| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Оформление комплекта ВК демонтируемых сетей и систем, ремонт, стадия РД

Оформление комплекта ВК демонтируемых сетей и систем, ремонт, стадия РД

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2012, 12:58 #1
Оформление комплекта ВК демонтируемых сетей и систем, ремонт, стадия РД
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,691

Добрый день.
Ремонт цеха, замена некоторых инженерных сетей и систем.
Делаю нормоконтроль разработчика ВК.
Не нашёл в СПДС как именно следует оформлять демонтируемые сети и системы, именно с учётом вида строительства "ремонт".
Разработчик просто начертил новые сети, и написал что заменяемые участки выделены толстой линией. При этом из комплекта ВК не ясно что именно заменяется.

Подскажите, пожалуйста, как верно оформить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 16.08.2012 в 14:30.
Просмотров: 3627
 
Непрочитано 16.08.2012, 13:18
#2
Nevetrow


 
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 47


Выполнить чертежи демонтируемых учасков (планы, разрезы ит.д.) с указанием границ демонтажа. А последующими листами выполнить проект реконструкции.
Nevetrow вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 14:30
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Nevetrow, но у нас весь институт занял противоположную позицию и все предлагают совместить это всё на одном плане и схеме.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 14:37
#4
Nevetrow


 
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 47


По поводу схемы еще могу согласиться (хотя очень тяжело себе представляю, как выполнить ее "географически" приближенной к реальности). На плане сетей (особенно на "загруженном") видно ничего не будет. В конце - концов придеся монтажнику все на "пальцах" объяснять, а это не есть хорошо.
Nevetrow вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 15:47
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
как именно следует оформлять демонтируемые сети и системы
Демонтируемые участки показываются тонкой линией "с крестиками", как всё разбираемое по стандартам СПДС. Существующие сохраняемые показываются тонкой линией. Вновь монтируемые показываются основной линией.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 16:36
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


ShaggyDoc, но тогда надо делать по 2 плана, 2 схемы одного и того же ! Демонтируемые и новые.
Я правильно вас понял ? Это так ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 17:45
#7
xameleon63


 
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ShaggyDoc, но тогда надо делать по 2 плана, 2 схемы одного и того же ! Демонтируемые и новые.
Я правильно вас понял ? Это так ?
Не так.
Крестиками на существующей.
ГОСТ 21.604-82
3.1.2. На планах сетей (черт. 1) указывают:
- существующие ………………………………………сети водоснабжения и канализации…………………..
xameleon63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 17:52
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


А если замена ? Один и тот же участок демонтируется и проектируется заново (ремонт) !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 20:06
1 | #9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ShaggyDoc, но тогда надо делать по 2 плана, 2 схемы одного и того же ! Демонтируемые и новые.
Я правильно вас понял ? Это так ?
Зачем два-то плана? Всё делается на одном. И одна схема, чтобы было понятно, какие участки демонтируются, какие сохраняются, какие прокладываются вновь.

Цитата:
Не так.
Крестиками на существующей.
ГОСТ 21.604-82
3.1.2. На планах сетей (черт. 1) указывают:
- существующие ………………………………………сети водоснабжения и канализации…………………..
Ну и где там написано "крестиками на существующей"? И в примере показаны тонкими линиями существующие сети, основными - проектируемые. Как я и писал.

Читайте также ГОСТ 21.206-93 про обозначения трубопроводов - когда основной, когда тонкой, когда сплошной, когда штриховой.

"Крестиками" всегда помечаются линии и контуры, предназначенные для разборки. См. ГОСТ 21.204-93

Цитата:
Один и тот же участок демонтируется и проектируется заново (ремонт) !
Обозначается основной линией и пояснением на выноске. Можете ввести дополнительное обозначение с его расшифровкой.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Оформление комплекта ВК демонтируемых сетей и систем, ремонт, стадия РД

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
На сколько может отличаться стадия РД от стадии Проекта IIInYHTuK Прочее. Архитектура и строительство 15 03.09.2011 22:47
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05