Добрый вечер! Помогите разобраться, срочно надо! Проектируем водопровод наружный, по грунтовым условиям уровень УГВ в мае 1,6-2,4м. Глубина промерзания грунт -187 см. Какие то мероприятия нужны для прокладки трубопроводов? Для колодцев будет гидроизоляция, согласно типовым решения.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Достаточно ли будет выполнить подсыпку песком и сверху тоже засыпать песком?????
Просмотров: 2307
 
Непрочитано 01.07.2019, 19:21
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Никаких
Цитата:
Сообщение от узнайка Посмотреть сообщение
выполнить подсыпку песком и сверху тоже засыпать песком
Под трубопровод делается профилированное основание. В основании делается подготовка разных типов (песчаная, гравийно-щебеночная, даже бетонная иногда - в зависимости от грунтов. И не "засыпать", а выполнить засыпку траншеи с уплотнением.

При грунтовых водах никакой подсыпки песком не может быть. Грунтовые воды надо откачивать для производства работ, с водой выкачается и песок. Нужна гравийно-щебеночная подготовка (как минимум).

Подробнее см. серию 3.008.9-6/86.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Наружный водопровод при высоком УГВ (уровень грунтовых вод)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как врезать в наружный водопровод ф300 (сталь) и ф200 (чугун) трубу ф200 (ПЭ корсис) Ириано Водоснабжение и водоотведение 6 13.12.2016 22:28
особенности проектирование сетей водоснабжения и водоотведения при высоком уровне грунтовых воде и на территории с сильно просаживаемыми грунтами lightvojd Водоснабжение и водоотведение 7 27.03.2013 22:37
Защита от подтопления, при высоком уровне грунтовых вод. РастОК Основания и фундаменты 11 12.05.2012 22:21
Изменчивый уровень грунтовых вод во время половодья Voronoff-88 Основания и фундаменты 7 24.04.2012 14:25
как определить уровень грунтовых вод Веселовская Основания и фундаменты 9 23.03.2007 15:58