29.11.2011, 12:00 | #1 | |
Нужно ли ставить компенсаторы при проектировании холодного водопровода из полипропиленовых труб
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 10108
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
ну так и пренебрегайте смело! А вот вопрос "не замерзнет" сложнее... если там рядом канализация, тепломагистрали и прочее то скорее всего нет... а вот если индивидуальные котлы и дом на столбах над вечной мерзлотой - то замерзнут))))
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2011
Сообщений: 103
|
Могу сослаться лишь на свой опыт. Когда-то эксплуатироал две системы захоложенной воды. Температура на обратке одной не должна была превышать 16 град, на другой 20 град. Трубопроводы были, правда стальные и под землей. Не замерзали.
А вот нарушения технологического решима случались массово. И температура достигала до 60 град. Начало рвать по арматуре, чугунной. Вставили компенсаторы, жестко стали следить за технологией, хотя гарантий .. Все, проблема перешла в разряд забытых. Правда , установка компенсаторов обошлась в четыре дня подземных работ. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Компенсаторы на водопроводе из полипропиленовых не нужны. Удлинения незначительные (их легко посчитать) и компенсируются естественными поворотами трассы и некоторым изгибом длинных прямых участков. А вот о креплениях полипропиленовых труб надо думать серьезно. Допустимые пролеты для них гораздо меньше, чем для стальных. Это на стали можно крепления "по серии и соображению" предусматривать. А на ПП надо указать места, да не забыть учесть в СО. И не смотрите, что по стандарту "крепления не включаются". |
|||