Прошу помочь, спроектировать перекрытие над бассейном.
Эльдар Мокаев
 
Регистрация: 24.06.2016
Сообщений: 4

Имеется помещение бассейна 30х15 м, стены кирпичные, а также пилоны с шагом 6 м, не могу выбрать конструкцию перекрытия, кровля нужна плоская, думал об устройстве ребристых плит 15м , или установки 15м балок двутавровых с шагом 6 м, а по ним плиты. Так как нет опыта в таких вопросах, не знаю можно ли так делать. Прошу предложите какой-нибудь вариант и скажите возможны ли те, что предложил я ( вопросы по воздействию влаги и т д, не рассматриваю, просто нужно как то перекрыть такое пространство).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-24_190509.jpg
Просмотров: 193
Размер:	50.2 Кб
ID:	172557  

Просмотров: 7409
 
Непрочитано 24.06.2016, 20:02
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Можно и так, и так. При балках могут быть проблемы с несущей способностью пилонов - надо просчитать. А плиты можно и пустотные применить, сейчас на 15 м многие заводы выпускают, например http://kraftbeton.ru/content/plity-p...-300mm-i-400mm.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 24.06.2016, 20:13
#3
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


кессоны сделай=)
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 21:21
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Много думал на эту тему коллективным разумом + сам.
Предлагаю деревянную (не ЛВЛ) арочную ферму с затяжкой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 21:59
#5
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Эльдар Мокаев Посмотреть сообщение
а также пилоны с шагом 6 м
Не увидел я там пилонов. Может, всё-таки, пилястры?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Эльдар Мокаев Посмотреть сообщение
установки 15м балок двутавровых с шагом 6 м, а по ним плиты
Вполне приемлемый вариант
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 22:08
#6
Эльдар Мокаев


 
Регистрация: 24.06.2016
Сообщений: 4




Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Не увидел я там пилонов. Может, всё-таки, пилястры?
Прошу прощения, это именно пилястры.
Эльдар Мокаев вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 22:09
#7
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Студент, что ли? Или проектировщик начинающий?
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 22:11
#8
Эльдар Мокаев


 
Регистрация: 24.06.2016
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Много думал на эту тему коллективным разумом + сам.
Предлагаю деревянную (не ЛВЛ) арочную ферму с затяжкой.
В плане выгоды и из эстетических соображений сам бы выбрал арочную систему или фермы, просто нужно было решение с применением жб плит . О чем я забыл написать (
Эльдар Мокаев вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 22:14
#9
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Так всё-таки: студент или проектировщик?
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 22:16
#10
AKTOL

Квалификация: Инженер Специальность: ПГС
 
Регистрация: 05.09.2011
Москва
Сообщений: 96
Отправить сообщение для AKTOL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Предлагаю деревянную (не ЛВЛ) арочную ферму с затяжкой.
Цитата:
Сообщение от Эльдар Мокаев Посмотреть сообщение
кровля нужна плоская
Балки либо фермы возьми.
AKTOL вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 22:16
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Эльдар Мокаев, хорошо. Тогда может быть деревянные арки с ж.б. плитами ? Шаг то ферм маленький...
От пожарной сертификации узлов (около 2 млн. руб.) можно попытаться уйти используя обычный брус. На него есть СНиП. По идее пожарную сертификацию это должно исключить. Теоретически. Не уверен. Интересно так ли это.

Плиты можно положить и на круглую кровлю. Это не проблема.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 22:24
#12
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от AKTOL Посмотреть сообщение
либо фермы возьми.
Причиной обрушения бассейна в Чусовом была коррозия фасонки опорного раскоса, фермы были из парных уголков - пространство между уголками невозможно прокрасить - именно поэтому их вроде как запретили использовать в бассейнах http://ria.ru/incidents/20051227/42739964.html. Стальная двутавровая сварная балка и ребристые сборные плиты - наиболее приемлемый вариант, ИМХО

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
может быть деревянные арки с ж.б. плитами ?

без комментариев

http://msmart.me/2009/11/bassejn-del...iruya-faktami/
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 24.06.2016 в 22:31.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 22:29
#13
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314


"кровля нужна плоская" ... состав покрытия есть?
Был у нас тут прецедент - заказчик хотел над бассейном эксплуатируемую кровлю (нагрузка около 1 т/м2). Пролет около 16,5 м. Фермы не пошли (были зажаты по высоте). Рассматривали сварные рамы переменного сечения - прошли. Но заказчик увидев это ... а выглядело оно совсем не ажурно ... согласился на неэксплуатируемую кровлю ... а там и покрытие легенькое, с учетом водоотвода и т.п. приняли вариант с фермами.
Genf вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 22:36
#14
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


ребристые плиты на моём веку попадались трёх типов(при размерах 6х1,5м) - высотой 22см(2ПГ-II???), 25см, и 30см(ПВр-???). Какие можно найти на ближайшем заводе в вашем регионе? Или студент всё-таки? Нужно знать ещё много исходных данных(как тут выше написали): снеговой район, состав "пирога" и т. д. Без этих данных НИКТО тебе просто физически не сможет помочь. Или и дальше будешь молчать как партизан?
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 24.06.2016 в 22:45.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 22:59
#15
Эльдар Мокаев


 
Регистрация: 24.06.2016
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
ребристые плиты на моём веку попадались трёх типов(при размерах 6х1,5м) - высотой 22см(2ПГ-II???), 25см, и 30см(ПВр-???). Какие можно найти на ближайшем заводе в вашем регионе? Или студент всё-таки? Нужно знать ещё много исходных данных(как тут выше написали): снеговой район, состав "пирога" и т. д. Без этих данных НИКТО тебе просто физически не сможет помочь. Или и дальше будешь молчать как партизан?
Да, я студент. Меня интересовало то, какую конструкцию вообще можно рассматривать, например метбалки с плитами, а расчет уже я сам могу сделать и посмотреть результат, еще был вариант с кессоном, очень хороший как по мне. Спасибо за ответы.
Эльдар Мокаев вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 23:12
#16
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


для студента - да, кессонное перекрытие - самое то. Для реальной жизни где-нибудь в далёкой провинции - не факт
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 07:08
#17
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Если хочешь сделать хороший проект, а не совок - то могу предложить такое решение:
1) Делаешь облегченную балочную клетку стальную: Балки главные, стальные перфорированные с 8-ми гранными отверстиями либо круглыми (для уменьшения веса конструкции) пролетом 15 м.
2) Перекрытие ЖБ по профнастилу толщиной 80мм, дополнительно усиленное арматурными стержнями - по расчету.
Обоснование такое: - комуникации (вентиляция, свет и т.д.) будут проходить в отверстиях балок.

- как 2 вариант, вместо проф. настила каждые 6м - дать второстепенные балки каждые 3м и сделать уже в поперечном направлении перекрытие - это позволит использовать меньший лист профнастила.
- вместо перфор. балок можно сделать облегченные фермочки, только не из уголков(ибо так никто уже в совр. мире не делает ввиду антикорроз. защиты) а из труб и тоже самое перекрытие.
http://oprofnastile.ru/perekrytie-po...ofnastilu.html
dambra вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 09:44
#18
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Для реальной жизни где-нибудь в далёкой провинции - не факт
Факт!я сам ездил на завод,который изготавливал пластиковую опалубку для наших кесонных перекрытий. Он находится в такой попе мира,что у меня от ям на дороге слегка поломался двигатель,а это все дело было в 300 км от Питера=(

По теме: погляди Линовича, там описан расчет кессонов,твой пролет для них-самое то. Либо плоское перекрытие с пустотообразователями, снизишь св,получишь небольшие прогибы по итогу=)
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 09:50
#19
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Эльдар Мокаев Посмотреть сообщение
Да, я студент
Цитата:
Сообщение от Эльдар Мокаев Посмотреть сообщение
просто нужно решение с применением жб плит
Цитата:
Сообщение от Эльдар Мокаев Посмотреть сообщение
вариант с кессоном, очень хороший как по мне
Offtop: То есть "нужно применить плиты, но я всё равно, назло заданию, применю кессоны"? "Студент" "Эльдар Мокаев", перелогиньтесь! Достали уже, когда прекратится этот неприкрытый пиар кессонов? У кого-то бизнес накрывается, что ли?
Offtop: Да и неактивны студенты сейчас, сессия заканчивается во всех ВУЗах ч/з три дня. Никакой Вы не студент
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 25.06.2016 в 10:35.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 10:01
#20
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Offtop:
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
"Студент" "Эльдар Мокаев", перелогиньтесь!
Шикарно, мое почтение. Просто шикарно.

Студенту можно еще рассмотреть балки двускатные по ПК-01-06 пролетом 15 м (заводы вполне согласятся изготовить) и по ним плиты ребристые 1,5x6. Предварительно в зоне пилястр устроить опорные подушки и не забыть про анкеровку стен / пилястр в покрытии. Только непонятно, зачем именно плоская кровля.

Последний раз редактировалось Sam, 25.06.2016 в 11:01.
Sam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу помочь, спроектировать перекрытие над бассейном.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помочь рассчитать сейсмическое воздействие на коленке KAM90 Металлические конструкции 11 18.04.2016 19:56
Прошу помочь разобраться в креплении узла KAM90 Металлические конструкции 18 16.03.2016 10:04
Прошу помочь подготовить файл с топокартой для импортирования в другие программы lema Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 12.03.2016 11:32
Прошу помочь в создании узла Advance Steel 2015 Александр_2508 Advance Steel 1 07.02.2016 19:28
Прошу помочь в поиске чертежа двигателя RA90S2 pewpewowned Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.10.2013 22:45