| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.10.2019, 09:18 | 1 | | #1 |
Как правильно определить "Проскальзывание" при отрыве со скалыванием?
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 80
|
||
Просмотров: 4675
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Возможно, ошибаюсь, но, кажется, что проскальзывание - это вырыв анкера без отрыва куска бетона. Правильное испытание - это когда анкер вырывается с конусообразным куском бетона, который остаётся на этом анкере (или раскалывается уже после отрыва). Если анкер выскальзывает без бетона, или выковыривает бетон только с одной стороны от себя - значит что-то пошло не так.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 80
|
Да анкер всегда вырывается с конусообразным куском бетона (я имею ввиду если все сделано правильно), но при этом есть "Проскальзывание" т.е. образуется зазор между плоскостью бетона (тело конструкции) и самим анкером (если можно сказать шляпкой) в момент или перед моментом отрыва бетона, нормы рекомендуют его учитывать (формулу писать не буду). Но проскальзывание измеряется в миллиметрах, замерить точно штангенциркулем очень сложно или не возможно определить значение точно, однозначно. Есть специальные болты (надеваются на анкер) которые определяют это проскальзывание, но в приборе его нет, да его не кто и не видел и подойдет ли он к ОНИКСу - 1.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Dimarik35D26
проскальзывание можете измерять как среднее значение измеренных величин глубины вырыва (расстояние от поверхности до наиболее удаленной части конуса) по 3-4 измерениям...имхо. что касается ОНИКС, то обратите внимание, что с этим прибором поставляется нестандартный анкер (не по ГОСТ), у которого передача усилия на бетон происходит в том числе через зацеп, а не распор как у стандартного ГОСТовского анкера...По этой причине коэф. m2 следует устанавливать и не допускается использовать как для стандартного анкера по Приложению к ГОСТ 22690 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 80
|
Цитата:
Цитата:
Что Вы имеете ввиду отсутствие зацепа? Но если рассматривать геметрические характеристики длина и диаметр, то идентичны |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2023
Сообщений: 1
|
Самый точный способ определения проскальзывания - с помощью микрометрической гайки, продает интерприбор, можно определить набором щупов, но этот метод менее точный. Проскальзывание замеряется при каждом отрыве (а не среднее на несколько отрывов), если оно есть. У оникса анкерное устройство 2-го типа соответствует ГОСТ. Тема старенькая, но не смог мимо пройти).
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как правильно определить КЕО при двух окнах в помещении | zver9038 | Архитектура | 19 | 08.12.2017 14:27 |
Как правильно определить площади производственных цехов для заготовочных фабрик. | ploot | Технологические решения (ТХ) | 2 | 08.03.2016 17:33 |
Как правильно определить отклонение оси сваи от вертикали? | Chiosan | Основания и фундаменты | 7 | 23.02.2016 09:48 |
Как правильно определить стоимость реконструкции торгового центра | vonz | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 21.02.2013 22:27 |