Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 14
|
и так до бесконечности?))
вы серьезно? а для чего же тогда существует норматив, ограничивающий предельную осадку? Цитата:
Район производства работ расположен в Центральной части Западно-Сибирской равнины, в Нижневартовском районе.Предположительно для куста скважин. Правильный расчет или нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Последний раз редактировалось GIP, 12.03.2014 в 18:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 14
|
скопи-пастил можно сказать, правда попутно разобравшись.
результат сошелся "Суммарная заданная толщина слоев от подошвы z1 = 109,0м "- для чего это нужно и как вы это нашли? ну а так, по большому счету можно сказать что Во вложенном файле все подкорректированные и исправленные расчеты.Если кому понадобятся - все благодарности GIPу |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
1. Для того, чтобы вам давались конструктивные ответы, нужно чтобы вы выдали адекватные исходные данные. Наример - для чего вам нужна осадка насыпи? Какой прогноз получите, посчитав конечную осадку? Что, при прочих удовлетворительных условий прочности грунтового основания случится с насыпью, если осадка будет более, принятой вами по таблице СП? Те предельные осадки, что вы приняли, для зданий, чтобы, если расчитать фундаменты отдельно от сооружения, в конструкциях зданий не возникали большие перекосы и инженерное обеспечение не вышло из строя. А у вас что, нет ни технологического задания, не конструктивного. Читайте тот же СП, про предельные деформации. 2. Вам нужен расчет осадок во времени, а расчет конечной осадки - что от него толку. Если что-то поставят на насыпь, осадки будут другие. 3. Первый ваш расчет должен быть по несущей способности грунта, но не тот, что вы назвали "Расчет по СП22.13330.2011 несущей способности осн.docx". Важно обеспечить местную несущую способность (георешетка тут работает) и общую несущую способность грунта. При ваших грунтах глубинный сдвиг (для примера см. рис на стр. 91 СП 23.13330.2011). 4. По нормам - величина Rгр менее давления от насыпи, расчет осадок производить в нелинейной постановке. Offtop: Выхожу из темы |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось GIP, 15.11.2011 в 17:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 17
|
Возникло такое сомнение общего порядка:
рассчитываем краевое и среднее давление в столбчатом фундаменте по СП 22.13330.2016 проверяем непревышение расчетного сопротивления грунта так вот этот расчет это первая группа предельных состояний или вторая? вроде как все расчетные формулы лежат внутри п. 5.6 (расчет по деформациям). Расчет по деформациям согласно п. 5.2.2 (косвенно) написано что вторая группа ПС. но в то же время согласно п. 5.1.5 чрезмерные деформации относятся к первой группе ПС. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 17
|
Но тем не менее в формулировке первой группы предельных состояний п. 5.1.5 написано "чрезмерные деформации"
В старых редакция СНиП такого нет видимо в новой хотели расшифровать определение первой группы предельных состояний но и теперь возникла двусмысленность ввиду "чрезмерные деформации"... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 17
|
еще внимательнее почитал как СП так и литературу. Расчет по деформациям заключается в определении вероятных осадок фундаментов и не превышении их предельных. Это говорится в п. 5.6.5 и например Берлинов (расчет оснований и фундаментов - 1986). А то что мы проверяем обычно - непревышение среднего или крайнего давления под подошвой фундамента - это как бы некое условие допустимой деформативности основания. По длительному опыту работ по обследованию объектов скажу что если это условие не выполняется то могут возникнуть дефекты вплоть до аварийного состояния здания. Сейчас обследуем автостоянку где присутствуют значительные временные нагрузки. И что? В этом условии деформативности давление под подошвой надо соотносить с усилиями от нормативных нагрузок? да еще только длительную часть (п. 5.2.5 СП 22)? На автостоянке это основная временная нагрузка - нагрузка от транспорта и получается что мы должны брать нагрузку от нормативную транспорта (то есть без фи надежности=1.2, и без фи динамичности = 1.4 это уже 1.68 раза) да еще от этих 1.68 раза меньше расчетной надо брать 0.35 (доля длительности) то есть при расчете фундаментов 500 кг/м2 расчетной превращается в 100 кг/м2 ?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
MiCHEL777, в общем да. Ещё надо по несущей способности посчитать.
Считается, что временные нагрузки слишком временные и грунты не успеют деформироваться. Нормы регламентируют минимальную нагрузку от автотранспорта. У вас может быть и минимальная и рассчитанная больше минимальной. Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
Расчет несущей способности бетонного пола с учетом проседания песчаной подушки | iceman_ | Железобетонные конструкции | 17 | 07.07.2011 20:08 |
Расчет по несущей способности с неизвестным коэффициентом | Panther | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.12.2010 10:03 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |