| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужно ли ставить компенсаторы при проектировании холодного водопровода из полипропиленовых труб

Нужно ли ставить компенсаторы при проектировании холодного водопровода из полипропиленовых труб

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2011, 12:00 #1
Нужно ли ставить компенсаторы при проектировании холодного водопровода из полипропиленовых труб
molli
 
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 3

Помогите пожалуйста. Проектирую жилой 3этажный дом. Подвала нет, есть только, так называемое, техническое подполье. Сделала разводку по чердаку, заказчик же хочет в тех подполье из полипропиленовых труб. Скажите, нужно ли делать компенсаторы и вообще не замерзнет ли водопровод в тех подполье. В "Инструкции по проектированию полипропиленовых труб" написано: "... линейным расширением тр-ов в системах холодного водоснабжения можно пренебречь..."
Просмотров: 10108
 
Непрочитано 29.11.2011, 13:44
#2
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


ну так и пренебрегайте смело! А вот вопрос "не замерзнет" сложнее... если там рядом канализация, тепломагистрали и прочее то скорее всего нет... а вот если индивидуальные котлы и дом на столбах над вечной мерзлотой - то замерзнут))))
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 15:33
#3
amshik


 
Регистрация: 17.11.2011
Сообщений: 103


Могу сослаться лишь на свой опыт. Когда-то эксплуатироал две системы захоложенной воды. Температура на обратке одной не должна была превышать 16 град, на другой 20 град. Трубопроводы были, правда стальные и под землей. Не замерзали.
А вот нарушения технологического решима случались массово. И температура достигала до 60 град. Начало рвать по арматуре, чугунной. Вставили компенсаторы, жестко стали следить за технологией, хотя гарантий .. Все, проблема перешла в разряд забытых. Правда , установка компенсаторов обошлась в четыре дня подземных работ.
amshik вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 18:38
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сделала разводку по чердаку, заказчик же хочет в тех подполье из полипропиленовых труб
Правильно хочет заказчик, что в техподполье. Для того оно и создано. По чердаку водопровод разводить просто глупо - в случае снижения напора в сети останется без воды весь дом - если напора будет недостаточно для подъема воды до уровня чердака. А при нижней разводке хоть часть этажей с водой будет.

Компенсаторы на водопроводе из полипропиленовых не нужны. Удлинения незначительные (их легко посчитать) и компенсируются естественными поворотами трассы и некоторым изгибом длинных прямых участков. А вот о креплениях полипропиленовых труб надо думать серьезно. Допустимые пролеты для них гораздо меньше, чем для стальных. Это на стали можно крепления "по серии и соображению" предусматривать. А на ПП надо указать места, да не забыть учесть в СО. И не смотрите, что по стандарту "крепления не включаются".
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужно ли ставить компенсаторы при проектировании холодного водопровода из полипропиленовых труб

Размещение рекламы