиту, тоесть нагрузка передается непосредственно на грунт.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2010, 12:17
#14
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Какой расчет? Если осадки, то СНиП вообще не учитывает плиту, тоесть нагрузка передается непосредственно на грунт.
Похоже имеется ввиду расчетная схема основания в виде линейно деформируемого слоя, которая используется для определения осадки жестких фундаментов.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2010, 12:20
#15
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


мозголом из Самары, так ведь напряжения в грунте определяются от давления а не от силы...
а дваление это N/A, т.е. принимается абсолютно жесткая плита, что характерно для столбчатых фундаментов
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2010, 18:10
#16
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: Тут на форуме уже неоднократно обсуждали вопрос расчета осадок плитных фундаментов - СНиП в этом плане не подходит совершенно. Это даже не назовешь гаданием на кофейной гуще (этот способ точнее).
 
 
Непрочитано 28.02.2010, 19:11
#17
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ЛИС, тем не менее то единственная методика предложенная нормативами, не все ведь (пусть даже эксперты) DWG читают и знают что ее нельзя применить
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2010, 19:26
#18
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
не все ведь (пусть даже эксперты) DWG читают и знают что ее нельзя применить
для этого не обязательно читать DWG - нужно просто внимательно читать СНиП и понимать суть написанного, а не слепо применять одну методику для всего и вся... и есть эксперты которые это понимают
 
 
Непрочитано 05.01.2011, 15:45
1 | #19
anatol102


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 64


Дрюха. Посмотрел Ваши схемы, не понимаю это, что. Какие на фих расчетные схемы детский лепет. О "разуплотнения грунта" как ВЫ пишете не может быть и слова. Пожалуйста, займитессь самооброзованием.
anatol102 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 17:35
#20
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835


Прошло чуть меньше года...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка плитного фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет плитного фундамента при сейсмике Myrkul Расчетные программы 2 04.09.2009 19:26
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 10 05.05.2009 15:32
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. Жека СКДМ SCAD 1 28.04.2009 22:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44