Помогите разобраться с лестницей. Нашли планировку московского жилого здания и там предполагается лестница без оконного проема. Как такое возможно? Где именно в нормах прописано что лестницу можно делать без оконного проема и при какой именно этажности?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: c10692edcee54718aa39b56b85f53a1a.jpg
Просмотров: 36
Размер:	390.2 Кб
ID:	226435  

Просмотров: 1352
 
Непрочитано 21.05.2020, 13:36
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,039


лестница типа Н2 незадымляемая с подпором воздуха на лестничную клетку (ст.40 ФЗ-123; п.5.4.16 СП2.13130)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 17:36
| 1 #3
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


4.4.7. Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь
световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для
эвакуации, без световых проемов в зданиях:
классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания - типа Н3 с
подпором воздуха при пожаре.
Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 кв. м с
просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с
площадью горизонтального сечения не менее 2 кв. м.


для зданий класса Ф1.3 такое решение без СТУ недопустимо
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 20:56
#4
gan75


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 191


Собственно Асашай выше всё ответил - по нашим нормам лестница без света в здании класса Ф1.3 только по СТУ. Но сейчас всё чаще встречаются такие проекты, видимо ставится это дело на поток. Закончится может как в приснопамятном Grenfell Tower в Лондоне, там такого типа лестница была. И планировка похожая, без балконов (французские не в счёт). Я бы в таком здании квартиру не купил бы и не снимал.
gan75 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Освещенность и пожарная безопасность лестничной клетки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании? Kossma Архитектура 20 03.04.2016 19:08
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки Nastya-kot Пожарная безопасность 1 02.09.2015 05:49
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем Valentin777 Инженерные сети 14 20.06.2013 15:13
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
Стены лестничной клетки vdu1 Прочее. Архитектура и строительство 9 11.03.2010 16:16