| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
19.11.2018, 08:57 | #1 | |
Вопрос по генплану промпредприятий. Нужно ли выполнять расчет для определения влияния вибрационного воздействия на близлежащие постройки от вновь строящейся насосной?
Генпланист
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 4362
|
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
|
|||
|
||||
Генпланист Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 4
|
Вот там как-раз насыпные грунты из шлака, а это уже требует внимания. И эстакада огромная, только один фундамент 4х4 метра (кстати на повороте эстакады), много труб, да еще и фундамент (судя по натурной сьёмке) построен с отклонением от проекта (по размерам меньше и повернут относительно колонны). В общем, я боюсь такое безобразие подписывать, вдруг что, а я потом буду крайней...
Подскажите пожалуйста, какими нормативными документами Вы руководствовались при подобных расчётах? Мне необходимо документально подтвердить необходимость выполнения расчёта (или ее отсутствие). |
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283
|
Цитата:
Цитата:
Так же непонятен данный Вами вывод: ----- добавлено через ~4 мин. ----- Что у Вас в эстакаде особо чувствительно к вибрации? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Определитесь сначала с насосом - насосов пожаротушения "низкой мощности до 100 тыс.кВт" не бывает. Скорей всего обычный насосик. Всего лишь "скока-то" кВт.
Для него делается обычный фундамент, возможно "плавающий" в песке и "плавающий пол" в насосной. Это и будут мероприятия, предотвращающие вибрационное воздействие. |
|||
|
|||||
Генпланист Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 4
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Узнала у технологов, насос центробежный консольный моноблочный мощностью 15 кВт, 3000 об/мин. Этот насос не относится к Цитата:
Подскажите пожалуйста, по каким СП устраиваются такие мероприятия? (Мне нужна эта информация для указания в стройзадании). Последний раз редактировалось Кострома, 20.11.2018 в 07:47. Причина: Чтоб не писать новое сообщение, дополняю ответ |
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Такие насосы даже без фундаментов ставятся, на стальную опорную раму. Но можно и фундамент - чтобы выдержать нужную высоту до всасывающего патрубка и куда-то крепить анкерные болты. И как раз технолог, поставивший насос и должен выдать все строительные задания. Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47
|
Возможно поможет п.7.1.15 СП 26.13330.2012. Фундамент у вас, скорее всего, будет массивный в виде плиты. Обратите внимание также на п.5.2.4 (выполнение сквозного шва) и п.5.2.6, но это больше для конструкторов.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? | ДыМ | SCAD | 13 | 22.01.2018 08:46 |
Расчет влияния строящейся жд ветки на соседние строения? | Kotyara72 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 30.03.2011 20:17 |
расчет взаимного влияния вновь устраиваемых фундаментов | Arisha | Основания и фундаменты | 2 | 17.05.2008 23:51 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |