Расчет грунтов основания по несущей способности и деформации
Bonifaciy
 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 14

Добрый день.
Помогите произвести расчет грунтов основания кустовой площадки по несущей способности и деформации.
Дан поперечный разрез основания, характеристики грунтов.

Имеется несколько вопросов :

1 Для чего дана длина насыпи, где ее использовать?
2 Для чего несколько значений, что они значат, какое брать?
норм. значение - при х=0.85 - при х=0.95


3 Дан уровень грунтовых вод. Какой они мощности – какие слои водонасыщены ,какие находятся в сухом состоянии? На что это влияет? Как учитывать взвешивающее действие воды – на мой взгляд не хватает данных – в частности веса частиц грунта (как-то так вроде)
4 Где использовать глубину промерзания?
5 Учитывать ли где-нибудь толщину растительного слоя? По сути он срезается в процессе строительства.
6 Внешняя нагрузка не дана, - как определить границу глубины сжимаемой толщи ? Нужно ли это?
7 По какой методике вообще вести расчет? Какие формулы и допущения использовать? Может у кого пример есть аналогичный

Данные в прикрепленном файле. СПАСИБО

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpg
Просмотров: 2357
Размер:	58.8 Кб
ID:	69179  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002.jpg
Просмотров: 1351
Размер:	58.1 Кб
ID:	69180  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 003.jpg
Просмотров: 858
Размер:	28.1 Кб
ID:	69181  

Вложения
Тип файла: doc задание01.doc (66.0 Кб, 554 просмотров)

Просмотров: 31397
 
Непрочитано 14.11.2011, 11:42
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Bonifaciy Посмотреть сообщение
сооружение окажется не на проектой отметке
Отсыпьте больше грунта.

А вы знаете какое сооружение, в какой момент времени после возведения насыпи будет устраиваться?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 19:02
#22
Bonifaciy


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Отсыпьте больше грунта.
и так до бесконечности?))
вы серьезно?
а для чего же тогда существует норматив, ограничивающий предельную осадку?


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А вы знаете какое сооружение, в какой момент времени после возведения насыпи будет устраиваться?
нет, не знаю
Район производства работ расположен в Центральной части Западно-Сибирской равнины, в Нижневартовском районе.Предположительно для куста скважин.


Правильный расчет или нет?
Bonifaciy вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2011, 19:30
#23
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Bonifaciy Посмотреть сообщение
Какие рекомендации дать? уменьшить высоту насыпи?
И еще вопрос.А если бы был некоторый небольшой фундамент на насыпи из того же песка.Мы бы считали по той же методике, но вместо габаритов 350мх125м (размер насыпи из песка) взяли бы габарит фундамента 8х20 ,к примеру, и небольшими нагрузками.Все наверно было бы ОК.Парадокс. Или нет?

Спасибо.
Не забывайте - мы от балды сами добавили 15м грунта ). По хорошему нужно запроосить доп. данные по геологии. Может там хороший грунт и все будет ок. При других размерах фундамента значения осадки сильно меняются. Если все притянуть за уши и посчитать осадку методом ЛиДеСло, то осадка будет чуть выше 200мм ), но опять с 15м от балды. Rгр вы неверно посчитали. Значения характеристик нужно брать по 0.85, потому что это тоже расчет по II группе. И средневзвешенные значения берутся на глубину при b>10 Z=4+0.1b, но при этом R все равно небольшое, а если бы и прокатило, то еще нужно было быть делать проверку подстилающих слоев. При чем для корректного расчета Rгр опять не хватает данных по геологии.
Вложения
Тип файла: pdf Rгр.pdf (165.3 Кб, 119 просмотров)

Последний раз редактировалось GIP, 12.03.2014 в 18:24.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 07:21
#24
Bonifaciy


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 14


скопи-пастил можно сказать, правда попутно разобравшись.
результат сошелся
"Суммарная заданная толщина слоев от подошвы z1 = 109,0м "- для чего это нужно и как вы это нашли?
ну а так, по большому счету можно сказать что
Во вложенном файле все подкорректированные и исправленные расчеты.Если кому понадобятся - все благодарности GIPу
Вложения
Тип файла: rar расчет нес спб гр.rar (2.60 Мб, 312 просмотров)
Bonifaciy вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2011, 08:33
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Bonifaciy Посмотреть сообщение
Правильный расчет или нет
Нет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 10:33
#26
Bonifaciy


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Нет.
SergeyKonstr, в вашем Нике присутствует "констр" , жаль что оно не от слова конструктивный (ответ,фраза,критика)
Bonifaciy вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2011, 11:07
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Bonifaciy Посмотреть сообщение
SergeyKonstr, в вашем Нике присутствует "констр" , жаль что оно не от слова конструктивный
Offtop: Жаль
1. Для того, чтобы вам давались конструктивные ответы, нужно чтобы вы выдали адекватные исходные данные. Наример - для чего вам нужна осадка насыпи? Какой прогноз получите, посчитав конечную осадку? Что, при прочих удовлетворительных условий прочности грунтового основания случится с насыпью, если осадка будет более, принятой вами по таблице СП? Те предельные осадки, что вы приняли, для зданий, чтобы, если расчитать фундаменты отдельно от сооружения, в конструкциях зданий не возникали большие перекосы и инженерное обеспечение не вышло из строя. А у вас что, нет ни технологического задания, не конструктивного. Читайте тот же СП, про предельные деформации.
2. Вам нужен расчет осадок во времени, а расчет конечной осадки - что от него толку. Если что-то поставят на насыпь, осадки будут другие.
3. Первый ваш расчет должен быть по несущей способности грунта, но не тот, что вы назвали "Расчет по СП22.13330.2011 несущей способности осн.docx". Важно обеспечить местную несущую способность (георешетка тут работает) и общую несущую способность грунта. При ваших грунтах глубинный сдвиг (для примера см. рис на стр. 91 СП 23.13330.2011).
4. По нормам - величина Rгр менее давления от насыпи, расчет осадок производить в нелинейной постановке.
Offtop: Выхожу из темы
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2011, 17:14
1 | #28
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Bonifaciy Посмотреть сообщение
"Суммарная заданная толщина слоев от подошвы z1 = 109,0м "- для чего это нужно и как вы это нашли?
просто добавил с лишкой ). Что касается расчета по несущей способности грунта, о чем написал Сергей-Конструктор, то

Цитата:
5.1.3 Расчет оснований по несущей способности должен производиться в случаях, если:

а) на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены, фундаменты распорных конструкций, углубление подвалов реконструируемых сооружений и т.п.), в том числе сейсмические;

б) сооружение расположено на откосе или вблизи откоса;

в) сооружение расположено вблизи котлована или подземной выработки;

г) основание сложено дисперсными грунтами, указанными в 5.7.5;

д) основание сложено скальными грунтами;

е) сооружение относится к I уровню ответственности (ГОСТ 27751);

ж) увеличивается нагрузка на основание при реконструкции сооружений.

Последний раз редактировалось GIP, 15.11.2011 в 17:20.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 16:33
#29
geoteh

Транспортная геотехника
 
Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


Для расчета таких конструкций есть Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах.
geoteh вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 11:41
#30
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 17


Возникло такое сомнение общего порядка:
рассчитываем краевое и среднее давление в столбчатом фундаменте по СП 22.13330.2016 проверяем непревышение расчетного сопротивления грунта
так вот этот расчет это первая группа предельных состояний или вторая?
вроде как все расчетные формулы лежат внутри п. 5.6 (расчет по деформациям). Расчет по деформациям согласно п. 5.2.2 (косвенно) написано что вторая группа ПС.
но в то же время согласно п. 5.1.5 чрезмерные деформации относятся к первой группе ПС.
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 12:34
#31
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Расчет фундаментов по осадкам это 2-я группа предельных состояний.
В СП 22.13330.2016 в пункте 5.2.2 вроде написано
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 12:44
#32
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 17


Но тем не менее в формулировке первой группы предельных состояний п. 5.1.5 написано "чрезмерные деформации"
В старых редакция СНиП такого нет видимо в новой хотели расшифровать определение первой группы предельных состояний но
и теперь возникла двусмысленность ввиду "чрезмерные деформации"...
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 13:09
#33
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Если осадка не превышает предельно допустимую величину, то она не является чрезмерной.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 13:19
#34
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
так вот этот расчет это первая группа предельных состояний или вторая?
2 ГПС
Сет вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 13:46
#35
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 17


еще внимательнее почитал как СП так и литературу. Расчет по деформациям заключается в определении вероятных осадок фундаментов и не превышении их предельных. Это говорится в п. 5.6.5 и например Берлинов (расчет оснований и фундаментов - 1986). А то что мы проверяем обычно - непревышение среднего или крайнего давления под подошвой фундамента - это как бы некое условие допустимой деформативности основания. По длительному опыту работ по обследованию объектов скажу что если это условие не выполняется то могут возникнуть дефекты вплоть до аварийного состояния здания. Сейчас обследуем автостоянку где присутствуют значительные временные нагрузки. И что? В этом условии деформативности давление под подошвой надо соотносить с усилиями от нормативных нагрузок? да еще только длительную часть (п. 5.2.5 СП 22)? На автостоянке это основная временная нагрузка - нагрузка от транспорта и получается что мы должны брать нагрузку от нормативную транспорта (то есть без фи надежности=1.2, и без фи динамичности = 1.4 это уже 1.68 раза) да еще от этих 1.68 раза меньше расчетной надо брать 0.35 (доля длительности) то есть при расчете фундаментов 500 кг/м2 расчетной превращается в 100 кг/м2 ?
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 13:57
#36
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


MiCHEL777, в общем да. Ещё надо по несущей способности посчитать.
Считается, что временные нагрузки слишком временные и грунты не успеют деформироваться.

Нормы регламентируют минимальную нагрузку от автотранспорта. У вас может быть и минимальная и рассчитанная больше минимальной.
Цитата:
Расчетные значения таких нагрузок включают собственный вес транспортных средств и полезные нагрузки, определяемые их техническими параметрами в соответствии с паспортной документацией заводов-изготовителей.
Нормы не регламентируют чётко в каком случае для какого расчёта вам следует применять 1,4 динамики. Это против логики, но смухлевать здесь вы тоже можете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет грунтов основания по несущей способности и деформации

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет несущей способности бетонного пола с учетом проседания песчаной подушки iceman_ Железобетонные конструкции 17 07.07.2011 20:08
Расчет по несущей способности с неизвестным коэффициентом Panther Конструкции зданий и сооружений 4 20.12.2010 10:03
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14